| | Опции темы | Опции просмотра |
| | #1 | ||
| Активный участник Регистрация: 09.01.2012 Адрес: уфа
Сообщений: 32
Репутация: 0 | В следствии перепада давления воздуха на улице и в помещении (ветра) полотно ворот может отклоняться от плоскости на расстояние до 150 мм Случай из жизни 31 декабря 2011г на выезде с парковки образовалась автомобильная пробка. Один из автомобилей остановился в непосредственной близости зоны закрытия скоростных ворот, но не пересек при этом луч фотодатчиков безопасности. Произошло автоматическое закрытие скоростных ворот да и водитель начал движение- кромкой ворот (с прилипшим песочком) были нанесены незначительные повреждения лакокрасочного покрытия капота дорогой иномарки Для предотвращения подобных случаев предлагаю на расстоянии более 150 мм от плоскости закрытия ворот устанавливать дополнительный фотобарьер | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Представитель Zaiger Регистрация: 03.02.2011 Адрес: Новосибирск
Сообщений: 857
Репутация: 55 |
так устанавливайте, ктож не даёт :) можно с двух сторон ставить, для надёжности, он ведь и за воротами мог остановиться, а потом задним ходом поехать :))
__________________ Zaiger.ru | ||
| | |
| | #3 | ||
| Представитель Dynaco Регистрация: 27.08.2010 Адрес: Москва
Сообщений: 241
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 31 |
Добрый день! Falcon на самом деле не реагирует на статичные объекты, но есть его модификация (Indastrial +) с доболнительным ИК обнаружением. К сожалению, случай с которым Вы столкнулись не единичен.
__________________ С уважением, Карпов Сергей | ||
| | |
| | #4 | ||
| Активный участник Регистрация: 09.01.2012 Адрес: уфа
Сообщений: 32
Репутация: 0 |
за то сволоч реагирует на отражение (я так думаю) движущегося полотна ворот от зеркальных поверхностей. Столкнулся с таким случаем- радар захватывал блестящую поверхность (на стене знак кирпича установлен из оцинковки), ворота закрываются только на половину и тут же открываются, и так по циклу - немного повернул радар, ворота стали работать нормально.
| ||
| | |
| | #5 | ||
| Представитель Dynaco Регистрация: 27.08.2010 Адрес: Москва
Сообщений: 241
Нарушения: 0/1 (1) Репутация: 31 |
Да, так и есть. Еще он может на лампы дневного света реагировать или что-то подобное. Нужно немного чувствительность убавить. Кстати, к нему сейчас имеется пульт дистанционной настройки (~30 €), очень удобно, можно без стремянки настроить :) Так же, мы начинаем продажу датчиков обнаружения ИК и радиоволн радара. Можно точно настроить зону обнаружения радара. Наши монтажники его даже при настройке ИК датчиков на откатных воротах используют если ширина большая.
__________________ С уважением, Карпов Сергей | ||
| | |
| | #6 | ||
| Уважаемый человек Регистрация: 01.05.2010 Адрес: Москва
Сообщений: 199
Репутация: 28 |
В 2008-ом году так и не удалось его настроить в тамбуре обшитым железными листами. С другой стороны ( в цеху) работал замечательно, а в тамбуре никак. Пришлось для решения поставленной задачи заменить его на 2 пары фотоэлементов, подключенных по линии NО последовательно
| ||
| | |
![]() |
| Метки |
| блок управления ворота датчики безопасности парковка пульт / брелок |
| Опции темы | |