а почему нельзя подключить датчик калитки к цепи фотоэлементов? сам пока не сталкивался с этим вопросом, но думаю так будет проще всего:blush:

Фотик работает (останавливает и ворота отрабатывают назад) только при закрытии, а нужно наоборот.
 

fedor7474

Активный
Регистрация
25 Мар 2013
Сообщения
89
Реакции
33
Адрес
Екатеринбург
т.е. если перекрыть фото при закрытых воротах они все равно откроются?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Первый признак неисправности ф/э, ворота открылись, но не закрылись.
 

semeyka123

Новичок
Регистрация
1 Янв 2013
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Коломна
Про контакты на ФЭ всё верно написано. И реверс не сделать. Рвали провода на белом шлейфе ( на фотке в посте 115 он выходит из чёрной штуки на движке и идёт на плато)
 

semeyka123

Новичок
Регистрация
1 Янв 2013
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Коломна
А Вы технический специалист? какого типа энкодер в приводах серии ASG? я так понимаю там нет рефточки..... и судя по постам выше, если снять питание во время движения привода, то слетают концевые?

Я не техспециалист. Сказано верно. Потом: питание движка 220, а в командном проводе 24. Спалю плато!
 

semeyka123

Новичок
Регистрация
1 Янв 2013
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Коломна
Некоторые делают так:
Подключают в разрыв питания двигателя. Делали платку с реле и контактами. Грубо говоря – катушка реле (24В dc) питается от блока привода, датчик калитки ставится в обрыв питания, контакты реле в обрыв питающего провода двигателя привода (максимальный ток контактов например 16А или больше). Если датчик калитки не сработал, то питание на катушку реле подается, контакты реле замкнуты. Если датчик сработал катушка реле не питается, то контакты реле разомкнуты.

Теоретически подобное решение работает. Но тестирования не проводилось.

Не могли бы вы назвать эту чёрную штуку, её параметры, чтобы я смог назвать её продавцу
 

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Господа, зачем городить огород? Выложили же фото как можно подключить герконы датчика калитки до постпления в продажу обновленных плат с NC контактом.
Через ФЭ подключить не получится...

Titov, энкодер используется без реф точки. Будут вопросы, спрашивайте! Под боком инженерный состав AN-Motors - сможем ответить!
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Я не техспециалист. Сказано верно. Потом: питание движка 220, а в командном проводе 24. Спалю плато!

эти вопросы были адресованы представителю Алютех.....

Теперь по вашей теме: Вы рвали провода энкодера, а это категорически нельзя делать:

1. в герконовом контакте калитки может быть нестабильный контакт, и этого будет достаточно, чтоб блок управления интерпретировал дребезг как сигнал.
2. в момент разрыва цепи энкодера на мотор продолжает некоторое время поступать напряжение, а потом еще выбег..... и какие сигналы поступают, какие не поступают никто не знает.

поэтому рвать нужно непосредственно цепь мотора промежуточным реле с питание обмотки в соответствии с вспомогательным напряжением блока ASG...

было бы неплохо, если бы Алютех разъяснил принцип позиционирования данных приводов.
 

Alutech

Действие учетной записи приостановлено 20.04.2022
Регистрация
21 Окт 2011
Сообщения
1,076
Реакции
1,102
Адрес
Минск
Не могли бы вы назвать эту чёрную штуку, её параметры, чтобы я смог назвать её продавцу

Катушка реле 24В пост тока с макс током на контактах 16А.

Обращаю внимание, что решение через катушку нами не проверялось (т.е. нет точной марки или наименования "черной коробочки"), но по логике все должно работать...
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Titov, энкодер используется без реф точки. Будут вопросы, спрашивайте! Под боком инженерный состав AN-Motors - сможем ответить!

каков принцип позиционирования( омический абсолютный энкодер, импульсный, откуда идет счет если идет, и что заноситься в память БУ)? Просто хотелось понять, почему в данном случае слетали крайние положения.....
 

semeyka123

Новичок
Регистрация
1 Янв 2013
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Коломна
Всем кто мне помогает - респект! Накликал "спасибо". Получится или не получится, в любом случае отпишусь. Вопрос интересный, если получится, то марка привода не имеет значения.
 

Игорь- Ужгород

Почти свой
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
309
Реакции
98
Адрес
Украина
Поставили потолочник Ан-моторс. Год нормально. Клиент купил маленького мерса и после пользование сигнализацией от машины ворота сами начинают открываться через некоторое время.

приёмники стёрли и пульты записали по новой. пока всё тихо.

что ещё можно сделать.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Попробовать вторую кнопку сигналки на ворота прописать.
 

semeyka123

Новичок
Регистрация
1 Янв 2013
Сообщения
38
Реакции
11
Адрес
Коломна
Пробую вставить фотки
 

Вложения

  • P1020462.JPG
    P1020462.JPG
    3.6 MB · Просмотры: 250
  • P1020463.JPG
    P1020463.JPG
    3.7 MB · Просмотры: 267

Shurik321

Гость
Регистрация
15 Сен 2013
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Харьков
Что за б/у CUID-230, в комплекте с An-motors ASI50kit вместо стандартного б/у DGT-C06? Ни отзывов, ни инструкций в нете нет. Хотя с ним инструкция шла, но работать при всех стандартных подключениях двигатель не начал.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
у них там интернет регламентирован, поэтому ещё не все производители подключены к нему, подозреваю и электричество у некоторых роскошь :))
 