Добрый день! прошу совета специалиста по возникшей проблеме:
на автомойке установлены секционки с автоматикой (промышленые) Marantec Dinamic
с защитными фотоэлементами Special 613 (с отражателем).
Зимой при открытии ворот пар , выходящий из мойки препятствует закрытию ворот- луч прерывается-фотоэлементы срабатывают. Стоит задача установить выключатель на стене для принудительного отключения работы фотоэлементов.
Перенос фотоэлементов в другие места не даёт желаемого результата...
Я разорвал цепь (кабель расслоил) фотоэлементов, предварительно протестировал сигналы по проводам в разных режимах , но не разобрался в функциональности фотоэлементов. Электросхема тоже не помогла ,как вставить в контур цепи управления выключатель , чтобы временно ( по необходимости) отключать фотоэлементы?
http://www.marantec.com/files/eba/61707.pdf - схема Special 613
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Не получится. Там при отключении фотоэлементов надо блок управления перепрограммировать (указывать, что фотоэлементов нету).

Так что выход - это замена фотоэлементов на что-нибудь другое: СКС в нижней резинке использовать, индукционную петлю в проезд врезать, СВЧ или ИК радары поставить, если есть видеонаблюдение можно придумать через него.
 

Gans

Новичок
Регистрация
27 Мар 2011
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Спасибо коллеги за ответ , но ... в блоке управления мы отключаем функцию защиты фотоэлементов , а я предлагаю подключить к цепи управления через кабель фотоэлементов выключатель который создавал-бы илюзию нормальной работы фото даже при прерывании луча - обманка!!!
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: фотоэлементы Special 613

а я предлагаю подключить к цепи управления через кабель фотоэлементов выключатель который создавал-бы илюзию нормальной работы фото

Ну так и ищи контакт реле. Или в глаз фотоэлементу зафигачь от стороннего ИК-луча (рядышком направленно установленного)

Извини (сразу предупреждаю) - у меня схем нет
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Gans

Новичок
Регистрация
27 Мар 2011
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Ксате что касается СКС - защиты она хороша пока ворота новые - без деформации панели или радиальных направляющих и естественно самой резинки с датчиками... вообщем мы её вырубили ещё в прошлом году - глючила постоянно.
К теме цепи управления фотиками:
-по схеме чёрный - жёлтый (проводки) соеденены через реле плюс диод обратного тока
на практике в рабочем состоянии между ними есть напряжение - ворота можно опустить, прерываю рукой луч - напряжение падает почти до нуля ,но когда я разъеденил цепь разорвав жёлтый проводок -ворота всё равно нормально работали...?



Схема по ссылке в моём первом обращении
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

а я предлагаю подключить к цепи управления через кабель фотоэлементов выключатель
Не получится.
Там на выходе полупроводниковый ключ, а не релейный.

-по схеме чёрный - жёлтый (проводки) соеденены через реле плюс диод обратного тока

Это схема подключения фотоэлементов к левому (не марантековскому) блоку управления.
 

Gans

Новичок
Регистрация
27 Мар 2011
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Кстате а ведь хорошая идея зафигачить в глаз ( как я раньше не догодался) дать мойщикам ещё один отражатель и присабачить его к корпусу приёмника... ну если только не найду более интересного решения . Ещё раз спасибо!
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Когда подбираете и монтируете оборудование, Вы читаете инструкции по монтажу, назначение устройств и рекомендации по использованию? Так вот, если б читали, то знали бы, что 613 нельзя использовать во влажных помещениях- поставьте 614. И еще: если поднести отражатель вплотную, то ничего не получится, работает только на расстоянии. А выключатель поставить не получится, т.к. Марантек тестирует фото перед каждым маневром.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Re: фотоэлементы Special 613

Так вот, если б читали, то знали бы, что 613 нельзя использовать во влажных помещениях- поставьте 614. И еще: если поднести отражатель вплотную, то ничего не получится, работает только на расстоянии. А выключатель поставить не получится, т.к. Марантек тестирует фото перед каждым маневром.

Во, блин... как я опаскудился то... ну - поделом мне. Извините
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Gans

Новичок
Регистрация
27 Мар 2011
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Москва
Re: фотоэлементы Special 613

Жаль , наверное попробуем 614. А по поводу инструкций и т.д. - напрасно поскольку мы занимаемся ремонтом (сервис) поэтому сами понимаете - приходится работать с тем что есть. Ваша помощь друзья для меня очень полезна ( методом проб часто допускаются ошибки)-Спасибо всем!
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Re: фотоэлементы Special 613

Я бы не стал идти на поводу у клиента и блокировать, обходить элементы безопасности.
тк если произойдет столкновение и встанет вопрос кто за это будет платить, то с большой долей вероятности этим человеком будете Вы или Ваша компания. Обслуживая ворота Вы гарантируете их работоспособность включая и элементы безопасности.
 