SLIDING-1300 Настройка.

Смирнов

Гость
Регистрация
1 Июл 2016
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
Давным давно был куплен привод SLIDING-1300 с магнитными уловителями, в этом году поставил на откатные ворота 4 метра проем. Прописал пульты согласно инструкции, Нажал кнопку на пульте, ворота проезжают буквально 3-5 см и останавливаются. Методом научного тыка было установлено, что ворота движутся только если магнитные уловители стоят напротив датчика-уловителя. Как только уловитель отводишь в сторону, ворота останавливаются. Звонил на завод, в сервис. Гарантии уже нет, но даже если бы и была таких случаев и них не было и что делать они не знают. Кто что думает, и как жить с этим дальше.
Прошу воздержаться от сообщении "какое SLIDING-1300 какашка, надо было брать......"
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
У них по инструкции расстояние между датчиком и приемником не более 5 мм, что не реально, Потому что в эти пять миллиметров , надо всунуть корпус и учесть люфт 72 роликов, ...

П.С Магниты слабые, у семейства откатных Фаак, та же система остановки, но такой болезни нет...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Методом научного втыка, было установлено, что из-за слабого магнитного поля, происходит дребезг контактов геркона, что приводит к ступору мозгов. Перепайка герконов на магазинные дала эффект на три месяца, после чего пришлось все же рекомендовать покупку другого привода, потому что мой бензобак не резиновый и за косяки чужие туда ничего не наливают...
 

Смирнов

Гость
Регистрация
1 Июл 2016
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
re: SLIDING-1300 Настройка.

Все длины соблюдены. Вопрос почему привод дает команду на движение когда датчик рядом с приемником.?

П.С. В 3 гаражах стоят привода Дорхан. С 2008 года ни одной проблемы нет, по этому и купил откатной той же фирмы.
 

Смирнов

Гость
Регистрация
1 Июл 2016
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
re: SLIDING-1300 Настройка.

Методом научного втыка , было установлено, что из за слабого магнитного поля, происходит дребезг контактов геркона, что приводит к ступору мозгов. Перепайка герконов на магазинные дала эффект на три месяца, после чего пришлось все же рекомендовать покупку другого привода, потому что мой бензобак не резиновый и за косяки чужие туда ничего не наливают...


Ну тут другая тема немного. Датчик уловители видит, но почему дается команда на движение?
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
re: SLIDING-1300 Настройка.

Фары протирали? :smile3:
Проверьте срабатывание концевиков по светодиодам на плате
Попробуйте время работы покрутить
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
re: SLIDING-1300 Настройка.

Кстати, что то у вас неправильно скоммутировано, при положении ворот в середине, должны гореть два светодиода, при достижении одного из крайних положений , один из них тухнет...Походу надо коммутацию восстанавливать...На уравнительных платформах то же приходят все датчики перепутаны.Там наверное общежития с кроватями на потолке...
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
re: SLIDING-1300 Настройка.

Смирнов, Поставьте перемычки на концевики должны двигаться во обе стороны (но будьте осторожны, всё таки Вы отключите концевики)
Если с перемычками заработает, разбирайтесь со схемой подключения концевиков, может Вам герконы вставили NO ?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
re: SLIDING-1300 Настройка.

Смирнов, Поставьте перемычки на концевики должны двигаться во обе стороны (но будьте осторожны, всё таки Вы отключите концевики)
Если с перемычками заработает, разбирайтесь со схемой подключения концевиков, может Вам герконы вставили NO ?

Кстати, вчера был аналогичный случай, в определенном положении ДИПов, если окислена перемычка фотиков, все указывает на концевики...А все дело было в фотике, там какая то чехарда получается....
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
На плате управления есть 4 маленьких переключателя, самый правый отвечает за тип концевых выключателей NO или NC. Поменяйте его положение и все должно заработать
 
Сверху Снизу