Антон Т.

Уважаемый человек
Регистрация
13 Фев 2012
Сообщения
91
Реакции
31
Адрес
Пермь
Итак имеем фотоэлементы BFT CELLULA 130 и LineaMatic H...вопрос! Возможно ли как то совместить данные изделия? мучал разные варианты пока не выходит...нужен совет. Покупать хёрманновские фотики не улыбается
 

udav2000

Почти свой
Регистрация
23 Мар 2011
Сообщения
664
Реакции
201
Адрес
Казань
купи лучше родные фотоэлименты
зачем тебе лишний геморрой
 

Антон Т.

Уважаемый человек
Регистрация
13 Фев 2012
Сообщения
91
Реакции
31
Адрес
Пермь
самый простой путь он конечно верен..но! родных фотиков нет. объект надо сдать.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Вроде должно рботать...
Возьмите вход SE2 на блоке управления (клемма 73).
На блоке управления у Вас клеммы:
5 - "+24В"
20 - "-0В"
18 - "тестсигнал"
73 - "фотоэлемент"

ТХ клеммы:
1 - "+24В"
2 - "-0В"

RX клеммы:
1 - "+24В"
2 - "-0В"
3 - "СОМ" (общий) - посадить на кл.20 (-0В) блока управления.
4 - "NC" (нз) тест
5 - "NO" (нр)

Далее:
DIL5 - ON (фотоэлемент с тестированием)
DIL6 - ON ( реверс в направлении "откр." )

Если с тестированием не заработает - возьмете вместо 73 - кл.71 (вход SE3 - ф/э без тестирования) и DIL7 - OFF.
 

Антон Т.

Уважаемый человек
Регистрация
13 Фев 2012
Сообщения
91
Реакции
31
Адрес
Пермь
спасиб...вот это попробую, всегда ждал от форума реальной поддержки))
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Внимание!!!
Накосячил в подключении RX - уже исправил. Если вдруг распечатали - поправьте: клемма 4 - тест, а не 5. При подаче питания и установл. видимости RX и TX - NC будет NO, a NO будет NC:biggrin:
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Антон, я еще раз внимательно посмотрел - с тестированием наверно не получится (по моему принцип другй). Подключайте лучше сразу без, т.е. на кл.71 (SE3) + DIL7 - OFF и кл.4 на RX не использовать.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Антон, я еще раз внимательно посмотрел - с тестированием наверно не получится (по моему принцип другй). Подключайте лучше сразу без, т.е. на кл.71 (SE3) + DIL7 - OFF и кл.4 на RX не использовать.

вы можете подключить фотоэлементы с релейным выходом без теста по схеме SE3, или с тестом по схеме SE2, дополнительно добавив в цепь резистор 8К2..... автозакрытие должно работать при SE3.... на тесте должен быть потенциал относительно +24 в , если да , то подключаете к нему "-" ТХ
 

bert72

Почти свой
Регистрация
3 Апр 2012
Сообщения
157
Реакции
74
Адрес
Санкт-Петербург
Сверху Снизу