Замена платы управления на Sliding 1300

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
как попадает в условия с вибрацией и микроударами, начинают подрабатывать дешевые герконы, которые выдают команду на остановку( или
Как-то столкнулся с тем, что присобаченный к шлагу АНМ приемник Дорхан срабатывал от легкого сотрясения или щелбана. Контакты реле замыкались от этого, шла команда блоку.
Стараюсь, давно уже, принципиально не заниматься этим производителем. А как ремонт когда-то ранее установленного- так сплошной мат- автоматика сама себя умудряется разрушить. В ответ от их представителей- вы сами, мол, видимо, му..ки, что-то не соблюли.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
так сплошной мат- автоматика сама себя умудряется разрушить. .

Раньше имел другое мнение, но сейчас полностью подждерживаю. Честности к клиентам никакой...
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Раньше имел другое мнение, но сейчас полностью подждерживаю. Честности к клиентам никакой...

менял сегодня плату на SLIDING-1300 (старая погорела) и да новой на клемниках + с - поменян местами по отношению к старой, Kiber вспомнил тебя , кстати старая тоже с электр. предохранителем была. Спасибо что поделился в посте, а то бы я сегодня тоже на эту мину наступил.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Насчет Герконов, пару дней попал семилетний слайдинг, симптомы те же, проедет полметра и останавливается, отвинтил плату герконов, держа в руках поэксперементировал. Легким щелчком можно было привести его в неработоспособное состояние и обратно.Начинает глючить, щелкнешь, поработает немного.Вообщем с условием, что претензий не будет, взялся заменить герконы. Поехал в радиомагазин.На размыкание и маленьким магнитиком не было, взял универсальный с парой контактов, ненужное откусил. На корпусе точка, ее надо правильно ориентировать при пайке. Вообщем движок зашагал как новый. Самопроизвольная остановка на дистанции магнитоуправляемых приводов может лечится заменой герконов.
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
...Привожу доводы... Как минимум нужны извинения публичные...

Добрый день, Kiber. Мы сожалеем, что у Вас возникла такая ситуация, а также приносим свои извинения за запоздалый ответ. Блок управления PCB-SL изначально устанавливался только на приводы для сдвижных ворот (Sliding). Со временем, расширяя ассортимент, компания Doorhan начала производить шлагбаумы. Было принято решение усовершенствовать с учетом конструктивных особенностей блок PCB-SL и использовать его и в шлагбаумах со светодиодной сигнальной лампой в верхней крышке, под которую на блоке сделали свою клемму подключения . Поэтому был создан новый единый блок и для приводов Sliding и для шлагбаумов. О выходе нового блока управления сообщалось в регулярных новостных рассылках. Также проходят ежемесячные обучения по новинкам продукции, где этим вопросам уделяется особое внимание. На нашем сайте есть инструкция на новый блок с описанием всех клемм подключения.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Добрый день, Kiber. Мы сожалеем, что у Вас возникла такая ситуация, а также приносим свои извинения за запоздалый ответ. Блок управления PCB-SL изначально устанавливался только на приводы для сдвижных ворот (Sliding). Со временем, расширяя ассортимент, компания Doorhan начала производить шлагбаумы. Было принято решение усовершенствовать с учетом конструктивных особенностей блок PCB-SL и использовать его и в шлагбаумах со светодиодной сигнальной лампой в верхней крышке, под которую на блоке сделали свою клемму подключения . Поэтому был создан новый единый блок и для приводов Sliding и для шлагбаумов. О выходе нового блока управления сообщалось в регулярных новостных рассылках. Также проходят ежемесячные обучения по новинкам продукции, где этим вопросам уделяется особое внимание. На нашем сайте есть инструкция на новый блок с описанием всех клемм подключения.
Все же поймите ситуацию, в стране от 50 000 до 500 000 ваших старых слайдингов, пусть рано или поздно сгорают из них 20 000 плат, разьемы на платах, что на старых, что на новых одинаковые, никто и заморачиваться не будет их перевинчивать и перед тем как поменять сгоревшую плату, никому и в голову не придет проходить обучение по поводу простой замены на вид идентичной платы. Хотя бы бумажку предупреждение надо класть в коробку, например " Внимание! контакты подключения изменены с 2016 года"... Мое мнение...
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,034
Реакции
3,534
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Все же поймите ситуацию, в стране от 50 000 до 500 000 ваших старых слайдингов, пусть рано или поздно сгорают из них 20 000 плат, разьемы на платах, что на старых, что на новых одинаковые, никто и заморачиваться не будет их перевинчивать и перед тем как поменять сгоревшую плату, никому и в голову не придет проходить обучение по поводу простой замены на вид идентичной платы. Хотя бы бумажку предупреждение надо класть в коробку, например " Внимание! контакты подключения изменены с 2016 года"... Мое мнение...

Спасибо. Ваше предложение передано руководителю департамента систем автоматизации. В последующем, мы будем дополнительно обращать внимание на подобные изменения и примем соответствующие меры, чтобы в дальнейшем у потребителей нашей продукции не возникало подобных трудностей.
 

olegrom63

Активный
Регистрация
3 Фев 2018
Сообщения
50
Реакции
0
Адрес
г. Троицк Челябинской области
У меня тоже проблема, при открытии едут ворота где-то с метр, потом тормозят и едут обратно до упора потом вперед и на метр и назад и так по кругу. Кто виноват плата или герконы? В конторе г. Челябинска сказали плата, хотя неисправностей не нашли на ней, на месте, где ворота стоят их не было.
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
У меня тоже проблема, при открытии едут ворота где-то с метр, потом тормозят и едут обратно до упора потом вперед и на метр и назад и так по кругу. Кто виноват плата или герконы? В конторе г. Челябинска сказали плата, хотя неисправностей не нашли на ней, на месте, где ворота стоят их не было.
И как отключить авто закрытие ворот?

Добрый день!

Рекомендуем: Выставить усилия привода на максимум. Автозакрытие отключается там же. Снимаем верхнюю крышку, видим три болтика под шестигранник. Слева направо: "Замедление", "Автозакрытие" и "Усилие".
 

olegrom63

Активный
Регистрация
3 Фев 2018
Сообщения
50
Реакции
0
Адрес
г. Троицк Челябинской области
Включил, вроде открывало, закрывал. Закрыл, уехал на работу. Приезжаю, ворота нараспашку! Как они сами открылись? Могли хе обворовать!
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
видим три болтика под шестигранник
вроде под "крест"
Слева направо: "Замедление", "Автозакрытие" и "Усилие".
Вроде это не замедление...
приезжаю, ворота нараспашку! Как они сами открылись?
Не перепутано ли у Вас направление открытия/закрытия?
 

olegrom63

Активный
Регистрация
3 Фев 2018
Сообщения
50
Реакции
0
Адрес
г. Троицк Челябинской области
Нет.Когда приехал, уже на пульт не реагировали, закрыл вручную и отключил питание, Блин китай сарай. Устанавливал не я, с Челябинска спецы приезжали все настроили.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Не перепутано ли у Вас направление открытия/закрытия?
Умница.Одна из причин автооткрытия, перепутаные провода открыть закрыть.НО...Не от неправильного монтажа.Это стабильный глюк SW.
Меняет полюса, без всякого ДИПа 3, поглючит и встает на место.Уже не один вызов был такой и не один монтаж.Писал об этом, еще 4 года назад, после монтажа барьера... Причем автозакрытие на ноль не помогает, одна из моих версий, что потенциометр не обеспечивает достаточной точности, но это только версия....
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Я имел ввиду сторона установки привода, когда нет автозакрытия или фотодатчиков, то это не влияет на логику работы.
 
Сверху Снизу