Здравствуйте!

3 года назад достаточно известная компания устанавливала мне секционные ворота с промышленным приводом ELEKTROMATEN SE 5.24 c встроенным блоком управления T801. Сейчас в работе ворот появился неприятный момент - при полном открытии или закрытии (достижение конечных положений) ворота перестают реагировать на команды брелока и проводного пульта управления. Выйти из ситации можно только переведом двигателя в режим ручного управления, после чего необходимо с помощью цепи сдвинуть ворота сантиметров на 5-10 см и снова перевести в автоматический режим. После этого ворота снова начинают реагировать на команды брелока и пульта до тех пор, пока не достигнут одного из крайних положений. Похоже, что частично вышел из строя блок управления T801, в частности разблокировка двигателя после достижения воротами конечных положений. Т.к. компания, которая устанавливала ворота, ушла с рынка данных услуг, просьба оказать помощь в решении данной проблемы.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте!

3 года назад достаточно известная компания устанавливала мне секционные ворота с промышленным приводом ELEKTROMATEN SE 5.24 c встроенным блоком управления T801. Сейчас в работе ворот появился неприятный момент - при полном открытии или закрытии (достижение конечных положений) ворота перестают реагировать на команды брелока и проводного пульта управления. Выйти из ситации можно только переведом двигателя в режим ручного управления, после чего необходимо с помощью цепи сдвинуть ворота сантиметров на 5-10 см и снова перевести в автоматический режим. После этого ворота снова начинают реагировать на команды брелока и пульта до тех пор, пока не достигнут одного из крайних положений. Похоже, что частично вышел из строя блок управления T801, в частности разблокировка двигателя после достижения воротами конечных положений. Т.к. компания, которая устанавливала ворота, ушла с рынка данных услуг, просьба оказать помощь в решении данной проблемы.

Скорее всего у вас у привода сбились конечные положения, что приводит к блокировки привода страховочным микро элементом. вам нужно переустановить конечные положения привода почитайте инструкцию http://servicedoorgate.info/jdownloads/G_F_A/gfa_se5_24_dh_.pdf
 

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Денис,

Спасибо за оперативный ответ. Изучу инструкцию и в выходные попробую переустановить конечные положения привода.

А за счет чего у привода могли сбиться конечные положения?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Денис,

Спасибо за оперативный ответ. Изучу инструкцию и в выходные попробую переустановить конечные положения привода.

А за счет чего у привода могли сбиться конечные положения?

Из за не прохождения технического обслуживания в кое входит не только осмотр регулировка и смазка подвижных частей ворот но и осмотр крепления привода , проверки целостности проводки и проверка с перенастройкой концевых положений и т.д.:wink:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А сервису не платил? не платил.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Уважаемые профессионалы, по Вашей рекомендации настроил концевые выключатели в соответствии с Инструкцией. Это не помогло. Привод отключается в крайних положениях (ворота поностью открыты, ворота полностью закрыты), но после этого перестает реагировать на команды песпроводного брелока и проводного пульта управления. Перевожу на ручное управление, сдвигаю ворота на 15-20 см с помощью цепи, кулачок уходит с рычажка соответствующего концевого выключателя (слышен щелчок), перевожу в автоматический режим, ворота реагируют на команды, но в крайних положениях ситуация повторяется. Почему привод не реагирует на команды после срабатывания любого из двух концевых выключателей мне не понятно.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
У Вас срабатывают аварийные концевики S1 и S2 (красные), а конечные положения - S3 и S4 (зеленые). Настройте так, что-бы красные чуть позже зеленых наезжали - в нормальной работе они не срабатывают. Если не работает - проверяйте все подключения, возможно коллеги провода перепутали (оба красные подключаются последовательно с термо-защитой и аварийным микровыключателем цепи и идут на одну клемму).
 

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Прошу прощение за некомпетентность, но в Руководстве по обслуживанию механики и электрики на привод ELEKTROMATEN 5.24 я не смог найти аварийные концевики S1 и S2. При снятии крышки с блока управления в фронтальной части мне доступны только S3 и S4, а они желтого цвета. Привод до недавнего времени работал корректно, но летом по неизвестным мне причинам перестал отрабатывать в крайних положениях ворот.


У Вас срабатывают аварийные концевики S1 и S2 (красные), а конечные положения - S3 и S4 (зеленые). Настройте так, что-бы красные чуть позже зеленых наезжали - в нормальной работе они не срабатывают. Если не работает - проверяйте все подключения, возможно коллеги провода перепутали (оба красные подключаются последовательно с термо-защитой и аварийным микровыключателем цепи и идут на одну клемму).
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Такая комплектация мне не знакома, здорово у Вас экономят. А фото можно? Получается у Вас только два кулачка? А сколько микровыключателей?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
У GfA интерес продавать чем больше, тем лучше - а заказчики сэкономили. Мне известна комплектация с 6-ю кулачками: красные (аварийные), зеленые (рабочие) и желтые (дополнительные). У нас стандарт минимум 4. Есть конечно модели у других производителей с 2-мя кулачками, но они так устроены, что от каждого кулачка минимум 2 микрика один за другим срабатывают.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Прошу прощение за некомпетентность, но в Руководстве по обслуживанию механики и электрики на привод ELEKTROMATEN 5.24 я не смог найти аварийные концевики S1 и S2. При снятии крышки с блока управления в фронтальной части мне доступны только S3 и S4, а они желтого цвета. Привод до недавнего времени работал корректно, но летом по неизвестным мне причинам перестал отрабатывать в крайних положениях ворот.

Вот правильно 123 говорит фото бы а там уж можно и разобраться .
 

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Фотографии смогу сделать только в выходные. Постараюсь отщелкать со всех сторон.
Блок управления напоминает схему, приведенную в Руководстве (см. вложение: https://www.vorotaforum.ru/attachment.php?attachmentid=5411&stc=1&d=1381817707), только у меня T801.

Когда заказывал установку ворот менеджер сказал, что с моим высоким подъемом необходимо ставить промышленный привод. Варианты комплектации на выбор мне не предлагали.
 

Вложения

  • Руководство.pdf
    343.8 KB · Просмотры: 691

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
А не могли бы Вы, в качестве эксперимента, сместить точки срабатывания концевых выключателей "внутрь"? Т.е. настроить их так, чтобы ворота останавливались до достижения полного открывания и закрывания. И проверить, будет ли реагировать автоматика в этих точках на команды.
Есть мнение, что после трех лет эксплуатации на воротах прослабли пружины, и, при попытке поплотнее закрыть ворота, происходит закусывание редуктора.
 

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Спасибо за совет. Данные эксперименты я проводил в процессе настройки концевых выключателей. К сожалению, и в данном случае привод не реагирует на команды брелока и проводного пульта. Т.е. как только сработал концевик, не зависимо от положения ворот, автоматика привода не реагирует на команды.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
К сожалению схемы нет и как реализовано в натуре, не помню... Будете фотографировать, проверьте провода от концевиков, цепь общего провода.
 

Student

Специалист
Регистрация
30 Сен 2011
Сообщения
1,568
Реакции
1,126
Адрес
Набережные Челны
А привод после остановки гудит или не гудит? Если гудит, то кулачок просто не нажал на выключатель.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
А не могли бы Вы, в качестве эксперимента, сместить точки срабатывания концевых выключателей "внутрь"? Т.е. настроить их так, чтобы ворота останавливались до достижения полного открывания и закрывания. И проверить, будет ли реагировать автоматика в этих точках на команды.

А если не будет, попробуйте перекинуть фазы на мотор - создается впечатление, что концевики перепутаны: на открытие отключает S4, а на закрытие S3 (но они вроде на плате впаяны). Не вижу другой причины, аварийные концевые тоже отсутствуют. Сместите крайние положения как MobyDick описал и перекинте фазы. Если заработает - возможно кнопки прийдется тоже перекинуть.
 

Snov

Гость
Регистрация
30 Сен 2013
Сообщения
19
Реакции
3
Адрес
Московская область
Здравствуйте!

После остановки привод не гудит.
Большое спасибо всем за советы. Буду пробывать в следующие выходные.

Выкладываю ранее сделанные фотки ворот, двигателя, пульта и блока упраления приводом.
 

Вложения

  • Ворота1.jpg
    Ворота1.jpg
    2.9 MB · Просмотры: 269
  • Ворота2.jpg
    Ворота2.jpg
    3.3 MB · Просмотры: 272
  • Двигатель1.jpg
    Двигатель1.jpg
    1 MB · Просмотры: 281
  • Двигатель2.jpg
    Двигатель2.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 234
  • Двигатель3.jpg
    Двигатель3.jpg
    2.4 MB · Просмотры: 285
  • Двигатель4.jpg
    Двигатель4.jpg
    891.8 KB · Просмотры: 250
  • Пульт1.jpg
    Пульт1.jpg
    2.8 MB · Просмотры: 272
  • Пульт2.jpg
    Пульт2.jpg
    2.7 MB · Просмотры: 276
  • БУ1.jpg
    БУ1.jpg
    2.8 MB · Просмотры: 240
  • БУ2.jpg
    БУ2.jpg
    2.6 MB · Просмотры: 208
  • БУ3.jpg
    БУ3.jpg
    2.7 MB · Просмотры: 202
  • БУ4.jpg
    БУ4.jpg
    2.6 MB · Просмотры: 315
  • БУ5.jpg
    БУ5.jpg
    2.9 MB · Просмотры: 198
  • БУ6.jpg
    БУ6.jpg
    2.5 MB · Просмотры: 225
  • БУ7.jpg
    БУ7.jpg
    2 MB · Просмотры: 190
  • БУ8.jpg
    БУ8.jpg
    2.8 MB · Просмотры: 274
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу