Модель Roger technology R20/310
Блок управления H70/200AC, приёмник H93/RX22A/I
Но уже разобрался с этой проблемой - там надо было закоротить контакты (поставить перемычки) 36, 38, 39, 40, 41. На контакт 32, 33, 35, 37 подключен фотоэлемент (у кого нет фотоэлементов, тогда эти контакты тоже надо присоединить к первым). Всё заработало, но очень коряво: то открывается не полностью, то закрывается не до конца. В основных настройках базового программирования стоял параметр 8- 00 (это когда концевые выключатели не подключены к устройству). У меня стоят два концевика на открытие и на закрытие. Поэтому поставил параметр 8- 01 (концевики подключены к блоку управления). После этого всё опять встало, тест выдаёт ошибку FE = три или четыре концевика замкнуты одновременно. Концевики подключены внутри линейных рычагов. И тут непонятно - закоротить контакты с 20-го по 24?