Да, 920 для открытия внутрь, а не наружу.

если делать 130 у меня створка из уголка на 40 и он цепляет привод.

можно добавить эти 40 мм?
и делать 170 на 170?

то есть 720 вмерять в закрытом состоянии ворот?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
можно добавить эти 40 мм?

Да в инструкции вроде в открытом. Если 40 добавлять хотите, то забудьте все размеры - теперь только методом " научного тыка", т.е. как kibermatik писал - пробовать, пока не подберете подходящие размеры.
 

serggate

Специалист
Регистрация
16 Мар 2012
Сообщения
148
Реакции
103
Адрес
Нижний Новгород
Столбовые кронштейны оставь как есть, открой створку на 110 градусов и приваривай загнутый кронштейн. Между корпусом двигателя и створкой оставь зазор 10-15 мм всё будет ОК.:victory:
 

racer005

Гость
Регистрация
1 Мар 2014
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Ижевск
Да в инструкции вроде в открытом. Если 40 добавлять хотите, то забудте все размеры - теперь только методом " научного тыка", т.е. как kibrmatik писал - пробовать, пока не подберете подходящие размеры.

пробовать в том плане чтобы угол открытия 90 сделать?

чего опасаться? в инструкции есть фразы мол при увеличеннии а и б и уменьшении растет усилие привода
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
пробовать в том плане чтобы угол открытия 90 сделать?

чего опасаться? в инструкции есть фразы мол при увеличеннии а и б и уменьшении растет усилие привода
В Ижевске есть такой ...Валентиныч.
К нему обратись ...выискав его на нашем-же форуме
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
пробовать в том плане чтобы угол открытия 90 сделать?

чего опасаться? в инструкции есть фразы мол при увеличеннии а и б и уменьшении растет усилие привода

Наверно не усилие, а нагрузка возрастает. У Вас , как я понимаю, другого выбора нет. Делайте, как serggate пишет: А и В оставьте, откройте ворота на сколько Вам нужно и прихватите передние кронштейны. Потом провести обучение и опробовать работу приводов, и лишь потом обварить - удачи...
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Привода конечно лучше ставить под углом к створке. тогда усилие на открытие будет больше ( например из линейного усилия привода в 300 кг на открытие работает только 40-50 кг, ), для этого стоит использовать весь рабочий ход привода 500мм.
Чтоб по несколько раз не прыгать со сваркой, включаем логику, вспоминаем геометрию, берем линейку карандаш и на бумаге рисуем в уменьшенном масштабе створку, подрисовываем привод.
У меня получается так: кронштейн косяка отодвигаем от створки В=250, А=200, кронштейн створки удлинняем до 160 мм и прихватываем его на расстоянии 600 мм от угла проема
 

Вложения

  • 02.bmp
    517.4 KB · Просмотры: 172

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
при 250 =b не будет тереть о полотно?
 

Валентиныч

Эксперт
Регистрация
13 Авг 2011
Сообщения
1,027
Реакции
804
Адрес
Ижевск
Не должно затирать, кронштейн на створке удлинняем, вообще эти размеры монтажа для максимальной отдачи полезного усилия от привода.
Для начала, достаточно будет переставить привод в крайнее угловое отверстие на кронштейне косяка, ближе к створке, и угол открытия увеличится.
 

Вложения

  • Фото0005.jpg
    Фото0005.jpg
    51.7 KB · Просмотры: 236

racer005

Гость
Регистрация
1 Мар 2014
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Ижевск
Не должно затирать, кронштейн на створке удлинняем, вообще эти размеры монтажа для максимальной отдачи полезного усилия от привода.
Для начала, достаточно будет переставить привод в крайнее угловое отверстие на кронштейне косяка, ближе к створке, и угол открытия увеличится.

все сделал
спасибо огромное.

все работает идеально.

последний вопрос. у меня в закрытом положении привода отключаются не от концевых выключателей а как это сказть по усилию атоматика выключает. по концевикам сколько не мучался болтались ворота

это не сильно губительно для приводов?
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
все сделал
спасибо огромное.

все работает идеально.

последний вопрос. у меня в закрытом положении привода отключаются не от концевых выключателей а как это сказть по усилию атоматика выключает. по концевикам сколько не мучался болтались ворота

это не сильно губительно для приводов?

Все правильно сделали, так и должно быть.
 