Шлагбаум Doorhan Barrier 5000, после грозы.

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Шлагбаум Doorhan Barrier 5000, после грозы не реагирует на команды с пульта и кнопок на плате. Особенность, что после включения 220в сразу едет в каком то направлении, на концевые положения реагирует останавливается на этом все. При следующем включения 220в, инвертирует направление движения, то есть едет в обратную сторону останавливается и на этом все, и так бесконечно. Вкл. одну сторону, вкл. в другую сторону. При этом ни каких команд не подается на него и сам не принимает не вручную, не с пульта. Плата PCB SL. Светодиод при нажатии пульта загорается го не удерживается не смотря, что кнопку я держу. При замыкании Start на Com, зеленый светодиод горит.

На контакте START 3.5в, мне кажется маловато. Резюки и кондеры в цепи Start живы. Приемник выпаял, мало ли он шунтировал. Может сам вход в контроллер подгорел. Сопротивление на кнопке Start 6,5К.



Может кто схемой поможет.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург

Вложения

  • 6_SLIDING-1300-21.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 31

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
И так на нормальном контроллере 11к. Соответсвенно сам контроллер просаживал напряжение. Взял контроллер с донора, передул проверил все норм. Только вот донор предыдущей версии. Схемка не совсем схожа, но общее представление дает.
Есть вопросы :
1.Могут быть нюансы в логике работы, из за разной версии плат? Разводка схожая, только у новой версии лучше обвязка по 220в.
2.Сливал ли кто прошивку или вливал, может есть у кого то как ?
3.На ACS712T реализована токовая защита ?

Донор
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
такая же проблема была в работе неделю назад. Подкинутая плата старой версии почему-то не заработала. Отписывался в теме рядом.
Походу у Дорхана новая болячка массовая. После каждой грозы платы будут умирать.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Установил на объект отремонтированную плату, с донорским контроллером. Настроил концевики, все заработало. Теперь только время покажет, есть ли нюансы.

По поводу сгорания входов, даже не удивляет ни диодов защитных, ни стабилитронов :)

Осталось 2 вопроса без ответа. Можно в личку.
2.Сливал ли кто прошивку или вливал, может есть у кого то как ?
3.На ACS712T реализована токовая защита ?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Добрый день! Значение максимально допустимой кратковременной перегрузки по току приведено в таблице
 

Вложения

  • parameters.jpg
    parameters.jpg
    62.8 KB · Просмотры: 34

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Добрый день! Значение максимально допустимой кратковременной перегрузки по току приведено в таблице

Спасибо, даташит я смотрел. Датчик тока на основе эффекта холла, по разному используется. Просто интересно какую функцию тут он выполняет. Сомневаюсь, что электросчетчика :) Вопрос был такой, какой ток допустимо заложен в основе схемы, для срабатывания защиты.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Нет этот вопрос не имел отношения к молнии. Это вопрос для общего понимания, логики работы данной платы.
Понимаю, что пробьет. Та самая плата имела 2 пробоя на текстолите расстояние между проводниками 3-5мм и между пробоями 3см :) Тут уже не важно какие детали на плате, все прожарит :) На удивление при всем при этом слегка сдох только контроллер, потеряв 1 вход.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Я уже писал, повторюсь...Молния ударила в трансформатор в 20 метрах от откатного слайдинга на 145 -ой...Ворота перестали работать, по приезду оказалось, что стерта вся память, а плата полностью рабочая.Просто прописали три брелка заново. Меня очень удивила эта ситуация, так как до этого только один раз встречался случай, молния 50 метров, плату просто промыл в спирту от нагара.И второе , стирание памяти брелков.Вот тут хотелось бы услышать мнение авторитетное...такое вообще первый раз встречаю....
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу