BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Добрый день. Будет ли работать сигнальная лампа на дрхановском GFA 5.24 на шине x1 контакты 11 и 12.
В инструкции информации нет, подозреваю что на устройстве не хватает кулачков. Какие варианты ?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Добрый день. Будет ли работать сигнальная лампа на дрхановском GFA 5.24 на шине x1 контакты 11 и 12.
В инструкции информации нет, подозреваю что на устройстве не хватает кулачков. Какие варианты ?

Если память не изменяет там 6 кулачков ,для работы нужно 2 и плюс 2 страховка итого 4 -- так что 2 можно освободить под лампу.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Если память не изменяет там 6 кулачков ,для работы нужно 2 и плюс 2 страховка итого 4 -- так что 2 можно освободить под лампу.

на 5.24 всего 2.....

Толик подключай на общий мотора, и второй конец на питание....только померяй сначала -общий рвется?
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
на 5.24 всего 2.....

Толик подключай на общий мотора, и второй конец на питание....только померяй сначала -общий рвется?

Может вам что то известно иное но по имеющийся у меня информации продукция ELEKTROMATEN имеет Конечный выключатель двух типов:
Модель
NES -Кулачковыйконечныйвыключатель(2рабочих,2аварийных,2дополнительных)

DES- Цифровой конечный выключатель
Кулачковый конечный выключатель NES
Для устройства управления WS 900, TS
956/961
2 рабочих, 2 аварийных, 2 дополнительных
конечных выключателя
Цифровой конечный выключатель DES
Для устройства управления TS 970/981
Электронный датчик абсолютного значе-
ния, не требует позицион
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Выяснил следующее, кулачков 6, лампа подключается на x1 , контакты 11 и 12. Настраивается работа кулачком 5 жёлтого цвета.
По работоспособности отпишу чуть позже.
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Может вам что то известно иное но по имеющийся у меня информации продукция ELEKTROMATEN имеет Конечный выключатель двух типов:
Модель
NES -Кулачковыйконечныйвыключатель(2рабочих,2аварийных,2дополнительных)

DES- Цифровой конечный выключатель
Кулачковый конечный выключатель NES
Для устройства управления WS 900, TS
956/961
2 рабочих, 2 аварийных, 2 дополнительных
конечных выключателя
Цифровой конечный выключатель DES
Для устройства управления TS 970/981
Электронный датчик абсолютного значе-
ния, не требует позицион

в зависимости от модели 2, 3, 6.....

а если там 6 и ВС900, то проще всего на питание и выход мотора, т.к. при подключении через концевик лампа постоянно горит при приподнятых воротах....
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,023
Реакции
4,838
Адрес
Москва
Выяснил следующее, кулачков 6, лампа подключается на x1 , контакты 11 и 12. Настраивается работа кулачком 5 жёлтого цвета.
По работоспособности отпишу чуть позже.

11, 12 это безпотенциальные контакты дополнительных выключателей(желтых) но проще брать с Х7 от S5-16,17,18. Туда нужно подать напряжение и рвать его выключателем..... Но лампа будет работать как индикатор "ворота открыты"..... еще раз повторю: один провод на общий двигателя(прям на пускатель), второй( чтоб было напряжение с общим) прям с подходящего питания.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
11, 12 это безпотенциальные контакты дополнительных выключателей(желтых)

фазу на 11 и лампу между 12 и ноль, но движочек оказался не рабочий, реле на подъём не до конца отщёлкивается и искрит. Кстати 5.24 на 380в :crazy: Вниз нормально но только тотман. Вверх авто но не отключается. Вернее двигатель останавливается но гудит. Если релюшку руками отключать то норм. Вообщем дорхан опять подкузьмил. Прислал какой то раритетный образец шести или семи летней давности судя по шильдикам.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
фазу на 11 и лампу между 12 и ноль, но движочек оказался не рабочий, реле на подъём не до конца отщёлкивается и искрит. Кстати 5.24 на 380в :crazy: Вниз нормально но только тотман. Вверх авто но не отключается. Вернее двигатель останавливается но гудит. Если релюшку руками отключать то норм. Вообщем дорхан опять подкузьмил. Прислал какой то раритетный образец шести или семи летней давности судя по шильдикам.

Движочек запустили, оказалось стоп не звонился и двигатель на открытие не отключался а реверсировал чуть и опять открывался :biggrin: А есть у кого инструкция от трёхфазного ГФА 5.24 с обозначением выходов концевиков ?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Выбирайте:
 

Вложения

  • 51171073_c_03_2010_ohne_Wendschuetz_m-o_Klemmenkasten_Wechselstrom_sym.pdf
    159.9 KB · Просмотры: 299
  • 51171074_d_03_2010_ohne_Wendeschuetz_m-o_Klemmenkasten_Wechselstrom_asym.pdf
    126.8 KB · Просмотры: 179
  • 51171114_b_10_2009_ohne_Wendeschütz_m-o_Klemmenkasten_fuer_NES.pdf
    169.4 KB · Просмотры: 315
  • 51171134_d_04_2009_Universal_Wendeschuetz_2_Schuetze_24V.pdf
    251.1 KB · Просмотры: 289
  • 51171148_10_2002_Torsteuerung_TS_955.pdf
    161.2 KB · Просмотры: 318
  • 51171256_c_09_2009_ohne_Steuerung_mit_digitalem_Endschalter.pdf
    286.3 KB · Просмотры: 280
  • 51171301_d_02_2013_Torsteuerung_TS_956_Software_1_1.pdf
    217.9 KB · Просмотры: 360
  • 51171376_a_03.2009_Universal_Wendeschuetz_3_Schuetze_24V.pdf
    250.7 KB · Просмотры: 242
  • 51172020_h_01_2010_Sektionaltor_ELEKTROMATEN.pdf
    354.1 KB · Просмотры: 1,095
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу