Автоматика: моторредуктор, звездочка, натяжные ролики и цепь.
Так и у CAME BY-3500, FAAC C850 и других есть подобные привода, но в другой ценовой категории.
А ширпотребовские массовые - в первую очередь компактные привода (даже для тяжёлых ворот), всё же это не рассчитано на десятки лет.
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Лампа.
Контакты, подключение - в норме.
Под кнопкой имеется ввиду пульт д.у. и стационарная кнопка, и так и так глючит.
Попробуйте отключить все доп.оборудование и опишите подробнее, после чего начались данные проблемы с приводом?
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,034
Реакции
3,534
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Сегодня делал монтаж АРМ 320 и плата PCB-SW.
Так
вот проблема какая. При сбросе питания, даже на самое короткое время, после включения напруги при подаче управляющего сигнала сначала происходит холостой цикл. Электроника что то там щелкает, а привода молчат. При повторной подаче сигнала привода начинают нормально работать. Это нормально? Или я что то не так делаю?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Сегодня делал монтаж АРМ 320 и плата PCB-SW.
Так
вот проблема какая. При сбросе питания, даже на самое короткое время, после включения напруги при подаче управляющего сигнала сначала происходит холостой цикл. Электроника что то там щелкает, а привода молчат. При повторной подаче сигнала привода начинают нормально работать. Это нормально? Или я что то не так делаю?

По описанию не совсем понятно, что именно происходит с приводами. Пришлите видео или оставьте свои контактные данные (в лс), специалисты компании свяжутся с Вами для выяснения подробностей проблемы.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Все понятно. Пульт (кнопку) жмем - реле щелкает, а приводы не "гудят". Несколько раз надо нажимать.

Возможно, необходимо выждать большее время между включением в сеть и нажатием на кнопку пульта.
 

ittybitty

Гость
Регистрация
26 Окт 2017
Сообщения
9
Реакции
0
Доброго дня. Подскажите по усилию.

Стоит привод SWING 3000, плата PCB-SW. Одностворчатые ворота. Режим работы по концевикам. Открывает/закрывает все ок. Имитируем ситуацию, когда чего-то попало на пути створки - сам руками держу створку во время открытия/закрытия. Не держит, привод продолжает движение. Причем если создать сильное рывковое усилие, то привод останавливается. Настройки 0.1 0.2 выставлены 1, 0.3 - n.

Вопрос как добиться максимальной чувствительности, чтобы ворота были безопасны от случайного зажатия?

Еще вопрос к представителю Doorhan, поясните пожалуйста для чего настраиваются параметры 0.1 0.2 0.3, какая логика работы у микроконтроллера с этими параметрами?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Доброго дня. Подскажите по усилию.

Стоит привод SWING 3000, плата PCB-SW. Одностворчатые ворота. Режим работы по концевикам. Открывает/закрывает все ок. Имитируем ситуацию, когда чего-то попало на пути створки - сам руками держу створку во время открытия/закрытия. Не держит, привод продолжает движение. Причем если создать сильное рывковое усилие, то привод останавливается. Настройки 0.1 0.2 выставлены 1, 0.3 - n.

Вопрос как добиться максимальной чувствительности, чтобы ворота были безопасны от случайного зажатия?

Еще вопрос к представителю Doorhan, поясните пожалуйста для чего настраиваются параметры 0.1 0.2 0.3, какая логика работы у микроконтроллера с этими параметрами?

Добрый день! Параметры 0.1, 0.2 регулируют максимальное усилие, которое привод будет передавать на створку. Пункт 0.2 можно не настраивать, так как у Вас одна створка. Пункт 0.3 - это максимальное усилие, которое будет передаваться в начальный момент времени (это необходимо для больших ворот, которые сложно сдвинуть с места в начальный момент времени). Вам необходимо выключить этот параметр. Превышение усилия определяется по превышению тока, то есть когда створка встречает препятствие, ток увеличивается и срабатывает защита. Для увеличения чувствительности необходимо параметры 0.1 и 0.2 выставить на минимум . А если Вы хотите защиту от защемления - необходимо ставить фотоэлементы.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Аналогичная ситуация с этой платой. При закрывании створки дергаются со всей дури и останавливаются. Привода 5000. Отправляли плату в Доорхан, вернули обратно. При обращении в сервисную службу по телефону узнал, что я десять лет 'неправильно' устанавливаю привода.
Снизить усилие, видимо не выдержаны расстояния по чертежам сварки, привод сильно дергается в начальный момент и останавливается по перегрузке.......
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А вообщем то, было бы очень полезно, если публиковали вместе с выпуском платы, ее логический эмулятор.Про стоп при троекратной сработке фото, нигде в инструкциине нашел, а у меня тут вроде похожая ситуация вырисовывается....
 
Последнее редактирование:

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Последнее редактирование:

Bereg_88

Гость
Регистрация
11 Янв 2018
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Москва
Добрый день! Столкнулся с проблемой, мне смонтировали на распашные ворота комплект Doorhan sw-2500L kit. И у створок есть огромный люфт. Нормальная ли это ситуация? Или это ошибка монтажников?
 

Вложения

  • IMG_5985.MOV
    10.5 MB · Просмотры: 39

vadim-13

Специалист
Регистрация
9 Июн 2015
Сообщения
190
Реакции
89
Адрес
Самара
Это ошибка монтажников, что поставили привод SW-2500.
Какой размер створки ворот?
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Добрый день! Столкнулся с проблемой, мне смонтировали на распашные ворота комплект Doorhan sw-2500L kit. И у створок есть огромный люфт. Нормальная ли это ситуация? Или это ошибка монтажников?
Мне лично очень нравятся телескопические привода за то, что их можно ставить под большим углом к створке, это обеспечивает отсутствие люфтов в закрытых створках. И желательно чтоб при закрытых воротах шток был полностью задвинут.
https://yadi.sk/i/H3rWfFgI3RNDDt
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
И у створок есть огромный люфт. Нормальная ли это ситуация?
По видео я не понял качаете створку в открытом или закрытом положении?
В открытом люфт будет больше чем в закрытом (имхо)
 

Bereg_88

Гость
Регистрация
11 Янв 2018
Сообщения
6
Реакции
0
Адрес
Москва
По видео я не понял качаете створку в открытом или закрытом положении?
В открытом люфт будет больше чем в закрытом (имхо)
Створка в закрытом состоянии, заблокирована. Специалисты из Дорхан говорят, что необходимо установить упоры (забить в землю арматуру), что бы створки упирались в них при закрытии. Но мне кажется проблема не уйдёт, так как люфтит сам поршень.
 

Вложения

  • IMG_5980.JPG
    IMG_5980.JPG
    733.5 KB · Просмотры: 25
  • IMG_5982 (1).JPG
    IMG_5982 (1).JPG
    820.7 KB · Просмотры: 26
  • IMG_5982.JPG
    IMG_5982.JPG
    820.7 KB · Просмотры: 25
  • IMG_5986.JPG
    IMG_5986.JPG
    859.7 KB · Просмотры: 25
Статус