Синхронное отрытие шлагбаумов

MaxRAF

Новичок
Регистрация
27 Мар 2016
Сообщения
24
Реакции
3
Адрес
Владивосток
Здравствуйте.

В голову ничего не приходит. Есть 2 шлагбаума Doorthan Barrier-RPD. Задача: чтобы при нажатии на кнопку на посту охраны одновременно поднялись две стрелы. При нажатии на кнопку пульта, тоже поднялись две стрелы. При нахождении чего-либо в зоне действия фотоэлементов две стрелы не опускаются.

На ум приходят две вещи: 1. Параллельное подключение шлагбаумов, кнопки и фотоэлементов, а вот можно ли одну кнопку на пульте запрограммировать на 2 шлагбаума я не знаю. 2. DHRE-2.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте.

В голову ничего не приходит. Есть 2 шлагбаума Doorthan Barrier-RPD. Задача: чтобы при нажатии на кнопку на посту охраны одновременно поднялись две стрелы. При нажатии на кнопку пульта, тоже поднялись две стрелы. При нахождении чего-либо в зоне действия фотоэлементов две стрелы не опускаются.

На ум приходят две вещи: 1. Параллельное подключение шлагбаумов, кнопки и фотоэлементов, а вот можно ли одну кнопку на пульте запрограммировать на 2 шлагбаума я не знаю. 2. DHRE-2.


Первая мысль: установить Групповое устройство ГУ4.3 (от Неро) а управление от одного блока управления.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Здравствуйте.

В голову ничего не приходит. Есть 2 шлагбаума Doorthan Barrier-RPD. Задача: чтобы при нажатии на кнопку на посту охраны одновременно поднялись две стрелы. При нажатии на кнопку пульта, тоже поднялись две стрелы. При нахождении чего-либо в зоне действия фотоэлементов две стрелы не опускаются.

На ум приходят две вещи: 1. Параллельное подключение шлагбаумов, кнопки и фотоэлементов, а вот можно ли одну кнопку на пульте запрограммировать на 2 шлагбаума я не знаю. 2. DHRE-2.

Фотики и кнопку ставьте параллельно. А вот по поводу пультов мысль про dhre-2 правильная, только подключать их надо на вход open и ставить авто закрытие. Если подключите на пошаговый вход, рано или поздно один шлаг будет открываться, а второй закрываться.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Первая мысль: установить Групповое устройство ГУ4.3 (от Неро) а управление от одного блока управления.

А с концевиками что делать? тогда уж плата от распашки напрашивается!!!
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
А с концевиками что делать? тогда уж плата от распашки напрашивается!!!

Концевики остаются родные, и управляют платой как обычно. Я имел ввиду установка ГУ между платой шлагбаума PCB-SL и моторами.

Плата от распашки тоже подойдёт, только стоимость дороже, чем ГУ.
 

remvorota

Специалист
Регистрация
19 Сен 2012
Сообщения
687
Реакции
502
Адрес
Санкт-Петербург
установка ГУ между платой шлагбаума PCB-SL и моторами
Про гу я каюсь не понял
подключать их надо на вход open и ставить авто закрытие
Этот способ мне кажется более логичным
Можно еще поставить по дхре в каждый шлаг и в пультах сделать отдельные кнопки на открытие и закрытие
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Концевики остаются родные, и управляют платой как обычно. Я имел ввиду установка ГУ между платой шлагбаума PCB-SL и моторами.

Плата от распашки тоже подойдёт, только стоимость дороже, чем ГУ.

Можно подробнее про PCB-SL и ГУ? Как вы собрались это подключать?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Про гу я каюсь не понял

Можно подробнее про PCB-SL и ГУ? Как вы собрались это подключать?

Я предполагаю как то так можно организовать схему.
2016-12-18_18-21-23.png

Но также на удалённом шлагбауме я бы пустил фазы через концевики (если там не герконы стоят)
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Я предполагаю как то так можно организовать схему.
Посмотреть вложение 15324

Но также на удалённом шлагбауме я бы пустил фазы через концевики (если там не герконы стоят)

Бред. Даже если на удаленом шлаге пустить фазы через концевики, то останавливаться он будет после сработки концевиков шлага чьи концевики подключены к плате.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Бред. Даже если на удаленом шлаге пустить фазы через концевики, то останавливаться он будет после сработки концевиков шлага чьи концевики подключены к плате.

Да, будет останавливаться тогда же когда и первый.
 

MaxRAF

Новичок
Регистрация
27 Мар 2016
Сообщения
24
Реакции
3
Адрес
Владивосток
Приветствую.

Подключил внешнюю кнопку управления - от нее два кабеля, каждый в отдельный шлагбаум. Итог: не работает. Тогда подключил к плате 1-го шлагбаума один кабель от кнопки управления, дальше от платы 1-го шлагбаума кабель до платы 2-го шлагбаума и... заработало.

Далее. Подключил DHRE-1 к обоим платам в разъемы COM и START - не работает. Отключил DHRE-1 и запрограммировал одну кнопку пульта на каждой плате шлагбаума в итоге работают синхронно, но... столкнулся с необъяснимым. Включаем шлагбаумы, стрелы опускаются низ. Жмем на пульт или на внешнюю кнопку ноль реакции. Разблокировавываю расцепители, поднимаю руками стрелы, блокирую расцепители, жму на пульт и стрелы оооооооочень медленно опускаются. Жму еще раз и быстро поднимаются. Жму еще раз и так же быстро опускаются. Можно так повторять бесконечно. Но... стоит сделать перекур 3 мин и все, шлагбаумы на реагируют на пульт или внешнюю кнопку. Помогает только вкл. выкл.

У кого есть соображения?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
А если отключить проводное параллельное соединение... восстановиться нормальная работа шлагбаумов?
 

MaxRAF

Новичок
Регистрация
27 Мар 2016
Сообщения
24
Реакции
3
Адрес
Владивосток
А если отключить проводное параллельное соединение... восстановиться нормальная работа шлагбаумов?

Это и собираюсь сделать завтра и посмотреть, что будет. А если восстановится нормальная работа, то в какую сторону смотреть?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Это и собираюсь сделать завтра и посмотреть, что будет. А если восстановится нормальная работа, то в какую сторону смотреть?

в сторону гальванической развязки.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Самое простое собрать из двух автомобильных реле.
 

Вложения

  • rele.jpg
    rele.jpg
    52.4 KB · Просмотры: 41
  • 2016-12-22_17-42-58.png
    2016-12-22_17-42-58.png
    3.8 MB · Просмотры: 59

MaxRAF

Новичок
Регистрация
27 Мар 2016
Сообщения
24
Реакции
3
Адрес
Владивосток
В общем без спешки еще раз все подключил нормально и все заработало безо всяких DHRE, реле и прочего. Все штатными средствами.

Вот только такая проблема осталась. Если шлагбаумы минут 20 не действуют, то при опускании стрелы ооооооочень медленно опускаются, будто мотор замерз. На улице в это время -15. Дальше нормально движутся стрелы. Но если дать перерыв, то медленно.
 
Сверху Снизу