Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Открытие наружу работают по упорам. Менять местами не вариант, можно конешно ради пробы, а так там 2-е ворот рядом друг с другом и излучатели стоят на общем среднем столбе спина к спине. У другого не хочется менять хотя можно попробовать сразу поменять и там и там. А что этим проверить можно перестановкой?

Открытие наружу! Т.е настаивали, что открытие-это закрытие, и наоборот и подключены фотики на открывание?? Какая реакция при сработке?? Небольшой реверс и стоп?
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
По правильному надо делать так при открытии наружу!!
перекручиваешь микрик( начало отчета энкодером и одновременно конечник на закрыто) в положение ворота закрыты!! И настраиваешь по описанной в инстрвкции схеме. Фотики подключаешь на закрытие( световой барьер в проезде se3) тогда реакция на фотики- полный реверс. При такой схеме el301, который идет в комплекте SK работает стабильней!! Но все равно не надежно на плохих проводах, особенно на родных, наводки однако!!! Еще важно не прокладывать провода на фотики рядом с силовыми!!
Ну если соблюсти все законы электромонтажа трудно и ДОРОГО то берите всегда rotamatic2+el31(3-х проводные) с ними таких проблемм нет!! Проверенно!! Последние 4 года так и делаю.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Как у нас любят делать операцию на гланды через Ж :(

А как еще реализовать открытие наружу, и чтобы по фотикам полный реверс был??
Конечно, может с 2012 года(когда я САМ их последний раз монтировал) че-то придумали, с изменением платы на 711 мод.?? Увы не знаю!!
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
А как еще реализовать открытие наружу, и чтобы по фотикам полный реверс был??
Конечно, может с 2012 года(когда я САМ их последний раз монтировал) че-то придумали, с изменением платы на 711 мод.?? Увы не знаю!!

Так ты на монтаж, для поддержания формы скатайся :smile3:
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Так ты на монтаж, для поддержания формы скатайся :smile3:
А может лучше инструкцию свеженькую дашь?? А лучше с рекомендациями для открытия наружу!! На сайте одно старье, обновите хоть!!
 

Anri21

Новичок
Регистрация
21 Апр 2013
Сообщения
35
Реакции
4
Адрес
Тула
Настаивал сугубо по инструкции. Реакция это полный реверс. Микрик кажется отключенный уже не пломню 2 года назад ставил. Работает все корректно но вот иногда бывает ложное срабатывание реверса. А сильно от проводов зависит? Там гне штатные а типа ПВС 2*1.
 

mashenin

Почти свой
Регистрация
24 Май 2012
Сообщения
328
Реакции
220
Адрес
Челябинск
Настаивал сугубо по инструкции. Реакция это полный реверс. Микрик кажется отключенный уже не пломню 2 года назад ставил. Работает все корректно но вот иногда бывает ложное срабатывание реверса. А сильно от проводов зависит? Там гне штатные а типа ПВС 2*1.

А как же оно интересно работает 2 года с отключенным микриком?? В случае отключения напряжения, после подачи настройка идет только по нажатию микриков!! Или 2 года напругу не отключали??
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Настаивал сугубо по инструкции. Реакция это полный реверс. Микрик кажется отключенный уже не пломню 2 года назад ставил. Работает все корректно но вот иногда бывает ложное срабатывание реверса. А сильно от проводов зависит? Там гне штатные а типа ПВС 2*1.

плата как на фото выше?
 

Anri21

Новичок
Регистрация
21 Апр 2013
Сообщения
35
Реакции
4
Адрес
Тула
Вроде похожа но точно не утверждаю.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Вроде похожа но точно не утверждаю.

Если да, то тогда для открытия наружу необходимо было менять полярность питания привода и менять провода на датчике хола и только тогда они работают нормально.
 

Anri21

Новичок
Регистрация
21 Апр 2013
Сообщения
35
Реакции
4
Адрес
Тула
Это то все понятно, менял я там провода какие-то местами. И ворота уже 2 года работают корректно те при срабатывании фотика делают полный реверс в сторону открытия. Насколько понял по ложным срабатывания фотиков это либо засветка либо наводка на провода?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Это то все понятно, менял я там провода какие-то местами. И ворота уже 2 года работают корректно те при срабатывании фотика делают полный реверс в сторону открытия. Насколько понял по ложным срабатывания фотиков это либо засветка либо наводка на провода?

фотоэлимент или провода.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Распашные ворота DoorHan, ширина 4500мм., высота 2000мм., заполнение сендвич-панель, открывание наружу, столбы кирпичные.
Человек хочет укомплектовать данные ворота приводами RotaMatic 2 (по акции) для использования одного пульта на гаражные и распашные.
Как поведут себя RotaMatik 2 на таких воротах? Есть ли логический смысл установки такой автоматики? Выдержат ли данные приводы ветровую нагрузку? Как поведут себя при открывании и/или закрывании при порывах ветра?

Прошу высказать свое мнение и опыт в использовании данного оборудования, разумно, без негатива и нецензурщины. Ссылку на пост дам заказчику. Лично у меня мнение по данным вопросам сформировано, хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. Важен любой ответ. Спасибо.

Акция RotaMatic 2
 

garage-gate

Эксперт
Регистрация
13 Дек 2010
Сообщения
1,967
Реакции
1,745
Адрес
Санкт-Петербург
Распашные ворота DoorHan, ширина 4500мм., высота 2000мм., заполнение сендвич-панель, открывание наружу, столбы кирпичные.
Человек хочет укомплектовать данные ворота приводами RotaMatic 2 (по акции) для использования одного пульта на гаражные и распашные.
Как поведут себя RotaMatik 2 на таких воротах? Есть ли логический смысл установки такой автоматики? Выдержат ли данные приводы ветровую нагрузку? Как поведут себя при открывании и/или закрывании при порывах ветра?

Прошу высказать свое мнение и опыт в использовании данного оборудования, разумно, без негатива и нецензурщины. Ссылку на пост дам заказчику. Лично у меня мнение по данным вопросам сформировано, хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. Важен любой ответ. Спасибо.

Акция RotaMatic 2

"... у каждого оружия есть инструкция..." (с) к/ф"Пятый элемент". :biggrin:
стр.107 инструкции:
раздел 15 Технические характеристики
Rota 1.png
Rota 2.jpg

Про ветер: сами немцы на обучениях советовали ставить эти привода на створки ворот, имеющие НЕ БОЛЕЕ 60% от сплошной поверхности полотна створки.
Про температуру:
Рабочий диапазон привода по инструкции:-20... +60. Значит в -20,1(9) градусов имеет право не работать! :smile3: И чтобы открыть створки ворот вручную, необходимо их разблокировать от привода. В минус на улице, да на морозе, тыкать отверточкой фиксатор и тянуть пальец шкива??? То ещё удовольствие. :crazy:Поэтому я своим всегда советую брать привода с уже встроенной системой обогрева, позволяющей работать приводу до -35 градусов. А это уже не "акционные" привода.

Я считаю, что эти "акционные" привода предназначены для идеально установленных и четко, без перекосов и заклиниваний, выставленных ворот. Короч-для идеальных условий монтажа и эксплуатации.

Мой совет- ставьте на привод секционных ворот Hormann приемник того производителя, чьи привода будут установлены на ваших распашных воротах.:blush:
 

Вложения

  • Drehtorantr_RotaMatic_BiSecur_extFunk_EN,PL,CS,RU,SK,LT,LV,ET.pdf
    10.4 MB · Просмотры: 170

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Распашные ворота DoorHan, Лично у меня мнение по данным вопросам сформировано, хотелось бы услышать ВАШЕ мнение. Важен любой ответ. Спасибо.]
Вот за что люблю немцев (и их представителей в России) - так за их Сверх!критичность к своим изделиям.
А вот Дорхан?????.....
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Сверх!критичность к своим изделиям
Нет желания перешагивать через максимальные габариты указанные доступно, крупно и по русский... и сам мордой в грязь упадешь и других уронишь. После замеров (сегодня) выяснилось, что высота створки 2150мм (от пола до верха створки ~2300мм) а в технических данных максимум 2000мм... Перебираем другие варианты. Я конечно с глубоким уважением отношусь к продукции немецкого бренда, но в данном случае нет смысла примерять лыжи на слона.
 

magzay

Гость
Регистрация
1 Дек 2014
Сообщения
17
Реакции
3
Адрес
Одинцово
Здравствуйте, подскажите, хотел купить акционные приводы RotaМatic 2. Столбы кирпичные, Ворота железные с кованными элементами, а прямые палки, если не ошибаюсь, полые. На данный момент, не зашиты, но планируется, что-то вроде этого
vorota_45.jpg

Пока монтировать собираюсь на не зашитые, а позже зашить, возможно зашью частично.
Размер 2000 на 2200.
Пойдет ли на такие ворота RotaМatic 2? Можно ли дооснастить приводы обогревом и целесообразно ли это(цена?)?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.