ВОРОТА ФОРУМ

Вернуться   ВОРОТА ФОРУМ > Тематические разделы > Промышленные ворота и
перегрузочное оборудование
> Автоматика для промышленных ворот
Регистрация Альбомы участников Участники Календарь Поиск Сообщения за день Отметить все разделы как "прочитаны"
­­­­­

Marantec STAWC перегрев.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.12.2016, 13:54   #1
Высококвалифицированный специалист
 
Регистрация: 03.03.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 884
Репутация общая: 436
Репутация в разделе: 381
По умолчанию Marantec STAWC перегрев.

Столкнулись с проблемой перегрева Marantec STAWC, ворота 3000x3000, стандартный подъем. Двигатель отрубался после двух циклов. В итоге заменили штатный конденсатор 35 мкф на имеющийся в чемодане 10 мкф. 10 циклов, перегрева нет! Хотелось бы обсудить данную тему со спецами. Думаю многим будет интересно.
__________________
Мир Ворот - ворота71.рф. Продажа, установка, ремонт и обслуживанием всех видов ворот, рольставней, шлагбаумов, перегрузочного оборудования.
Дмитрий71 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 27.12.2016, 14:06   #2
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,279
Репутация общая: 1587
Репутация в разделе: 1123
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Тему подбор Ёмкости конденсатора однофазного двигателя?
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 15:40   #3
Специалист
 
Регистрация: 30.09.2011
Адрес: Набережные Челны
Возраст: 44
Сообщений: 689
Репутация общая: 338
Репутация в разделе: 255
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Что STAWC, что STAW- отключаются как сукины дети, почем зря... плавали, знаем... может конденсатор другой емкости и есть решение?
Student вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 16:13   #4
Представитель ООО "Труд"
 
Регистрация: 21.08.2010
Адрес: Азов
Сообщений: 6,745
Репутация общая: 2367
Репутация в разделе: 1309
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
Столкнулись с проблемой перегрева Marantec STAWC, ворота 3000x3000, стандартный подъем. Двигатель отрубался после двух циклов. В итоге заменили штатный конденсатор 35 мкф на имеющийся в чемодане 10 мкф. 10 циклов, перегрева нет! Хотелось бы обсудить данную тему со спецами. Думаю многим будет интересно.
Паша (Паскаль). Я чЕ тО охреневаю. ТаМа другие законы физики наши дерЬмократы нашли?

Дима. Ставь что в паспорте прописано
Николай Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 16:26   #5
Специалист
 
Регистрация: 30.09.2011
Адрес: Набережные Челны
Возраст: 44
Сообщений: 689
Репутация общая: 338
Репутация в разделе: 255
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Николай Иванович Посмотреть сообщение
Паша (Паскаль). Я чЕ тО охреневаю. ТаМа другие законы физики наши дерЬмократы нашли?

Дима. Ставь что в паспорте прописано
Иваныч, есть способ проще- не предлагать однофазные вообще- ну типа нет их в природе... навальный- значит трехфазный и все тут... причина проста- не греется, и выноса мозга нет и лишних поездок нет.. просто и долго работает и все тут (не про китайцев- это тема отдельного разговора)
Student вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 30.12.2016, 20:32   #6
Специалист
 
Аватар для Муха
 
Регистрация: 13.03.2014
Адрес: где то рядом с Ростовом-на-Дону
Сообщений: 1,725
Репутация общая: 771
Репутация в разделе: 486
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Student Посмотреть сообщение
Иваныч, есть способ проще- не предлагать однофазные вообще- ну типа нет их в природе..
И в частом секторе тоже?
Муха на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 20:40   #7
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,279
Репутация общая: 1587
Репутация в разделе: 1123
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Николай Иванович Посмотреть сообщение
Паша (Паскаль). Я чЕ тО охреневаю. ТаМа другие законы физики наши дерЬмократы нашли?

Дима. Ставь что в паспорте прописано
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
В итоге заменили штатный конденсатор 35 мкф на имеющийся в чемодане 10 мкф. 10 циклов, перегрева нет! Хотелось бы обсудить данную тему со спецами. Думаю многим будет интересно.
Честно признаюсь:
Тему однофазников в учебном заведении я вообще не припоминаю, в основном одни постоянники и 3х фазные асинхронники, или я прогулял тему, или её вообще небыло )))

Посему, не имею в мозгах фундамента принципов подбора ёмкости для однофазника. Предполагаю, что Ёмкость подбирается для смещения угла фазы напряжения на определённый угол, а также, чтобы хватало для отдачи необходимого тока в обмотку...

ps: надо будет полистать книжки вумные
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 20:43   #8
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,279
Репутация общая: 1587
Репутация в разделе: 1123
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
итоге заменили штатный конденсатор 35 мкф на имеющийся в чемодане 10 мкф. 10 циклов, перегрева нет! Хотелось бы обсудить данную тему со спецами. Думаю многим будет интересно.
ИМХО
Наверное нужно взять осциллограф и одновременно замерить синусоиды напряжения на одной и второй фазе при одной Ёмкости, а потом при другой, и посмотреть как сдвигается угол (расстояние между синусоидами) и их амплитуды. Ну естественно делать это под нагрузкой.
И "кажется мне" угол должен быть 90°
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 20:48   #9
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 52
Сообщений: 9,612
Репутация общая: 4058
Репутация в разделе: 3005
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Пытливый ум однажды сподвиг на эксперименты с емкостями, было в наличии номинала 4, в случае когда номинал большим образом отличался от штатного, двигатель вообще в обратную сторону закрутился,... пробуя разные емкости, видели и падение мощности и зависание стрелы...Наилучшим все же оказался штатный...Смею предположить, что там типа замкнутых витков присутствует на моторе....
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 21:06   #10
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 2,279
Репутация общая: 1587
Репутация в разделе: 1123
По умолчанию Re: Marantec STAWC перегрев.

Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
В итоге заменили штатный конденсатор 35 мкф на имеющийся в чемодане 10 мкф. 10 циклов, перегрева нет! Хотелось бы обсудить данную тему со спецами. Думаю многим будет интересно.
Кондёр рассчитывается исходя из номинальной Мощности привода, т.е. если приводу с номинальным моментом 50Нм соответствует конденсатор Ёмкостью 10мкФ, то при использовании привода при меньших нагрузках - Ёмкость также требуется уменьшать, для получения кругового вращающегося поля.

ИМХО
В Вашем случае, предполагаю, привод взят с большим запасом по мощности и работает в "пол силы" поэтому вращающееся поле не является правильным (круговым), возможно это и ведёт к перегреву
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Comunello, AN-Motors, Marantec: обзор лучших решений для комплексной автоматизации объектов VorotaForum Новости, публикации 0 01.06.2016 23:52
Marantec STAW1-7-19 KE/230V (перегрев) Александр Бурцев Автоматика 8 11.03.2016 20:26
Обновлённый технический каталог Marantec – полная техническая поддержка линейки VorotaForum Новости, публикации 0 05.11.2015 10:27
Греется Marantec! НиколайИванович Секционные промышленные ворота 19 28.12.2014 16:28
ГК "АЛЮТЕХ" представляет новую серию приводов STA (Marantec) VorotaForum Новости, публикации 0 26.07.2013 22:50



Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.