Здравствуйте. Я представитель электромонтажной организации. Недавно устанавливали откатные ворота фирмы "DoorHan" с приводом sliding-1300, регулировку провели согласно инструкции. Ворота работали исправно. Однако через неделю начались проблемы - герконы не каждый раз реагируют на прохождение магнита (чаще всего на закрытие). Ворота упираются в механический упор и привод заклинивает. Чтобы расклинить привод приходится снимать зубчатую рейку (расцепитель также открытию не поддается). Настройка механических регуляторов и концевиков результата не дает - ворота работают день-два, затем снова клинят. Разъясните причину такой неисправности и как её устранить. Может виной тому низкие температуры (до -25С), но рабочий диапазон температур в инструкции не указан?
День добрый.
Чтобы не было проблем с концевиками нужно делать так:
1) Поставить магниты так, чтобы они крепились дальше от привода (стойка не симметрична и ее ножка должна быть ближе к воротам а не к приводу)
2) Проверить по индикаторам, что при остановки в крайних положениях соответствующий индикатор не горит - этого также можно добиться правильным размещением магнита или/и использованием функции реверса (при условии что на приводе установлена плата нового образца).
Новые платы устанавливаются во все привода с конца 2011 года.
Определить плату нового образца можно по присутствию функции «Регулировка времени реверса после срабатывания концевого выключателя»
Также в платах нового образца нельзя закручивать тормоз - это даже вредно, так как в этом случае использованием реверса не получится четко остановить ворота (они будут намного откатываться). При закручивании тормоза происходит повышенный нагрев двигателя и также увеличивается износ деталей редуктора. Если тормоз ослаблен (заводская установка), реверсом можно полностью погасить инерцию ворот и остановить их четко по концевику.