Двери Тормакс встают сами, одновременно в количестве 3х штук

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
Добрый день, получил очередной головняк, в магазине 3 автоматических двери - вход в тамбур, вход в зал, выход из зала через кассы.

В один прекрасный момент они остановились все сразу. Без ошибок, в открытом положении. Перезагрузил, начали работать нормально. Через несколько дней, снова заявка - теперь они не открываются... все три, разом.
Перезапуск, обучение - работают. Но потом рандомно опять встают, все вместе.
Посажено это все на один автомат входной группы. Может ли быть такое из за низкого качества сети? Возможно наводка, от какого то холодца или завесы...
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Общее у них только одно - 220 вольт питание, следовательно, когда встали, нужно проверить было как минимум напряжение, ну и менять автомат скорее, как наиболее доступное. Потом уже версии помех. У меня 6 Тормаксов, рядом пушки , такого не происходило. Еще важно посмотреть, как проложены провода к автомату, шлейфом или паралельно, возможно клемник на первой двери неконтачит.
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
Общее у них только одно - 220 вольт питание, следовательно, когда встали, нужно проверить было как минимум напряжение, ну и менять автомат скорее, как наиболее доступное. Потом уже версии помех. У меня 6 Тормаксов, рядом пушки , такого не происходило. Еще важно посмотреть, как проложены провода к автомату, шлейфом или паралельно, возможно клемник на первой двери неконтачит.

Напряг был, стабильные 216.
Вчера пришла идея что на вводном сидит компрессор с частотником, он на трех фазах... он же может давать на любую фазу помеху запросто...
Проверить провода не реально, через весь магаз вскрывать потолок ни кто не даст.

Розетки проверил, контакты в норме.
 

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,287
Реакции
746
Адрес
Новосибирск
Бери осцилограф и смотри пилу, или как вариант подключай стаб с фильтром проверенный.
По поводу потолка, сможешь обосновать заказчику необходимость новой проводки соответствующей тех.условиям, сделают, а так по соплям можно долго ездить.
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
Бери осцилограф и смотри пилу, или как вариант подключай стаб с фильтром проверенный.

Ага, заказал уже и осцилограф, и стабилизатор Штиль, наши туляки делают. Проверим.
Ну да, на край тупо брошу провод по полу на чистый автомат, и предъявлю, мол вот так работает, давай вскрывай и делай норм.

По результатам отпишу!
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Напряг был, стабильные 216.
Вчера пришла идея что на вводном сидит компрессор с частотником, он на трех фазах... он же может давать на любую фазу помеху запросто...
Проверить провода не реально, через весь магазин вскрывать потолок никто не даст.

Розетки проверил, контакты в норме.

Смотри по модели если частотник без емс-фильтра срать будет хорошо. И пофиг на каком автомате....
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
Бери осцилограф и смотри пилу, или как вариант подключай стаб с фильтром проверенный.
По поводу потолка, сможешь обосновать заказчику необходимость новой проводки соответствующей тех.условиям, сделают, а так по соплям можно долго ездить.

По поводу новой проводки с главным инженером вышел конфликт (( Глав инж женщина, далекая от электрики совсем. Стоит на своем, мол везде работает и только тут такая петрушка, ищи причину и не делай мозг.
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
И на другом объекте, в доме где живет директор кластера, протекает козырек, заливает датчики и течет по мозгам. Естественно перекрывает и встает дверка. Вырубил от сети, написал акт, что мол пока не почините крышу, работать не будет. Получил ответ от этой же главной инженерши, нас это не волнует, должно работать, сгорит, оплатим запчасти, двери должны работать... бесячая политика партии....
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
По поводу новой проводки с главным инженером вышел конфликт (( Глав инж женщина, далекая от электрики совсем. Стоит на своем, мол везде работает и только тут такая петрушка, ищи причину и не делай мозг.

Когда встают от 220, привози вставляй родной аккумулятор и демонстрируй...
 

Brodjga

Активный
Регистрация
15 Дек 2014
Сообщения
58
Реакции
20
Адрес
Самара
А сколько лет эти двери на объекте отработали? И с какой интенсивностью?
 

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,287
Реакции
746
Адрес
Новосибирск
По поводу новой проводки с главным инженером вышел конфликт (( Глав инж женщина, далекая от электрики совсем. Стоит на своем, мол везде работает и только тут такая петрушка, ищи причину и не делай мозг.

ага, ждешь совета как разобраться с глав-инженершой? а всё ли сделал дефектовку, составил акты?
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
А сколько лет эти двери на объекте отработали? И с какой интенсивностью?

Двери новые, год полтора. Интенсивность средняя днем, в час пик вечером высокая, продуктовый супермаркет. Если ты про гарантию, то по поводу нее никто не разговаривает, ибо все это покупалось с мутными замутами))) и концов не найти. От них ни документов ничего нет :sarcastic_hand:
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
ага, ждешь совета как разобраться с глав-инженершой? а всё ли сделал дефектовку, составил акты?

Жду сейчас Штилевский стабилизатор + фильтр как придет, возьму осциллограф и поеду данные снимать, и уже на основе этого всего напишу Акт обследования + Акт сервисных работ.
 

Brodjga

Активный
Регистрация
15 Дек 2014
Сообщения
58
Реакции
20
Адрес
Самара
А тип двери какой? Imotion 2301 или Windrive 2201?

Кстати запчасти для них не нужны? Есть моторредуктор, блок управления, натяжной ролик, два радара от дверей esco. Все новое. Отдам недорого. Если надо в кличку пиши.
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
А тип двери какой? Imotion 2301 или Windrive 2201?

Кстати запчасти для них не нужны? Есть моторредуктор, блок управления, натяжной ролик, два радара от дверей esco. Все новое. Отдам недорого. Если надо в кличку пиши.

TORMAX 2101 . Как мне сказал менеджер по запчастям в тормаксе, это старье) но им то и года нет....
 

Skyline_71

Новичок
Регистрация
11 Янв 2016
Сообщения
34
Реакции
6
Адрес
Тула
Update! На объекте поднялся кипиш, до директора кластера. Предположительно был левый потребитель, так как напруга выросла, даже грили стали жарить жарче. Дверки работают тьфу тьфу тьфу)
 

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,287
Реакции
746
Адрес
Новосибирск
до скольки возрасла напруга? на первой странице "она была стабильной 216в".
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
918
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
Всем привет!Посоветуйте,как реализовать зимний режим в приводе двери TORMAX 2101?Подключен трех позиционный переключатель режимов работы.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Если панельки нет, поднимите меню программирования, может там есть пункт...
По крайней мере, всегда можно сдвинуть упоры и пройти обучение заново...
 
Сверху Снизу