ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Общие вопросы > Радиоуправление
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

Подключение DHRE-2?

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.05.2012, 23:55   #1
Участник
 
Регистрация: 20.05.2012
Адрес: Брянская обл.
Сообщений: 51
Репутация общая: 13
Репутация в разделе: 9
Question Подключение DHRE-2?

Подскажите на какие клемы платы FAAC 452MPS подключить внешний приемник DHRE-2, в инструкции прописан разьем J2 но в комплекте нет "мамы" для этого разьема, возможно ли подключение на клемы ключ-кнопки паралельно?
unit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 00:22   #2
Участник покинул проект
 
Регистрация: 24.02.2012
Адрес: Ростов-на-Дону
Возраст: 50
Сообщений: 1,392
Репутация общая: 568
Репутация в разделе: 244
Thumbs up Re: Подключение DHRE-2?

DHRE-2 элементарно, мысль по "ключ-кнопке" верна Н/о от него на 9-14, а питание +(17,18), - (14.15.16)
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 29.05.2012, 21:02   #3
Участник
 
Регистрация: 20.05.2012
Адрес: Брянская обл.
Сообщений: 51
Репутация общая: 13
Репутация в разделе: 9
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

1. подключил сегодня приемник как описано выше, прошил брелок(при нажатии на брелок реле в приемнике щелкает) но привода на воротах (SWING 5000) не реагируют на пульт. Если нажать на кнопку F (установка времени работы двигателя) то привода приходят в движение, а остановить их с пульта не получается в чем мой косяк?
2. и второе в инструкции написано про настройку времени работы двигателя типа: дождитесь, пока створки не достигнут упоров на открытие и затем пошлите сигнал OPEN A для остановки движения, но ведь первая створка быстрее достигает упора, а вторая позже не крякнет ли привод1 пока второй достигнет точки упора?
3. и на последок какие клемы соединить в разьеме J1 перемычками если подключены фотоэлементы ?
unit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:11   #4
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,536
Репутация общая: 5378
Репутация в разделе: 3962
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

1. У DHRE-2 часто бывает, что SW1 не соответствует клеммам CH1. Надо просто поменять клеммы подключения на CH2 или прописать пульт на второй канал.
2. Не крякнет.
3. Нужны перемычки STP - (-), FSW OP - FSW-TX. Фотоэлементы подключаются к FSW CL и FSW-TX, ну и питание.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Старый 29.05.2012, 21:13   #5
Завсегдатый
 
Регистрация: 28.05.2012
Адрес: Красноярск
Возраст: 38
Сообщений: 317
Репутация общая: 46
Репутация в разделе: 32
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

на какой канал прошил пульт?
у этого приемника может быть с обозначением ошибка. прошей пульт на второй канал.




пока писал сообщение меня опередили
dvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:25   #6
Специалист
 
Регистрация: 18.03.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,727
Репутация общая: 487
Репутация в разделе: 335
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

Ранее у DHRE-2 были перепутаны каналы, СН1 = SW2, CH2=SW1, в последнее время исправили.
Jitel на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:31   #7
Участник
 
Регистрация: 20.05.2012
Адрес: Брянская обл.
Сообщений: 51
Репутация общая: 13
Репутация в разделе: 9
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

1. спасибо всем возможно причина в прошивке пульта буду пробовать
2. так и предполагал, но все равно концевики выставил до этог момента
3. Перемычки так и стоят, но так как с пульта сигнал не проходит закралось сомнение в ошибке

P.S. Еще раз всем спасибо за оперативные советы.





Прошил пульт на другой канал и все волшебным образом заработало. И еще узнал сегодня такую фишку из службы поддержки Дорхан, что для корректной работы ворот после всех настроек и подключений нужно провести таинственный ритуал: выключить подачу электричества, отсоединить разьем J1, включить электричество нажать на кнопку F и снова присоединить разьем J1.
После данных мероприятий привода заработали вообще без всяких глюков и тупежа!
unit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 21:14   #8
Эксперт
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 5,137
Репутация общая: 1808
Репутация в разделе: 749
Smile Re: Подключение DHRE-2?

из какого говна она платы собирают.....гхм
Maximilian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 21:20   #9
Эксперт
 
Аватар для MobyDick
 
Регистрация: 15.11.2011
Адрес: Уфа
Возраст: 44
Сообщений: 3,536
Репутация общая: 5378
Репутация в разделе: 3962
Arrow Re: Подключение DHRE-2?

452 - это FAACовская плата. И плата эта очень надежная. А те, типа танцы с бубном - процедура отключения предварительного мигания сигнальной лампы, правда делается она немножко интеллигентнее, по-другому. Вместо вынимания колодки, достаточно разомкнуть NC Stop.
__________________
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус ©
Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно.©
Обмануть может человек, железка не обманет.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 31.05.2012, 21:36   #10
Эксперт
 
Аватар для Maximilian
 
Регистрация: 09.10.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 5,137
Репутация общая: 1808
Репутация в разделе: 749
Smile Re: Подключение DHRE-2?

теперь понятно почему немцы в фаак свои платы ставят:))
Maximilian вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
внешний приемник dhre-2 внешний приёмник doorhan внешний приемник doorhan dhre-2 подключение внешнего приемника doorhan doorhan / дорхан
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подключение пульта DTH к WA 400 ScreamerXXI Автоматика Hoermann для секц. ворот 3 01.07.2014 23:41
Подключение доп. аккумулятора к Supramatic E paxton Автоматика Hoermann для секц. ворот 14 29.03.2014 08:37
Подключение к Nice spin21 приемника Hoermann с BiSecur dimarad Радиоуправление 1 28.03.2014 11:50
FAAC452 подключение мотора sasha19722201 Приводы Faac для распашных ворот 123 16.02.2014 21:13
CTR32 подключение датчиков sasha19722201 Автоматика для распашных ворот 8 26.03.2012 11:21



Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.