ВОРОТА ФОРУММы ждем тебя в нашей команде!
Станки и ручной инструмент для обработки металла
 
Инструкции и статьи по автоматике

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Автоматические ворота, рольставни > Откатные ворота > Автоматика для откатных ворот > Приводы Doorhan для откатных ворот

Приводы Doorhan для откатных ворот (Откатные)

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.12.2011, 01:17   #31
Пультовед
 
Аватар для Apollo
 
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Россия , СПБ
Сообщений: 487
Репутация: 47
Arrow Re: Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

Есть фотики без проводов....
А как подключены фотики?
__________________
push the button
Apollo вне форума   Ответить с цитированием
Реклама на ВоротаФорум
Старый 11.12.2011, 01:25   #32
Эксперт
 
Регистрация: 13.08.2011
Адрес: Ижевск
Возраст: 46
Сообщений: 441
Репутация: 72
Arrow Re: Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

штатные дорхан...накрылись с дополнительным б/п на +24в, заменили подобными...найдите куда ещё на плате можно воткнуть доп. фотики, ...я накрываюсь...одеялом
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 01:29   #33
Пультовед
 
Аватар для Apollo
 
Регистрация: 09.06.2011
Адрес: Россия , СПБ
Сообщений: 487
Репутация: 47
Arrow Re: Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

Дык одну пару на один другую на другой БУ
__________________
push the button
Apollo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 01:39   #34
Завсегдатый
 
Аватар для kibermatik
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 46
Сообщений: 120
Репутация: 7
Arrow Re: Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

Крест на крест , а подсоединяются на клеммы фото на закрытие.

Если обьект важный , можно еще варианты обдумать.Проблема в том, что нужно засинхронизировать две платы.У нас кроме обычных входов, есть еще герконы, которые при открытой створке нормально разомкнуты.Когда створка 1 начинает ехать, ее геркон на закрытие замыкается на землю( аналогично кнопке старт).Один провод от фотоэлементов обычно можно высвободить , поставив перемычку на самом фотике по выводу "земля".Этот провод можно использовать для передачи сигнала с геркона створки1 на плату створки 2, которая еще стоит.Через диодик , шунтирующий геркон от ложного срабатывания сажаем сигнал со створки 1 на вход старт створки 2.То есть имеем - при начале движения створки 1 , створка 2 начинает двигаться.Тут надо эксперементировать , теоретически немного трудно все предсказать , сигнал должен быть направлен от створки у которой чуть больше время паузы на закрывание на ту у которой меньше.Все это очень смутно....

"ее геркон на закрытие замыкается на землю" из поста выше -ИЗВИНЯЮСЬ вместо "закрытия" читать "открытие"
kibermatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 04:29   #35
Администратор сайта
 
Аватар для Alexander
 
Регистрация: 05.06.2009
Сообщений: 336
Репутация: 58
Smile Re: Работа двухстворчатых откатных ворот (Дорхан)

kibermatik - УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!

Пользуйтесь функциями форума! Для исправления ошибок жмите на кнопку "Правка" в своем сообщении и исправляйте то, что считаете нужным. И, пожалуйста, следите за пробелами, запятыми и "слитностями"... Читать - ооочень сложно! А еще можно с красной строки писать тексты...


Цитата:
Сообщение от kibermatik Посмотреть сообщение
"ее геркон на закрытие замыкается на землю" из поста выше -ИЗВИНЯЮСЬ вместо "закрытия" читать "открытие"
Alexander вне форума   Ответить с цитированием