BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Как защитить автоматику секционных ворот от грязи и пыли

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Н

Незарегистрированный

Гость
Промышленные предприятия - не самые чистые места.
Как защитить автоматику секционных ворот от грязи и пыли на этих производствах? Она ведь проникает почти везде.
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Пыль для автоматики

Нужно герметизировать все дырки. Обычно это места где вводятся кабели. И сами кабели зафиксировать, чтоб они герметизацию не раздербанили.
Еще кромки всех крышек, снимаемых при монтаже, смазать тонким слоем герметика. Получится как прокладка, когда застынет.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Re: Пыль для автоматики

Нужно подобрать автоматику с классом защиты IP65 и выше. Рекомендую Марантек. У них вся автоматика во влаго-пыле- защищенном исполнении. Есть такие модели и у GFA.
 

Илья

Активный
Регистрация
19 Янв 2011
Сообщения
100
Реакции
25
Адрес
Екатеринбург
Re: Пыль для автоматики

Пыль штука неприятная, но она бывает разная. Осенью 2010г. ездил на одно из уральских крупных предприятий по выпуску теплоизоляции. Крышки на блоках управления просто отсутсвовали! Вся электроника покрыта 4-х сантиметровым слоем пыли, ничего не видно! Но работает!
На автомойках картина совсем обратная. Все гниет и окисляется несмотря на все меры влагозащиты, герметизации, и прочих мер.!
 

Niro

Почти свой
Регистрация
4 Ноя 2009
Сообщения
1,842
Реакции
252
Адрес
Москва
Re: Пыль для автоматики

С гниением тоже,- как повезет.
Попадались платы, где у радиоэлементов ножки уже зеленые, плата (покрытие) все в пузырях и расслаивается, печатные дорожки местами отслоились...
Но работает.
 