Здравствуйте,установил swing-3000 вроде бы все работало отлично,решил для безопасности поставить фотоэлементы на закрытие ворот.Но появилась проблема,после того как ворота полностью закрываются ,если в течении первых 20секунд встать и выйти из проема(так чтобы сработали фотоэлементы),ворота сами начинают открываться.Подскажите пожалуйста,можно ли это как то исправить?
 

Владимир.А

Гость
Регистрация
5 Ноя 2014
Сообщения
3
Реакции
1
Адрес
Воронеж
Здравствуйте,установил swing-3000 вроде бы все работало отлично,решил для безопасности поставить фотоэлементы на закрытие ворот.Но появилась проблема,после того как ворота полностью закрываются ,если в течении первых 20секунд встать и выйти из проема(так чтобы сработали фотоэлементы),ворота сами начинают открываться.Подскажите пожалуйста,можно ли это как то исправить?

Поправка,они открываются не после того ,когда освобождаешь проем,а когда просто в него становишься.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Надо отрегулировать время подачи напряжения на привода, сделав его на 3-4 секунды больше времени, необходимого для полного открывания створок.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
разве на 3000 нет программирования времени работы? на 5000 точно есть, привод работает с точностью до секунды, Вы не сделали это:
Для программирования времени работы двигателя необходимо установить створки в закрытое положение и сцепить
приводы (при наличии притвора настроить задержку створки). З атем в базовом программировании выберите функцию
«F», нажмите и отпустите «+». С творки начнут открываться. По достижении концевых выключателей створки остановятся,
после чего необходимо подать управляющий сигнал. Программирование времени работы привода закончено. Д ля выхода
из режима программирования нажмите кнопку «F». При подаче следующего управляющего сигнала створки ворот придут
в движение в соответствии с запрограммированным режимом работы.
 

Ilfar

Гость
Регистрация
20 Ноя 2014
Сообщения
8
Реакции
5
Адрес
Казань
Надо отрегулировать время подачи напряжения на привода, сделав его на 3-4 секунды больше времени, необходимого для полного открывания створок.

Больше делать тоже нежелательно, если в проеме окажется препятствие сразу же после остановки ворот, то они начнут обратное движение. Так было по крайней мере со старыми блоками управления года два назад. Был неприятный случай, пришлось клиенту полировку машины компенсировать - легко отделались:smile3:.

По наблюдениям, последние модификации блоков начали более адекватно распознавать конечные положения.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Было подобное когда в комплекте со SWING шла плата от FAAC(там для автоматического определения времени работы надо концевики на плату подключать), а вот с платой от Дорхана все так как kibermatik, описал. А вообще ставьте фотики как можно ближе к створкам. Правда в этом случае если створки хилые и у вас упора нет, то их при закрытие может выгнуть и они прервут линию фотиков.
 

Владимир.А

Гость
Регистрация
5 Ноя 2014
Сообщения
3
Реакции
1
Адрес
Воронеж
Всем спасибо за советы ,все сделал как надо, решение проблемы было достаточно простое )
 