Репутация: 4 | На обьекте стоят два таких привода, один работает хорошо, второй поработал две недели и перестал открыватся до самого конца. Я уже два раза перестраивал, а результат тот-же. Управление кнопочное на стенке. 1. Может я не правильно настраиваю (ссылка на инструкцию вверху)? 2. Возможно есть вариант, чтоб отключить концевики? (но это по-ходу опасно) Пожалуйста, помогите!!! | ||
| | |
Реклама на ВоротаФорум | |
| | |
| | #2 | ||
| Эксперт Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва Возраст: 32
Сообщений: 1,920
Репутация: 208 | Концевиков там нет, поэтому их не отключишь. Референтная (контрольная) точка служит для определения точного положения ворот, и от нее отсчитывается - когда воротам остановиться. Попробуйте передвинуть референтную точку чуть поближе к закрыванию. Чтобы между ее срабатыванием и конечным положением на открывание было побольше времени. Проверьте что микрик (реф. точки) и бегунок не болтаются. Разболтаность механники снижает точность остановки ворот. Еще можно поменять приводы местами, чтобы исключить влияние сетевого напряжения.