Тросы для ворот при замене

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Слышал историю от конечника как он собери сам монтировал. Собрал он полотно целиком, позвал пару соседей и через зад, они полотно на горизонтальные направляющие положили. Подключили троса и опустили ворота вниз))) А дальше их 350G так 2 года и таскал!
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
Однажды месяца три один дойч на 380В с червячным редуктором таскал 4200х4500- в суматохе не натянули пружины...
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Я бы связал это с размером пружин, на небольших, согласен, можно залочить ручным редуктором, на Больших я подстраховаюсь воротком.

С приводом там поопаснее на мой взгляд. Часто используем такой метод:
Ворота внизу, пружины натянуты → включаю привод ↓ВНИЗ и помогаю воротком на четверть, далее вставляю второй вороток и приводом в обратную сторону разгружаю пружины на вороток. Всё троса болтаются - пружины на воротке.

+100500
 
Сверху Снизу