ДмитрийSPb
Эксперт
Re: Привод САМЕ СВХЕТ 380 с блоком управления ZТ-5. Постоянно выгорают предохранители
а с концевиками если?
а с концевиками если?
В смысле ранней остановки?
То есть CBX на 220 Вольт? У них есть проблема с блоком концевиков, механизм передачи вращения на вал концевков, там где пасек, он иногда проврачивается и концевое положение сбивается. Тут либо ездить настраивать, либо менять, или можно приклеить ( на одном объекте пробывали проработал года 2 без проблем ).
По поводу CBX24 там же тоже используется энкодер, получается не сохраняет конечные положения?
А какой у вас блок управления?
Тогда нижнее конечное положение и верхнее у него точно выставляется по энкодеру! И никак не по усилию
А я уже пробовал и не раз! Там калибровка как на ZT5.попробуйте, как будет случай, и удивитесь!.....