Проблема с дверьми Geze

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Aleksandr464545

Гость
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
11
Реакции
4
Адрес
Чебоксары
Двери закрываются очень медленно. Иногда вообще не хотят закрываться. Постоянно выдает ошибку 13, и стоит точка (неизвестное положение). Сбросил память ошибок, обнулил до заводских, заново настроил - двери отказываются закрываться. Начинают закрываться через минуты 4, очень медленно. Поставил скорость закрывания и открывания 50. Отрываются быстро, закрываются медленно. Проделал еще несколько раз вышеизложенные процедуры и та же история. После программирования стоят минуты 4, потом медленно начинают закрываться. Все время показывает ошибку 13. Отключаю питание и чудо, ворота на аккумуляторе заработали как и должны работать. Аккум садится за минуту, включаю питание и та же история - не закрываются. Может кто то сталкивался с такой проблемой и где нужно рыть?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А Вы смотрели, что за ошибка 13?...И вообще, какие гезе, блок управления, ссылка есть на него?
 

Aleksandr464545

Гость
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
11
Реакции
4
Адрес
Чебоксары
А Вы смотрели, что за ошибка 13?...И вообще, какие гезе, блок управления, ссылка есть на него?
Geze Slimdrive SL, устройство управления DCU1, дисплейный программный переключатель. Ошибка 13 - Предохранительный датчик закрывания 1 (SIS1) не срабатывает
или срабатывает более, чем через 4 мин.
ссылка: http://fixer.at.ua/_ld/4/456_Slimdrive_SL.pdf
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
5.2 Функции, потом di, L0.L1.L2 или оба SIS. Вообщем или подключен лишний барьер безопасности, либо если все правильно запрограммировано, тот который подключен, не видит себя. Естественно,это все по инструкции, действительность может отличаться, версия.
П.С Кстати, индуцируется последняя ошибка, там где то есть опция, перечисление последних ошибок, то есть она может быть не одна, а предыдущие позволят сузить поиск, например "не прошло самообучение" и только потом последняя не определяется SiS и т.д.
П.С кстати, из инструкции
"Если на левой половине дисплея программного переключателя светится точка,
это означает, что не была произведена полная инициализация системы.
Причиной может быть помеха на пути или блокировка какого-либо узла
системы."
Раз светиться 13, то это относиться к Sis, или не обучен или неисправен или неправильно запитан или...или...
 

Wollm

Гость
Регистрация
19 Ноя 2014
Сообщения
1
Реакции
8
Адрес
Москва
Aleksandr464545
Я надеюсь, что уже не актуально, но всё же...

Проблема в том, что дверь не может определить наличие или отсутствие препятствия при закрытии, это не дает ей определить положение и применить заданную скорость.

Надо проверить датчик безопасности закрывания, скорее всего он либо подключен неверно, либо не подключен вовсе.
Если такого датчика нет, надо отключить его в параметрах сервисного меню (функция S1).
Если есть проверить подключение :wink:

Что касается инструкции выше выложена очень старая версия, вот на новую версию ПО.
 

Вложения

  • Anschlussplan DCU1 ver 3-0.pdf
    4.2 MB · Просмотры: 3,382

Aleksandr464545

Гость
Регистрация
9 Ноя 2014
Сообщения
11
Реакции
4
Адрес
Чебоксары
Aleksandr464545
Я надеюсь, что уже не актуально, но всё же...

Проблема в том, что дверь не может определить наличие или отсутствие препятствия при закрытии, это не дает ей определить положение и применить заданную скорость.

Надо проверить датчик безопасности закрывания, скорее всего он либо подключен неверно, либо не подключен вовсе.
Если такого датчика нет, надо отключить его в параметрах сервисного меню (функция S1).
Если есть проверить подключение :wink:

Что касается инструкции выше выложена очень старая версия, вот на новую версию ПО.
Да. Проблема уже не актуальна и решить ее так и не удалось. Её решили кто то другой) Спасибо за инструкцию, думаю в следующий раз она будет полезна!
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу