Такая проблема:
Ворота открываются наружу, приводы стоят Roger R20/500 IMG_3592.PNG , блок управления Doorhan pcb-sw IMG_3609.JPG .
На приводах по два концевых выключателя на открытие и закрытие (микрики).
Все подключил по схеме (см. фото).

При нажатии кнопки на пульте (ACS-101R ACS-101R.jpg ) ворота открываются, как только ворота доходят до концевых выключателей, которые работают на размыкание цепи, происходит щелчок в блоке управления (звук срабатывания реле) и ворота сразу же закрываются.

Менял полярность на двигателях приводов - в этом случае происходит наоборот - при нажатии кнопки на пульте ворота закрываются и сразу же открываются.

Настроил блок управления на подачу питания на движки по времени - работает пару дней нормально и то вторая воротина открывается не до конца, т.к. на блоке настроено открывание второй воротины с задержкой в 1 сек. А потом вторая воротина останавливается в открытом положении (примерно в середине). Вообщем работа по таймеру - не хороший вариант.

Подскажите как исправить проблему в первом варианте (с концевыми выключателями) - все работает хорошо, вот только сами сразу закрываются.
Спаибо:smile3:
 

Евстафий

Гость
Регистрация
7 Окт 2013
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Ставропольский край
Нет, в магазине дали данный комплект, сказали что монтажники делают - все нормально работает.
Наверно нужно блок поменять на роджеровский.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Нет, в магазине дали данный комплект, сказали что монтажники делают - все нормально работает.
Наверно нужно блок поменять на роджеровский.

Что то новенькое кто то сборку в магазинах продает :mosking:
 

Abaddon

Почти свой
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
299
Реакции
102
Адрес
Ростов-на-Дону
У нас в Ростове, есть определенные товарищи продающие конечникам Roger-а приводы и ДХ блоки, кстати не только ДХ... Скажу сразу, сэкономив 2 копейки зарабатывают Геморой.
Есть же замечательный и проверенный блок R70/2AC под 2 концевика, и есть более современный блок H70/200AC где нужен только концевик на открытие.

А по поводу работы с блоком, тут надо на блоке смотреть, может не правильно выставили режим (откр.-стоп-закр.), если я правильно понимаю открытие-закрытие это полуавтомат. А там хз...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Блок управления здесь не при чем, потому что концевики размыкают питание мотора. Если по достижении концевиков происходит автоматически реверс, значит перепутаны цепи мотора, и конденсатор не на те клеммы посажен. Размыкая питающий конец, имеете, что напряжение через кондер на другую обмотку поступает. Рисуйте схему, с концевиками, учитывая, что кондер проводник, проследите ток в цепи, станет понятно что не так. И еще , возможно в микриках перепутаны N.O и N.C/
П.С. Возможный вариант, что кондер посажен до микрика, и микрик не размыкает кондер и он передает ток на обмотку закрытия, пока не кончится время управления.
 

Евстафий

Гость
Регистрация
7 Окт 2013
Сообщения
3
Реакции
2
Адрес
Ставропольский край
Всем спасибо, проблема решилась:
На блокеставим усилие на двигатель - 9 (максимальное значение)
Программируем на работу двигателя по времени с учетом +5 сек после срабатывания концевика.
 