Старый 25.10.2012, 10:25   #41
Участник
 
Регистрация: 29.02.2012
Адрес: Пятигорск
Сообщений: 32
Репутация общая: 10
Репутация в разделе: 10
По умолчанию

Коллеги, кто-нибудь сталкивался, что на Дорхановском рычажном приводе на колодку (где провода от мотора и кондера) неправильно провода подведены? Т.е. перепутаны местами OP,CL и COM.
Alex_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 12:05   #42
Завсегдатый
 
Регистрация: 28.05.2012
Адрес: Красноярск
Возраст: 38
Сообщений: 317
Репутация общая: 46
Репутация в разделе: 32
По умолчанию

Сообщение от Alex_ Посмотреть сообщение
Коллеги, кто-нибудь сталкивался, что на Дорхановском рычажном приводе на колодку (где провода от мотора и кондера) неправильно провода подведены? Т.е. перепутаны местами OP,CL и COM.
я встречал, но они не перепутаны, а сдвинуты относительно обозначения. все легко вызванивается.
dvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 12:08   #43
Завсегдатый
 
Регистрация: 28.05.2012
Адрес: Красноярск
Возраст: 38
Сообщений: 317
Репутация общая: 46
Репутация в разделе: 32
По умолчанию

Сообщение от Николай Иванович Посмотреть сообщение
...добавляю: - для частника ...если монтажник сверх грамотно подойдет к вопросу - на какие ворота можно их монтировать, а на какие - нет.
А при безграмотном подходе - готовьте денежки из своего кармана.
убить можно любой привод, и потом говорить что производитель фигню изготовил.
dvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 12:55   #44
Участник
 
Регистрация: 29.02.2012
Адрес: Пятигорск
Сообщений: 32
Репутация общая: 10
Репутация в разделе: 10
По умолчанию

Сообщение от dvar Посмотреть сообщение
я встречал, но они не перепутаны, а сдвинуты относительно обозначения. все легко вызванивается.
То, что сдвинуты, это понятно. Просто первый раз ставил такие и получилось, что та клемма, которая у одного привода отвечает за открытие, у другого привода - отвечает за закрытие. Вот и решил спросить, это у всех так или мне экземплярчик такой попался. Пришлось самостоятельно перекинуть провода местами.
Alex_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:15   #45
Специалист
 
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 149
Репутация общая: 99
Репутация в разделе: 86
По умолчанию

Все что сделано в Дорханенадо обработать напильником.
serggate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:23   #46
Местный
 
Аватар для Dialog
 
Регистрация: 27.12.2011
Адрес: Россия
Сообщений: 4,555
По умолчанию

Сообщение от serggate Посмотреть сообщение
Все что сделано в Дорханенадо обработать напильником.
Неполучится. Сперва нужно обложить уями.
Dialog на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 14:43   #47
Специалист
 
Регистрация: 06.10.2012
Адрес: Наукоград
Сообщений: 337
Репутация общая: 124
Репутация в разделе: 100
По умолчанию

Кто-нидудь ставил Swing-5000 на ворота с большой интенсивностью (около 50-70 циклов в день)? Интересно как себя покажут. Приводы которые сейчас выпускаются - имеют "пластиковый микро-карданчик"? Или проблему решили?
Dr_kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 16:45   #48
Специалист
 
Аватар для aleksey13
 
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Пермь
Возраст: 40
Сообщений: 852
Репутация общая: 382
Репутация в разделе: 263
По умолчанию

Сообщение от Dr_kos Посмотреть сообщение
Кто-нидудь ставил Swing-5000 на ворота с большой интенсивностью (около 50-70 циклов в день)? Интересно как себя покажут. Приводы которые сейчас выпускаются - имеют "пластиковый микро-карданчик"? Или проблему решили?
Ставил. Еще из первых партий, синего цвета. "Микрокарданчик" на них до сих пор живой, 2.5 года уж прошло. Единственно, этим летом при очень сильном ветре сломало корпус (точнее, место крепления носовой части и задней). Помог в этом случае старый КАМЕ корпус, валялся уже 2 года изношенный.

Муфты эти пластиковые, бывало, ломались у разных людей. Ремонтировал покупными Камешными комплектами и себе и другим. Сейчас конструктив изменили в Дорхане, я думаю, от проблемы уйдем. Жизнь покажет.

Николаю Ивановичу привет.

Сообщение от Alex_ Посмотреть сообщение
То, что сдвинуты, это понятно. Просто первый раз ставил такие и получилось, что та клемма, которая у одного привода отвечает за открытие, у другого привода - отвечает за закрытие. Вот и решил спросить, это у всех так или мне экземплярчик такой попался. Пришлось самостоятельно перекинуть провода местами.
Ну, на основании опыта знаем, что у Дорхан это бывает довольно часто, и не только с приводами. Например в DHRE2 (приемник внешний двухканальный) - лотерея. Кнопка SW1 легко может отвечать за программирование 2-го канала и, соответственно, наоборот. Справедливости ради сказать, в последнее время это стало реже.

Сообщение от Alex_ Посмотреть сообщение
Коллеги, кто-нибудь сталкивался, что на Дорхановском рычажном приводе на колодку (где провода от мотора и кондера) неправильно провода подведены? Т.е. перепутаны местами OP,CL и COM.
Правильно говорили, смещена. Я, дабы никто не путался (не только мои монтажники, на сторону тоже реализуем) не ленюсь провода, так сказать, подвинуть.

Сообщение от Dr_kos Посмотреть сообщение
Кто-нидудь ставил Swing-5000 на ворота с большой интенсивностью (около 50-70 циклов в день)? Интересно как себя покажут. Приводы которые сейчас выпускаются - имеют "пластиковый микро-карданчик"? Или проблему решили?
В прародителе Каме они тоже пластиковые. Заменял по конкретному износу Камешку после 7 лет интенсивной эксплуатации в головной конторе МЧС в нашем городе, с кучей пожарных машин и прочей административной лабуды. Туда поставил такой-же, чтоб дианаково было.
aleksey13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 17:09   #49
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,531
Репутация общая: 5378
Репутация в разделе: 3962
По умолчанию

Сообщение от Dr_kos Посмотреть сообщение
Кто-нидудь ставил Swing-5000 на ворота с большой интенсивностью (около 50-70 циклов в день)?
А кто Вам сказал, что 50-70 открываний в день - это высокая интенсивность? Берем среднее значение продолжительности рабочего дня - 8 часов=480 мин/70=1 открывание в 8,5 минут. При продолжительности цикла 20 сек на открывание-20 сек пауза-20 сек закрывание=1 минута. Интенсивность равна 100/8,5=12%. При такой интенсивности даже дорхановские привода должны работать. А вот, при заявленной интенсивности в 50% , те, кто их смонтировал жить у ворот по гарантии будут.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Старый 25.11.2012, 17:29   #50
Специалист
 
Аватар для aleksey13
 
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Пермь
Возраст: 40
Сообщений: 852
Репутация общая: 382
Репутация в разделе: 263
По умолчанию

Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
А вот, при заявленной интенсивности в 50% , те, кто их смонтировал жить у ворот по гарантии будут.
Тут я ничего не скажу, на такую интенсивность не ставил...
aleksey13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
автоматика для распашных ворот doorhan автоматика дорхан автоматика к воротам ворота doorhan гидравлические системы дорхан doorhan doorhan swing 3000
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор автоматики для распашных ворот Фанис Распашные ворота 499 23.10.2014 12:34
Автоматика Bytec для распашных ворот Спецтех Автоматика для распашных ворот 5 05.03.2013 20:48