Старый 30.06.2016, 14:25   #11
Эксперт
 
Аватар для Kites
 
Регистрация: 02.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Сообщений: 1,872
Репутация общая: 2615
Репутация в разделе: 981
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Для ТЭНа это напряжение может быть и некритичным, для транса- смертельным, оборудование бывает разным.
Перекос фаз на объекте может быть не всегда, а только в момент включения какой-то прожорливой нагрузки (вполне нормально работающей) на одной из фаз, а еще может и вообще вместо ноля фаза прийти с подобным результатом.
Всякое в жизни бывает, а верить в мистику в технике - прямой путь к шаманскому камланию, грибам и стучанию в бубен. Нужно исхитрится и как-то выловить этого злого Гремлина, что жжет БУ по питанию и с ним разобраться.

Солидарен с Димой насчет защиты тонкой автоматики.
__________________
Если руки золотые, то пусть растут откуда хотят
Kites на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 14:26   #12
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,307
Репутация общая: 2702
Репутация в разделе: 2350
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
Реле напряжения, спасет трансформатор, если напряжение действительно прыгает, в чем я лично сильно сомневаюсь.
тогда надо купить неск. трансов в запас и ездить их менять как погорит в очередной раз
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 18:41   #13
Эксперт
Представитель ООО "Труд"
 
Регистрация: 21.08.2010
Адрес: Азов
Сообщений: 6,750
Репутация общая: 2402
Репутация в разделе: 1279
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
Реле напряжения, спасет трансформатор, если напряжение действительно прыгает, в чем я лично сильно сомневаюсь. Объект на территории Москвы и функционирует достаточно давно. Плюс так,как там куча оборудования, которое функционирует без проблем. Так что напряжение выше 275В, как пишет Doorhan - этот скорее мистика, чем правда.
Может и мистика, а может - и правда. Хреновый нУль! - и пипец! ...когда сварочник мощный рядом работает.
Я отнюдь не сторонник Дорхана, но... заплевать (ХОРОМ!) любую фирму можно.
Давайте разберемся САМИ вначале:
- ты Полностью уверен, что там все нормалек было с напряжением?
Лично Я никогда не поверю чтобы такая ГЛОБАЛЬНАЯ фирма, как Дорхан!!! - поставляла свои/китайские трансы с брачком!
...гммм... Я о чисто китайских трансах, вбрасываемых нам в Россию в двухтысячных. Когда от них избавлялись - тока выпаиванием и сдачей в металлолом. мама не горюй!


Да не, мужики. Вообще-то мне сверх интересно, что скажет очередной писатель от Дорхана. С дипломом явно не технического направления. Нам на форуме нужна ПРАВДА. Техническая! От (я о запросе автора письма), и до (вопросов специалистов).
Николай Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 20:38   #14
Участник
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Репутация общая: 1
Репутация в разделе: 1
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Добавлю, что шлагбаум ставил вместо работающего шлагбаума Genius (он был убитый, но в принципе шевелися). На этой же линии стоит еще один работающий шлагбаум Genius. И он до сих пор работает без проблем. А вот с новым шлагбаумом Doorhan - проблема!!!! Он и сутки не отрабатывает.
цсба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 20:45   #15
Эксперт
 
Аватар для passkal
 
Регистрация: 20.03.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 1,956
Репутация общая: 1427
Репутация в разделе: 970
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

цсба, Подключи плату у себя на фирме или дома, и запусти, можно с каким-нибудь движком на 220В (от роллеты например), если дома заработает значит плата скорее всего исправна.
Если на объекте сгорит, можно попробовать с UPSom включить потестить, как будет работать, или в крайнем случае впаяйся в плату, введи низкое напряжение (какое оно там не знаю) от другого, внешнего блока питания.
__________________
www.RollPro.ru
Монтаж / Ремонт ворот, роллет, шлагбаумов.
passkal на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 00:49   #16
Эксперт
 
Аватар для Kiber
 
Регистрация: 12.05.2011
Адрес: Смоленск
Возраст: 51
Сообщений: 9,088
Репутация общая: 3872
Репутация в разделе: 2798
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
Tolik.S - не считаю Ваш ответ по теме!!!!
.
Это ответ самый верный по теме, вы просто не прошли еще 9 ступеней дзена, поверьте...Через семь лет, Вы напишите здесь то же самое и не по причине горящих трансформаторов.И с Димой не соглашусь. Шлагбаумы уже вышли из категории поставил и забыл...Это было еще года три четыре назад, сейчас ситуация другая...
__________________
kiber@vorotaforum.ru
Kiber на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 05:59   #17
Добровольно покинул Форум
 
Регистрация: 03.02.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,796
Репутация общая: 782
Репутация в разделе: 479
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
клиент попросил самый дешевый шлагбаум - кризис в стране.....все экономят деньги!!!!
ну так это должны быть проблемы клиента, захотел самое дешёвое - получил, оплачивай поддержание в рабочем состоянии
Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
хотелось бы продолжать сотрудничать дальше.... По этому и было данное предложение.
прям фанатичный кактусоед... ну если нравится, то в чём проблема - продолжай
Владимир Бурмистров вне форума   Ответить с цитированием
Сказали cпасибо: 2
Старый 04.07.2016, 00:20   #18
Специалист
 
Аватар для aleksey13
 
Регистрация: 22.02.2012
Адрес: Пермь
Возраст: 40
Сообщений: 864
Репутация общая: 386
Репутация в разделе: 263
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от Владимир Бурмистров Посмотреть сообщение
ну так это должны быть проблемы клиента, захотел самое дешёвое - получил, оплачивай поддержание в рабочем состоянии
Самое смешное- это то, что оно может сгореть еще в процессе монтажа.
Мои работяги, взяв втихую шабашку на стороне, оказались в жопе: собирали Дурхан Революшн откатной (переплевались), ставили туда привод Дурхан. Довольный клиент решил покатать ворота после демонстрации окончания процесса- оно не едет. Транс сгорел. Кака плата? Сами знаете. Денег они (работяги) не получили, о своих горестях мне рассказали.
Я Революшн (макет) рассматривал в офисе Дорхана- по-моему, а не соответствие названию. Я за такое возьмусь только при 100% предоплате.
aleksey13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 20:58   #19
Участник
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 17
Репутация общая: 1
Репутация в разделе: 1
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Отписываюсь по результатам своих действий:
На следующий день снял плату и заехал на царицынский рынок для замены трансформатора. Думаю многих не удивлю, если скажу, что многие ремонтники издалека узнавали, что за плата... Но такого трансформатора на рынку не нашел, в результате припаяли какой-то японский с аналогичными параметрами, правда по размерам больше..... И вот прошло больше месяца - нареканий нет, все работает без перебоев!!!! На отдал 1000руб за все ( не буду писать много это или мало - но почти в три раза дешевле, чем на Doorhan, где считаю, должен быть гарантийный ремонт!!!)
Думал, что работники Doorhan проявятся в этой теме и дадут комментарии по поводу качества своего оборудования - но видно не судьба ....
цсба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 21:30   #20
Эксперт
 
Аватар для ДмитрийSPb
 
Регистрация: 17.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4,307
Репутация общая: 2702
Репутация в разделе: 2350
По умолчанию Re: Горит траснформатор для платы PCB-SL

Сообщение от цсба Посмотреть сообщение
Думал, что работники Doorhan проявятся в этой теме и дадут комментарии по поводу качества своего оборудования - но видно не судьба ...
И не надейся, это не представитель Алютеха
__________________
Ремонт автоматики ворот, шлагбаумов, блоков управления, продажа оборудования САМЕ NICE Hörmann, ворота, техподдержка
ДмитрийSPb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
горит траснформатор для платы pcb-sl шлагбаум doorhan barrier-pro-4000
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смотрите также:
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CAME Twister Light / Турникет-трипод для пешеходных зон с интенсивным движением VorotaForum Новости, публикации 0 29.01.2015 12:40
Новые дополнительные опции для секционных ворот «АЛЮТЕХ» VorotaForum Новости, публикации 0 13.05.2013 12:36
Новые продукты для совмещенных роллетных систем VorotaForum Новости, публикации 0 29.04.2013 11:03
Подбираем ворота для гаража VorotaForum Представительство Alutech / Алютех 0 23.04.2013 14:24
«Антикоррозионный пакет» для секционных ворот VorotaForum Новости ДорХан / DoorHan 0 22.04.2013 16:49



Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.