Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

А в чем выражается их "нерабочесть"?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

Так это не работает, при открытии наружу!! Проверено много раз, Херманн подтверждает.
Дубль два)) Так почему не работает? Что мешает?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Не вижу смысла открывать новую тему,задам вопрос здесь.
b08bd3a89c3d.jpg


Не подскажете, что за компонент погорел. Схемы, ясен пень, нет. А маркировку,если и была,то теперь не разглядеть. (Сверху платы ,над мостом сразу, за цифрой 6 ) блок при этом работает,но часто слетает настройка. И не нравиться токовая чувствительность одного привода( на фоне другого,который прет как зверь)
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Коричневенький? Это кондер. Так погореть он не мог.
Если палево не с моста, смотрите дорожки, стабилизатор трехногий слева и т.д и т.п.
Разрешение фото маловато, плохо видно откуда гарь.
Может грозел приходил?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

Сервис 8-800-5555-97-5
Краткость - сестра таланта :biggrin:
Предлагаешь позвонить туда и спросить,каким образом фотоэлементы EL 301 мешают смонтировать комплект ротоматиков для открытия наружу? сказать им,что я от Филиппа?
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

Предлагаешь позвонить туда и спросить,каким образом фотоэлементы EL 301 мешают смонтировать комплект ротоматиков для открытия наружу? сказать им,что я от Филиппа?

Угу, от Филиппа. Позвони, ради интереса, должны поддержать :yes3:
Тут же вроде в теме описано почему, перечитывать нет желания.
Трехпроводные нужны, с самоконтролем. Я не ставил, причину описывать не хочу.
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
А что за кондер, не подскажете? Пыхнул точно он, плату снимал ,крутил ,вертел разглядывал....со всех сторон . не мост . Гроза могла быть.. Сам не силен в электронике, отнесу к пайщику,а он мне первым делом на этот компонент укажет, мол дай.. вот побольше разрешение
ad8fc4167a9c.jpg
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Без схемы никто не скажет номинала кондера. Вряд ли он сдох. Видно, что один контакт обгорел, возможно и печатная дорожка отгорела... Отпаять кондер, промыть, дорожки восстановить, кондер на место. Походу искра проскочила между проводниками или массой, или железякой что держит мост.
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Re: RotaMatic P 2 SK оснащенный обогревом

Сообщение от Микс Оота
как это не работает?
Так это не работает, при открытии наружу!! Проверено много раз, Херманн подтверждает.
Кроме этого развернутого разъяснения ничего не нарыл в этой ветке. А что не работает? в чем это выражается?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Без схемы никто не скажет номинала кондера. Вряд ли он сдох. Видно, что один контакт обгорел, возможно и печатная дорожка отгорела... Отпаять кондер, промыть, дорожки восстановить, кондер на место. Походу искра проскочила между проводниками или массой, или железякой что держит мост.
Спасибо
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Этот кондер взрывает после перенапряжения.
Ваша плата старого образца, выпускалась до 2012 года.
Открытие наружу делается по рукописной схеме, в зависимости от модификации.
По фотоэлементам - вроде работали без особых вопросов, при условии правильного подключения.
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Этот кондер взрывает после перенапряжения.
Ваша плата старого образца, выпускалась до 2012 года.
Открытие наружу делается по рукописной схеме, в зависимости от модификации.
По фотоэлементам - вроде работали без особых вопросов, при условии правильного подключения.

А вы номинал не подскажете? Плата свежая ,по словам хозяина ,недавно менял,собака провода погрызла... Я не уверен надо ли с этим кондером возиться, для чего он и зачем наверняка никто не скажет,да и блок вроде работает.,но ,по словам хозяина опять же, глючит и слетает с настройки.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Не подскажу.
Купить можно почти, что угодно. У Вас 868 частоты и это последняя модификация со встроенным приемников с этой частотой.
Плату надо менять и поставить норм стабилизатор, непосредственно на блок питания.
 

Anri21

Новичок
Регистрация
21 Апр 2013
Сообщения
35
Реакции
4
Адрес
Тула
Приветствую. есть ротаматик Р с фотиками el 301. вроде выставлены по уровню вроде работают, но... эпизодически возникают у заказчика отказы именно срабатывают фотики. грешить на них как то впервую очередь не хочется. вопрос как проверить? как проверить пападание луча в фотоприемник? бумажкой перекрываешь постепенно - срабатывает примерно при 50% закрытии. сегодня приехал говорят не смогли вчера закрыть ворота с автоматики только в ручную, посмотрел все работает. ну для приличия фотики протер. открыл протер линзу. если дело в этом - на столько слабые излучатели? как быть?
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Приветствую. есть ротаматик Р с фотиками el 301. вроде выставлены по уровню вроде работают, но... эпизодически возникают у заказчика отказы именно срабатывают фотики. грешить на них как то впервую очередь не хочется. вопрос как проверить? как проверить пападание луча в фотоприемник? бумажкой перекрываешь постепенно - срабатывает примерно при 50% закрытии. сегодня приехал говорят не смогли вчера закрыть ворота с автоматики только в ручную, посмотрел все работает. ну для приличия фотики протер. открыл протер линзу. если дело в этом - на столько слабые излучатели? как быть?

1 открытие куда?
2 поменяйте местами фотоэлементы
 

Anri21

Новичок
Регистрация
21 Апр 2013
Сообщения
35
Реакции
4
Адрес
Тула
Открытие наружу работают по упорам. Менять местами не вариант, можно конешно ради пробы, а так там 2-е ворот рядом друг с другом и излучатели стоят на общем среднем столбе спина к спине. У другого не хочется менять хотя можно попробовать сразу поменять и там и там. А что этим проверить можно перестановкой?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу