Aston51

Специалист
Регистрация
23 Июн 2016
Сообщения
99
Реакции
53
Адрес
Москва
Ну вообще я не представитель Дорхан, ну ладно

Вы изначально вопрос читали? Ну или я его понял некорректно.
Человек писал, что у него 2 пары фотоэлементов. А 3-ю я указал для обеспечения безопасности, ну не хотите не ставьте, пускай стрелой ударит что-нибудь или кого-нибудь, это личное дело каждого.
Человек писал ему нужно чтобы шлагбаум закрылся, да можно поставить автозакрытие, этого никто не скрывает, но я то думал что ему нужно закрытие от фотоэлементов, причем в обе стороны проезда.

А вас что заклинило на Китае? Для вас что секрет что у европейских производителей в большей степени, тоже много чего в Китае делается? Тогда жаль. Мне все рано где она сделана, я 2 года уже с ней встречаюсь, и если руки растут оттуда то все нормально там настраивается. Вы хоть читали, что это за плата и что в ней есть? Если даже не знаете что там есть автозакрытие?
 

Aston51

Специалист
Регистрация
23 Июн 2016
Сообщения
99
Реакции
53
Адрес
Москва
Где тут логика?
При нажатой кнопке закрытия жмем кнопку открытия (откроется?)
Потом пытаемся проскочить до фотиков безопасности пока он обратно не закрылся
Или выносить фотики на 20 метров от шлагбаума



Наверное только так, на счет расстояния не думаю что машина 20 метров длинной, можно и меньше:smile3:
 

Вложения

  • IMG_20160624_192009.jpg
    IMG_20160624_192009.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 449
Регистрация
15 Янв 2016
Сообщения
295
Реакции
101
Адрес
Челябинск
Наверное только так, на счет расстояния не думаю что машина 20 метров длинной, можно и меньше
Как я и говорил - 3 комплекта ф/э! + Дорхан "впарит" 4 стойки ф/э... + монтажная организация "накрутит" и "наварит" на клиенте за "данную доработку"... И лишь клиент в проигрыше...
P.S.: смотрите мой пост 48 и пост 49 Владимира Леонидовича - как обойтись "малой кровью" в данной ситуации, решая проблему "Автоматического закрывания"
 

Aston51

Специалист
Регистрация
23 Июн 2016
Сообщения
99
Реакции
53
Адрес
Москва
Зачем 3 комплекта 2 уже есть же?
1 комплект хотите покупайте хотите нет,это безопасность.
На счет стоек смотрите сами, сделать их нечего сложного нет.
Что значит решая проблему автозакрывания? Его вообще можно выключить
Цен не знаю, но сомневаюсь что пост 48 и 49 дешевле, вам виднее.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Правильно я понял (поправьте если что)
Имеем три пары фотоэлементов справа слева управляющие, посередине безопасности
Шлагбаум открыт машина начинает движение
Заезжает в зону первого управляющего ф\э шлаг дергает на закрытие
Заезжает в зону ф\э безопасности - дергает на открытие
Заезжает в зону второго управляющего ф\э -никуда не дергает тк фотики безопасности еще перекрыты
Хвост машины освобождает фотики безопасности - шлагбаум закрывается

интересно опрос входа на закрытие по фронту или висящий.... если по фронту, то закрытия не будет, т.к. фронт будет блокирован фотиком безопасности или дествительно выносить за 10 м или больше, если грузовые
 
Регистрация
15 Янв 2016
Сообщения
295
Реакции
101
Адрес
Челябинск
Я так понял, в тех.задании четко указано, что шлагбаум должен быть закрыт сразу после освобождении ф/э безопасности, находящийся на линии опускания стрелы... Короче, автор ветки: рекомендую Вам прекратить "изобретать велосипед", сдернуть это дорхановское чудо и поставить нормальный шлагбаум Каме, под который, скорее всего и был "заточен" проект.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Я так понял, в тех.задании четко указано, что шлагбаум должен быть закрыт сразу после освобождении ф/э безопасности, находящийся на линии опускания стрелы... Короче, автор ветки: рекомендую Вам прекратить "изобретать велосипед", сдернуть это дорхановское чудо и поставить нормальный шлагбаум Каме, под который, скорее всего и был "заточен" проект.

У Каме эта функция тоже довольно кривая.... Faac c 624 BLD .... можно просто вытряхнуть кишки у Дорхана и поставить этот контроллер
 
Регистрация
15 Янв 2016
Сообщения
295
Реакции
101
Адрес
Челябинск
У Каме эта функция тоже довольно кривая.... Faac c 624 BLD .... можно просто вытряхнуть кишки у Дорхана и поставить этот контроллер
Да нормальное "автозакрывание" у Каме, главное уставку потенциометра таймера на отсрочку закрытия шлага выкрутить в "0" и НЕ вкл. функцию "автоматическое открывание при закрывании"... И дешевле получится, чем дорхан+FAAC :)))
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Да нормальное "автозакрывание" у Каме, главное уставку потенциометра таймера на отсрочку закрытия шлага выкрутить в "0" и НЕ вкл. функцию "автоматическое открывание при закрывании"... И дешевле получится, чем дорхан+FAAC :)))

У каме "немедлено закрыть" по отдельном входу реализовано и кажется после освобождения этот вход больше не реагирует на пересечение.... На самом деле функционал лучше , чем у 624 блд -большая редкость
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?


Вроде работает, :good3:
Имитация тут:

https://www.youtube.com/watch?v=jwMNAlOi28Y

Бюджет:
реле 2 шт. - 200р.
конднсатор - 1 шт. - 10р.
Блок питания - не обязательно (если +- брать с платы)

PS
Я бы ещё добавил регулировку времени задержки Закрытия после освобождения ф/э, ну это так, мысли.
 
Регистрация
15 Янв 2016
Сообщения
295
Реакции
101
Адрес
Челябинск
Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

Паша, у тебя схема есть... Я что-то не понял, что тогда ты у меня ещё требовал?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Re: Какая схема подключения фотоэлемента для шлагбаума?

Паша, у тебя схема есть... Я что то не понял, что тогда ты у меня ещё требовал?

Эт схема не моя, а Владимира Леонидовича, он её накидал для нашего разговора, я лишь съэмитировал её потом.
 
Регистрация
22 Июн 2016
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
анапа
Добрый день, Ярослав.

Переключаем фотоэлементы DIP-оп, который на них установлен из положения NC в NO, включаем DIP-2 на PCB-SL, сбрасываем питание и снова подаем, чтобы плата начала работать по новой логике.
IR и СOM фотоэлементов подсоединяем на PED и COM платы управления PCB-SL. Питание на фотоэлементы (клеммы +24 и GND) берем с платы, на PCB-SL это клеммы СOM и +24 (клеммы COM и GND можно объединить). Тоже и с 2-й парой фотоэлементов.
Таким образом фотоэлементы становятся управляющими устройствами на закрытие а не устройствами безопасности.

Только не забудьте поставить еще одни фотоэлементы, как устройства безопасности на закрытие.

Добрый день. спасибо за ответ, можно сделать такое же закрытие, на фотоэлементах DIR_119RS11_ver3_multi9
 

mazandrey

Гость
Регистрация
15 Июн 2014
Сообщения
7
Реакции
1
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте, сгорел излучающий светодиод в фотоэлементе Photocell-N, может кто знает какой тип светодиода используется, возможно его можно заменить аналогомю
 

Jitel

Специалист
Регистрация
18 Мар 2012
Сообщения
2,249
Реакции
643
Адрес
Москва
Здравствуйте, сгорел излучающий светодиод в фотоэлементе Photocell-N, может кто знает какой тип светодиода используется, возможно его можно заменить аналогомю

цена вопроса новых фотоэлементов 1000 руб.

есть смысл мудохаться?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Здравствуйте, сгорел излучающий светодиод в фотоэлементе Photocell-N, может кто знает какой тип светодиода используется, возможно его можно заменить аналогомю

Модель светодиода:
5mm Infrared LED,T-1 3/4
IR333/H0/L10
 
Сверху Снизу