у меня до сих пор настоящий имеется - Ц 4315 зовется - напряжение вообще без батареек замеряет с погрешностью не более 5%..

А моему лет тридцать и до сих пор оказывается выпускается по бешенной цене
Щ301/3 купить, цена 60060 Руб., описание на сайте ООО "Элком" электротехническое оборудование. Щ301/3
 

Евгений70

Эксперт
Регистрация
11 Мар 2012
Сообщения
2,300
Реакции
2,134
Адрес
Кемерово
А моему лет тридцать и до сих пор оказывается выпускается по бешенной цене
Скажу честно, я уже лет 20 им не пользуюсь (всем монтажникам купил "китайцев" на "кронах"), но по этому прибору испытываю особые чувства - в свое время он мне достался за 2 бутылки самогона (бешеные деньги).
Я, когда его приобрел, измерил им все: напряжение, силу тока, (про сопротивления и не говорю), а так же емкость всех имеющихся конденсаторов...
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Вот, видишь, что Чайна нас подставляет, приезжай, подарю настоящий...
Ну дык...
Чина то ...пики просто меряет, а не среднее напряжение выпрямленного.
Я вон просто иногда .уею от результатов замеров напряжения, сообщенного мне по телефону
Да, за наши старинные стрелочные - ...и рюмку поднять не грех
 

Starkovski

Гость
Регистрация
31 Окт 2013
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Ухта
Всем привет! Победили мы эти ворота. Не было никаких пережатых проводов и острых краев. Сменили на автомате в самом блоке управления полярность( поменяли 2 провода местами, земля осталась):mosking:. И все, поехали родимые! Всем спасибо за обсуждение!:thank_you2:. Только все равно не понимаю, ведь при 220 полярность не имеет значения?!:unsure:
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Всем привет! Победили мы эти ворота. Не было никаких пережатых проводов и острых краев. Сменили на автомате в самом блоке управления полярность( поменяли 2 провода местами, земля осталась):mosking:. И все, поехали родимые! Всем спасибо за обсуждение!:thank_you2:. Только все равно не понимаю, ведь при 220 полярность не имеет значения?!:unsure:

Если PE нету , то имеет, как по старинке, ноль на землю, вот на ней фаза и оказалась, заглушенная немного, но все равно фаза.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Всем привет! Победили мы эти ворота. Не было никаких пережатых проводов и острых краев. Сменили на автомате в самом блоке управления полярность( поменяли 2 провода местами, земля осталась):mosking:. И все, поехали родимые! Всем спасибо за обсуждение!:thank_you2:. Только все равно не понимаю, ведь при 220 полярность не имеет значения?!:unsure:

все равно ищите пережатый провод. Заведут на узо будет выбивать....можете для интереса померять сопротивление между клемой, где сейчас ноль, и корпусом. А если у них не глухозаземленая нетраль , то еще и блок сгореть может, т.к. между нетралью и землей есть напряжение.
 

Starkovski

Гость
Регистрация
31 Окт 2013
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Ухта
все равно ищите пережатый провод. Заведут на узо будет выбивать....можете для интереса померять сопротивление между клемой, где сейчас ноль, и корпусом. А если у них не глухозаземленая нетраль , то еще и блок сгореть может, т.к. между нетралью и землей есть напряжение.

Нет пережатых проводов. Все пересмотрели. От щитка вся проводка в кабель-канале. Так что, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, тук-тук-тук по голове:mosking: не буду думать о плохом:victory:
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Нет пережатых проводов. Все пересмотрели. От щитка вся проводка в кабель-канале. Так что, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, тук-тук-тук по голове:mosking: не буду думать о плохом:victory:

ну-ну.... чудес не бывает....если это произошло до теплового реле, то оно не сработает- загубите мотор
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Да, кстати, забыл написать , что разблокированный двигатель на валу, подключенный напрямую(с кондером), тоже работает. Вот почему мозг закипает))! Через блок управления подключали электроточило, крутит через обе кнопки. А вот через блок управления, но разблокированный на валу, не попробовали...

разблокированный крутит скорее всего попали в фазировку при подключении времянки......
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
У нас, однажды, подобная ситуация была: парни на высоте 6 метров, в маленькой темной нише, в позе раком. Не едет этот привод, и все! А до этого их без проблем ставили.
Я тоже залез, коммутацию проверил-все нормально. Тыкались-мыкались, потом, где-то в БУ громко ебаквакнуло, сгорел предохранитель. Его поменяли- все поехало. Где что было- не стали разбираться, не до этого было. Уже год работает исправно.
 