Горит траснформатор для платы PCB-SL

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Добрый день, уважаемые участники форума.

Вообщем проблема в следующим.
Приобрел шлагбаум Doorhan BARRIER-PRO-4000.
Не отработав и сутки, сгорел трансформатор. Отвез плату по гарантии в отдел рекламации, но в гарантии отказали.

Из технического заключения: Сгорел трансформатор по первичной обмотке. Причина неисправности повышенное напряжение свыше 275В. Случай признан не гарантийным.

Клиент не согласился оплачивать, так как данного напряжения не могло быть, в связи с тем, хотя бы, что на этой линии висит и другое оборудование, с которым никаких проблем не возникало!!!!
Так как мои деньги за сдачу объекта зависли, было принято решение оплатить ремонт платы. И вот отремонтированная плата снова установлена в шлагбаум. И опять - шлагбаум не работает, не прошло и суток!!!

Вопрос: Что делать??? И почему это происходит???
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Вопрос: Что делать??? И почему это происходит???

Что делать ? НЕ БРАТЬ ДОРХАН !!!
И почему это происходит ? ПОТОМУ ЧТО ВЫ ПРОДОЛДЖАЕТЕ БРАТЬ ДОРХАН !!!

Мыши плакали , кололись, но продолжали ... брать дорхан...
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Tolik.S - не считаю Ваш ответ по теме!!!!
Но на ваш ответ, могу сказать, что клиент попросил самый дешевый шлагбаум - кризис в стране.....все экономят деньги!!!! С клиентом работаю достаточно давно и хотелось бы продолжать сотрудничать дальше.... По этому и было данное предложение.
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Да, мерил, все в норме... По крайней мере, когда был на объекте.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Tolik.S - не считаю Ваш ответ по теме!!!!
Но на ваш ответ, могу сказать, что клиент попросил самый дешевый шлагбаум - кризис в стране.....все экономят деньги!!!! С клиентом работаю достаточно давно и хотелось бы продолжать сотрудничать дальше.... По этому и было данное предложение.

Мне Дорхан не на одну рекламацию утвердительне не ответил. Всегда говорит что типа сам дурак. Я делаю выводы и работаю с другими поставщиками.
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Я тоже работаю с другими поставщиками, но это не помогает мне разобраться со сложившейся ситуацией...
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Реле напряжения, спасет трансформатор, если напряжение действительно прыгает, в чем я лично сильно сомневаюсь. Объект на территории Москвы и функционирует достаточно давно. Плюс так,как там куча оборудования,которое функционирует без проблем. Так что напряжение выше 275В, как пишет Doorhan - этот скорее мистика, чем правда.
 

Kites

Эксперт
Регистрация
2 Мар 2012
Сообщения
2,846
Реакции
3,543
Адрес
Санкт-Петербург
Для ТЭНа это напряжение может быть и некритичным, для транса- смертельным, оборудование бывает разным.
Перекос фаз на объекте может быть не всегда, а только в момент включения какой-то прожорливой нагрузки (вполне нормально работающей) на одной из фаз, а еще может и вообще вместо ноля фаза прийти с подобным результатом.
Всякое в жизни бывает, а верить в мистику в технике - прямой путь к шаманскому камланию, грибам и стучанию в бубен. Нужно исхитрится и как-то выловить этого злого Гремлина, что жжет БУ по питанию и с ним разобраться.

Солидарен с Димой насчет защиты тонкой автоматики.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Реле напряжения, спасет трансформатор, если напряжение действительно прыгает, в чем я лично сильно сомневаюсь.
тогда надо купить неск. трансов в запас и ездить их менять как погорит в очередной раз
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Реле напряжения, спасет трансформатор, если напряжение действительно прыгает, в чем я лично сильно сомневаюсь. Объект на территории Москвы и функционирует достаточно давно. Плюс так,как там куча оборудования, которое функционирует без проблем. Так что напряжение выше 275В, как пишет Doorhan - этот скорее мистика, чем правда.
Может и мистика, а может - и правда. Хреновый нУль! - и пипец! ...когда сварочник мощный рядом работает.
Я отнюдь не сторонник Дорхана, но... заплевать (ХОРОМ!) любую фирму можно.
Давайте разберемся САМИ вначале:
- ты Полностью уверен, что там все нормалек было с напряжением?
Лично Я никогда не поверю чтобы такая ГЛОБАЛЬНАЯ фирма, как Дорхан!!! - поставляла свои/китайские трансы с брачком!
...гммм... Я о чисто китайских трансах, вбрасываемых нам в Россию в двухтысячных. Когда от них избавлялись - тока выпаиванием и сдачей в металлолом. мама не горюй!


Да не, мужики. Вообще-то мне сверх интересно, что скажет очередной писатель от Дорхана. С дипломом явно не технического направления. Нам на форуме нужна ПРАВДА. Техническая! От (я о запросе автора письма), и до (вопросов специалистов).
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Добавлю, что шлагбаум ставил вместо работающего шлагбаума Genius (он был убитый, но в принципе шевелися). На этой же линии стоит еще один работающий шлагбаум Genius. И он до сих пор работает без проблем. А вот с новым шлагбаумом Doorhan - проблема!!!! Он и сутки не отрабатывает.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,529
Адрес
Санкт-Петербург
цсба, Подключи плату у себя на фирме или дома, и запусти, можно с каким-нибудь движком на 220В (от роллеты например), если дома заработает значит плата скорее всего исправна.
Если на объекте сгорит, можно попробовать с UPSom включить потестить, как будет работать, или в крайнем случае впаяйся в плату, введи низкое напряжение (какое оно там не знаю) от другого, внешнего блока питания.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Tolik.S - не считаю Ваш ответ по теме!!!!
.

Это ответ самый верный по теме, вы просто не прошли еще 9 ступеней дзена, поверьте...Через семь лет, Вы напишите здесь то же самое и не по причине горящих трансформаторов.И с Димой не соглашусь. Шлагбаумы уже вышли из категории поставил и забыл...Это было еще года три четыре назад, сейчас ситуация другая...
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
клиент попросил самый дешевый шлагбаум - кризис в стране.....все экономят деньги!!!!
ну так это должны быть проблемы клиента, захотел самое дешёвое - получил, оплачивай поддержание в рабочем состоянии
хотелось бы продолжать сотрудничать дальше.... По этому и было данное предложение.
прям фанатичный кактусоед... ну если нравится, то в чём проблема - продолжай :drinks:
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
ну так это должны быть проблемы клиента, захотел самое дешёвое - получил, оплачивай поддержание в рабочем состоянии
Самое смешное- это то, что оно может сгореть еще в процессе монтажа.
Мои работяги, взяв втихую шабашку на стороне, оказались в жопе: собирали Дурхан Революшн откатной (переплевались), ставили туда привод Дурхан. Довольный клиент решил покатать ворота после демонстрации окончания процесса- оно не едет. Транс сгорел. Кака плата? Сами знаете. Денег они (работяги) не получили, о своих горестях мне рассказали.
Я Революшн (макет) рассматривал в офисе Дорхана- по-моему, а не соответствие названию. Я за такое возьмусь только при 100% предоплате.
 

цсба

Гость
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
10
Реакции
1
Адрес
Москва
Отписываюсь по результатам своих действий:
На следующий день снял плату и заехал на царицынский рынок для замены трансформатора. Думаю многих не удивлю, если скажу, что многие ремонтники издалека узнавали, что за плата... Но такого трансформатора на рынку не нашел, в результате припаяли какой-то японский с аналогичными параметрами, правда по размерам больше..... И вот прошло больше месяца - нареканий нет, все работает без перебоев!!!! На отдал 1000руб за все ( не буду писать много это или мало - но почти в три раза дешевле, чем на Doorhan, где считаю, должен быть гарантийный ремонт!!!)
Думал, что работники Doorhan проявятся в этой теме и дадут комментарии по поводу качества своего оборудования - но видно не судьба ....
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Думал, что работники Doorhan проявятся в этой теме и дадут комментарии по поводу качества своего оборудования - но видно не судьба ...
И не надейся, это не представитель Алютеха
 
Сверху Снизу