Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
Нужна автоматика на распашку. Длина створки 2.2м, высота 2.5м. Открываются внутрь. Nice (moby, toona, wingo) или Roger (R20/300)? Какие недостатки и преимущества у этих приводов и блоков управления (A60A и H70/200AC). ...................................................... Есть проблема с Roger. Установили 3 недели назад и настроили вроде всё правильно. Некоторое время открывал и закрывал нормально. Потом началось-слишком долго начал думать, одна створка открывается с большим запозданием, не доконца закрывается (ПРИХОДИТСЯ РУКОЙ ЗАКРЫВАТЬ), при закрытии одна створка догоняет первую и упираются друг с другом (хотя сначала было настроено правильно, проблем не возникало) и т.д. и т.п. Заказчик утверждает, что эти проблемы возникают в основном днем, утром и вечером без проблем. Приводы R20/300, БУ-H70/200АС...........................................Сам думаю, что проблема в БУ из за жары (стоит внутри крыши, ветром ни с какой стороны не продувается), когда на улице +30,+35, внутри крыши минимум +45. Заказчик никак не хочет ставить его на улице....................Может у кого нибудь другие версии??
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,637
Адрес
Уфа
Привод, который тупит: дальний или ближний от БУ? Провода какие использовали от БУ до приводов?
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
ближний от БУ. Расстояние макс. 8 метров. Провода ПВС 4х3.5
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Рабочий диапазон температур от -20 до +50, видно предел превышен, а ночью как работает? Блок не осматривали и не обнюхивали???:biggrin:
ЗЫ. А60А имеет тот же диапазон, при перегреве тоже может шалить. Попробуйте принудительное охлаждение...или уже поздно пить...:smile3:
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
ночью тоже нормально. вчера залез на крышу и снял крышку с БУ, внутри нормально всё. Говорят этот БУ с такими причудами
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
принудительное охлаждение вряд и получится.
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
наверное стабильно, если утром, вечером и ночью нормально работает. из за жары могут быть перебои с напряжением?
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
так что посоветуете?????...............................................И какие БУ от nice и came совместимы с приводами Roger R20
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Как сказал кибер:
Линейное расширение металла на жаре, приводит к искривлению геометрии и большему сопротивлению.
Мобыть легкость хода воротины проверить, именно в жару?
А вот клиента все же нужно убедить перенести б/у в более прохладное место. Неважно какой фирмы блок, при работе в супер экстремальных условиях он однозначно сдохнет гораздо раньше.
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
наверное стабильно, если утром, вечером и ночью нормально работает. из за жары могут быть перебои с напряжением?

А60А, А6F - блоки Найса, вроде,хорошо пашут. У вас может падать напруга на жаре от кондишенов, да и вроде, старый слабый транс.
ЗЫ. Не плохо на жарек проверить и ход ворот,про смазочку не забудьте...:biggrin:
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Извиняюсь, добавлю.Согласен со всеми высказавшимися по теме. Нужно ехать на место именно в момент "преступления", время известно. Проверять все возможные варианты, от хода створки, до замеров напруги в сети и на приводах, о критической температуре уже известно...
Неправильная "политика партии", сидеть на расстоянии и рассуждать о выборе других приводов или б/у.
Моё мнение.
 

Abaddon

Почти свой
Регистрация
19 Июн 2013
Сообщения
299
Реакции
102
Адрес
Ростов-на-Дону
Здравствуйте. По теме:

Проблем с блоком Н70/200АС не возникает (продаю их с 2-умя доп концевиками, в блоке выставляю параметр на работу по концевикам, время работы и торможения с замедлениями) Достаточно большое кол-во блоков этих под разные приводы Roger серий R20, H20, H23, R23 уже продал, и ни каких проблем (тьфу-тьфу)

ПО поводу выше описанного, скорее всего напруга шалит. Ну до 1 кВт выпрямиков навалом. Так что руки в ноги, тестер в зубы и полетели во время "баловства" в розетку тыкать.

По поводу вентиляции, температуры и так далее. Случаев сбоя работы в связи с высокой температурой замечено не было.

Следующее. Не стоить хаять Рогеровский блок. Но если всё-так уж больно хочется то лучшие варианты это Came ZF1 и Nice A60.

По поводу приводов. Дело вкуса. Найсы дешевле по любому, но уе....щные они шумные, дёрганные и... Короче, смотри на Рогера снаружи и на Найс потом тоже самое в раздетом варианте. Делай выводы.

Я продаю Рогеров. Это мой выбор.
 

Musadin

Активный
Регистрация
7 Июл 2014
Сообщения
50
Реакции
3
Адрес
Нальчик
напряжение на одном приводе(ближний к БУ)180-195 В (проблемы именно с ним). На втором-чуть больше 200 В. Что посоветуете? Стабилизатор ставить или конденсаторы менять? Какой емкости конденсатор?...........приводы Roger R20. БУ - Н70/200АС.
 