Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

kasper

Гость
Регистрация
22 Янв 2015
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
крым
Заканчивали монтаж поздно ночью. И вышла такая проблема... поэтому и написал в надежде может кто-то сталкивался с таким раньше.
 

kasper

Гость
Регистрация
22 Янв 2015
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
крым
А вы канечно не стали не чего измерять, а давай пост строчить
Если вы такой умный, объясните мне, пожалуйста, как настроить привода, чтоб открывалась только одна створка ворот, как калитка. Объясню: пролет ворот 6 метров, для заезда большегрузных авто. Для легковых хватит открывания одной створки. Как это сделать правильно?
 

АлЁша

Почти свой
Регистрация
19 Дек 2013
Сообщения
225
Реакции
139
Адрес
Казань
В режиме открыть - закрыть (логика ЕР) с канала старт (опена), второй канал - пед (опен б) работает по принципу пешеходного прохода - открывается только активная створка т.е. здесь двухканальный рп если с пульта. Там в инструкции посмотрите - режимы работы и описание работы по входам при подачи сигнала.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Если вы такой умный объясните мне как настроить привода чтоб открывалась только одна створка ворот как калитка.

Там в инструкции посмотрите - режимы работы и описание работы по входам при подачи сигнала.
:yes3:Читать умеете или мне инструкцию цитировать?
 

kasper

Гость
Регистрация
22 Янв 2015
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
крым
Еще один вопрос: устанавливали строго по инструкции, в итоге получается, что привод стоит практически параллельно створке ворот. Я думаю, что так не должно быть, должен же быть какой-то угол.
.
 
С

Славентий

Гость
Re: Проблема с Свингом -5000

Да на собственной практике - Фак выдерживал и не такую нагрузку.

вот прим. схема установки

вот фото привода и ворот

Автоматика установлена не по геометрии. НО, не на каждом объекте выставить автоматику по геометрии считается возможным, но поставить её приблизительно близко к показателям таблицы возможно, чтобы не допустить резких "дёрганий" (в вашем случае из положения откр. в положение закр.), что вполне может являться причиной поломки. Конструктивно выходит из строя ползающая по червю втулка...
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Добрый день.

Есть вопрос относительно зап. частей Swing DoorHan.
В одном случае сломался сцепляющий механизм движка и редуктора. Сцепление происходит за счет пластиковых усиков на валу выходящим из редуктора (на схеме позиция 28), пластмассового или резинового крестика (поз. 27) и насадки на вал движка (поз. 23). Обломились "усы" на детали №28, выпал крестик (27), 23 вроде как целая.

Вопросы:
  • Можно ли... есть ли возможность заказать отдельно деталь №28?
  • Какие сложности могут возникнуть при разборе редуктора?
  • Может целесообразней заказать редуктор в сборе?
  • ... а может вообще привод в сборе :crazy:???

Кто занимался таким ремонтом? Как поступили? Редуктор не замучались обратно собирать?

Каталог З.П. приложил.
По второму случаю тоже проблема с пластмассовым редуктором, но пока нужно понять первый, вышеуказанный.

Посмотреть вложение Каталог запчастей Swing.pdf
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Филипп, эта тема обкурена уже давно - покопайтесь поиском. Планетарный пластиковый редуктор - довольно ходовая запчасть, а детали муфты - ну очень ходовые запчасти.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Филипп, эта тема обкурена уже давно- покопайтесь поиском. Планетарный пластиковый редуктор- довольно ходовая запчасть, а детали муфты- ну очень ходовые запчасти.

Блин, покопался на форуме, не нашел. До таких масштабов сайт этот разросся - без толкового гида не разберешься. Спасибо, буду искать. Если кто знает где - поделитесь ссылкой.
 

serggate

Специалист
Регистрация
16 Мар 2012
Сообщения
148
Реакции
103
Адрес
Нижний Новгород
Закажи в дорхане втулки SW-100, только обрати внимание втулки бывают нового и старого вида. Нового вида толще, в редуктор старого образца не впихнёшь.:nea:
 

Andrey

Активный
Регистрация
27 Июн 2011
Сообщения
56
Реакции
18
Адрес
Москва
Приводы swing3000 и 5000 уже 2,5 года идут только с новыми втулками, за все это время не было поломок
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь

Alex53

Гость
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
4
Реакции
2
Адрес
Подмосковье
На форуме я человек новый .Может вопрос не в теме. Какая смазка применяется в планетарных редукторах привода? Уж больно шумно работает редуктор.
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
На форуме я человек новый .Может вопрос не в теме. Какая смазка применяется в планетарных редукторах привода? Уж больно шумно работает редуктор.

А вручную легко открываются ворота, без закусываний? Оба привода шумят или один? Правильно соблюдали размеры при установке?
 

Ivan-SPB

Активный
Регистрация
9 Сен 2014
Сообщения
76
Реакции
25
Адрес
Санкт-Петербург
Обычно крышку не прикручивают при монтаже (алюминиевую которая гайку с червяком закрывает) - должно быть 4 винтика - она и гремит
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Alex53

Гость
Регистрация
7 Апр 2015
Сообщения
4
Реакции
2
Адрес
Подмосковье
Механизмы эксплуатируются 4 год .Неоднократно разбирались за это время по различным причинам. Не могу подобрать смазку редуктора. Конкретно шумит редуктор. Акулово ,где находится центральный офис и производство Дорхана, недалеко 25км .Бываю там частенько , но четкой информации получить не могу.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Alex53, так как данный привод является клоном ATI, то и особенности у него те же, так что тут удивлятся. Он работает и то хорошо. А напихаешь в редуктор много смазки он в холода может не тянуть совсем, мне не раз приходилось из ATI излишки выгребать.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу