Резкое ухудшение приема команд с брелков при подключении дополнительного приемника

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

dordim

Новичок
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
20
Реакции
9
Адрес
Россия
На многоквартирный дом был установлен шлагбаум Doorhan barrier-5000 c блоком управления
PCB SL. Как это случается,быстро выяснилось,что количество ячеек памяти приемника (60)
меньше,чем нужно жильцам.Был установлен с целью увеличения числа пользователей
дополнительный блок радиоканала DHRE-2. После чего начались чудеса.При подаче питания
на DHRE-2 пульты на оба блока начинают срабатывать метров с 4,иногда меньше.При отключении качество приема восстанавливается.В техподдержке навешали лапши про отдельный блок питания для DHRE-2.Понятно было сразу,что бред-сама плата питается от внутренних стабилизаторов 5в и 12в,а входное было 18в,но ладно,изобразил блок питания на 24в,подключил отдельно DHRE-2-те же дела.Танцы с бубном вокруг расположения и размеров антенн ничего не дали(антенны-куски провода).Ясно стало только одно-при выкидывании
DHRE-2 на длинных проводах наружу,и закрытии верхней алюминиевой крышки(приемники экранируются друг от друга) все начинало прекрасно работать.То есть приемники влияли друг на друга:mda:.Как передатчики радиоблоки не работают в любом режиме,в общем,ничего не понятно.Такое в моей практике впервые.Встречал до 4 приемников разных фирм,смонтированных рядом друг с другом-ничего подобного не было.Завтра-послезавтра поставлю другой DHRE-2 ,но,боюсь,дело не в нем.Прошу помощи зала.У меня всего 2 вопроса:
1 Встречал ли кто-нибудь подобное?
2 Есть ли простой народный способ решения?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Излучение некачественного гетеродина, вполне вероятно, гармоники забивают . Вообщем то вы и сами провели всесторонний анализ выхода из положения.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
кстати , легко проверить гетеродиную версию, нагрейте внешний приемник феном, частота сместиться, должны быть изменения в дальности приема.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Не помню где , но читал касаемо установки 2х приемников рядом, могут мешать друг другу и между ними должно быть не менее 500мм расстояние
Сейчас вспомнил, звонил мне как то коллега и жаловался, что ухудшился прием после установки доп. приемника, после того как он поставил внешний приемник вне корпуса блока управления с встроенным приемником всё нормализовалось.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Не помню где , но читал касаемо установки 2х приемников рядом, могут мешать друг другу и между ними должно быть не менее 500мм расстояние
.
Абсолютно верно!
...убедился, когда пытались монтировать несколько приемников на небольшом расстоянии. Кончилось тем, что растянули по стене как елочную гирлянду...
 

dordim

Новичок
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
20
Реакции
9
Адрес
Россия
Возьму сегодня нормальный 4-х жильный провод,и спущу DHRE-2 в низ корпуса шлагбаума.Будет недостаточно-приделаем трубу на 2 метра,наверх наружную электрокоробку,в нее блок.Вечером отпишусь.
 

dordim

Новичок
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
20
Реакции
9
Адрес
Россия
В общем,сегодня проблему решили.Спустил блок на проводочках вниз, и дистанция приема восстановилась.Может ненаучно,но в этой области не до изысков.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу