BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

проверка фотобарьера

Romash

Гость
Регистрация
22 Фев 2013
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Рига
Помогите, пожалуйста, пытаюсь на гаражные ворота подключить фотобарьер, светодиод горит и при прерывании гаснет, но на двигатель сигнал не идет и ворода не срабатывают, как буд-то цепь разомкнута... Как можно диагностировать дефект?
Двигатель V2 Jedi-l 1000
фотобарьер V2 sensiva
 

Romash

Гость
Регистрация
22 Фев 2013
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Рига
Добавлю, что напряжение показывает 21.9 вольта
между +24 и NC(стоит перемычка между NC и COM) напряжения нет ни при каких обстоятельствах. Реле слышно как счелкает, но напряжения нет. Значит ли это что прибор подлежит замене?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Не понятно, что Вы имеете в виду:
но на двигатель сигнал не идет и ворода не срабатывают, как буд-то цепь разомкнута...
То ли двигатель не реверсирует при пересечении луча, то ли вообще не работает...
Добавлю, что напряжение показывает 21.9 вольта
между +24 и NC(стоит перемычка между NC и COM) напряжения нет ни при каких обстоятельствах. Реле слышно как счелкает, но напряжения нет. Значит ли это что прибор подлежит замене?
Одно могу сказать точно, перемычки между NC и COM быть не должно. Питание подается на клеммы +24 и GND, а NC и COM подключаются к цепи безопасности привода.
 

Вложения

  • SENSIVA_IL254_22.06.09.pdf
    530.3 KB · Просмотры: 363

SeregaKZN

Почти свой
Регистрация
10 Сен 2010
Сообщения
517
Реакции
515
Адрес
Казань
Добрый день! Проверьте подключение фотоэлементов.
1) Подключите питание 24В к фотоэлементам
2) Подключите входы СОМ и NC от платы управления двигателем (ПЕРЕМЫЧКУ УДАЛИТЬ) к соответствующим выходам фотобарьера.

Дело в перемычке. При подключении датчиков она уже не нужна.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Добавлю, что напряжение показывает 21.9 вольта
между +24 и NC(стоит перемычка между NC и COM) напряжения нет ни при каких обстоятельствах. Реле слышно как счелкает, но напряжения нет. Значит ли это что прибор подлежит замене?

Не имею схемы вашего фотоэлемента, но судя по всему перемычка должна стоять между NC и GND(-24B)? пардон заметил вложение, перемычка просто не нужна, но уже Вам подсказали.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Romash

Гость
Регистрация
22 Фев 2013
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Рига
Спасибо за ответы, пойду проверю
 
Сверху Снизу