Включение наружнего освещения при открытии ворот и отключение после закрытия.

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Друзья! Поставил перед собой задачу сделать автоматическое включение фонарей(220в) возле ворот, при открытых и движущихся воротах. Ворота распашные, блок управления найс 424. Управляющий сигнал хочу взять с клем 6-7 сигнальная лампа открытых ворот. Но, возникли 2 проблемы.
1. Мощность выхода 5Вт, напряжение 24в, а самый маленький контактор, который нашел тянет 20вт
2. В момент когда ворота открыты лампа горит, а вот когда движутся моргает. Хотелось бы чтоб фонари горели не моргая во время движения тоже.
В блоке будет смонтирован блок питания на 12в для эл.мех. замка от которого можно будет взять питание для контактора, или может совсем без него попробовать обойтись. Может кто знает какую нибудь маломощную релюшку 24в которая сможет скоммутировать 220в, и желательно с задержкой на выключение, чтоб убрать моргания.
Поделитесь мыслями, а если кто делал то опытом.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
Друзья! Поставил перед собой задачу сделать автоматическое включение фонарей(220в) возле ворот, при открытых и движущихся воротах. Ворота распашные, блок управления найс 424. Управляющий сигнал хочу взять с клем 6-7 сигнальная лампа открытых ворот. Но, возникли 2 проблемы.
1. Мощность выхода 5Вт, напряжение 24в, а самый маленький контактор, который нашел тянет 20вт
2. В момент когда ворота открыты лампа горит, а вот когда движутся моргает. Хотелось бы чтоб фонари горели не моргая во время движения тоже.
В блоке будет смонтирован блок питания на 12в для эл.мех. замка от которого можно будет взять питание для контактора, или может совсем без него попробовать обойтись. Может кто знает какую нибудь маломощную релюшку 24в которая сможет скоммутировать 220в, и желательно с задержкой на выключение, чтоб убрать моргания.
Поделитесь мыслями, а если кто делал то опытом.

А не проще доп концевик поставить на ворота, и сделать освещение автономным?
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Вам что то в этом роде надо, переведите точнее. Вообще то по советски это триггерное реле времени должно быть....https://ru.aliexpress.com/item/1-PC...faac12f97f8f76a56-1495306042393-00287-RVjEaUF

Если выход перевести в электромеханический замок, то там уже 12 вольт и задержка ненужна. Питание подаётся на 3 сек при каждом манёвре. Импульсное реле на 12 вольт.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А импульсное , это и есть триггерное. Об одном и том же говорим. Триггер захлопывается по фронту, импульсное, по импульсу, суть та же....
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
А импульсное , это и есть триггерное. Об одном и том же говорим. Триггер захлопывается по фронту, импульсное, по импульсу, суть та же....

Суть таже, но без задержки :smile3: Ещё можно написать бистабильное :smile3:
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Если выход перевести в электромеханический замок, то там уже 12 вольт и задержка ненужна. Питание подаётся на 3 сек при каждом манёвре. Импульсное реле на 12 вольт.

При каждом маневре или только при маневре открытия? Сегодня подключу лампочку и сам отчитаюсь по этому вопросу. Но даже если при каждом, получается что свет выключится при начале маневра закрытия, а если ворота были открыты частично и потом закрыты то совсем не выключится.
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск

Андрей - Автоматика

Представитель ГК Doorhan
Регистрация
20 Апр 2017
Сообщения
42
Реакции
23
Адрес
Одинцово
Днем тоже свет будет включаться? У нас чаще всего используют отдельный блок для управления освещением со свободной кнопки пульта (одна на ворота другая на свет) в этом случае вы сами когда нужно его дистанционного включаете и можете так же дистанционно или с проводного выключателя выключить. Вот инструкция на блок CV01 который может это сделать http://www.doorhan.ru/upload/uf/ce1/ce1485bef8cb68527582582739c641c7.pdf. К нему можно подключить внешний приемник найса
 

Андрей - Автоматика

Представитель ГК Doorhan
Регистрация
20 Апр 2017
Сообщения
42
Реакции
23
Адрес
Одинцово
проще тогда выключатель на столб повесить



Видимо не совсем правильно предложил, наверно не понял вашу ситуцию, просто бывают запросы чтобы свет включался пультом, не выходя из машины
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Видимо не совсем правильно предложил

За предложение вам спасибо! Я в принципе в своем первом сообщении и просил чтоб что то подсказали, может даже и координально отличающееся от того как я задумал решать эту задачу.
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Вам что то в этом роде надо, переведите точнее. Вообще то по советски это триггерное реле времени должно быть....https://ru.aliexpress.com/item/1-PC...faac12f97f8f76a56-1495306042393-00287-RVjEaUF

Точного аналога в РФ не нашел, но если последовательно соеденить 24в реле с задержкой на выключение http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049053056048124.html и любое переходное реле 24-220в получится тот же функционал. Реле задержки должно убрать моргания, и выдавать непрерывный сигнал. Заказал, сижу жду, по результату отпишусь.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
.....
 
Последнее редактирование:

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
  • По сути самый простой и безотказный вариант ЭТОТ.
Рабочий вариант полностью, ставлю такие на отключение кнопки " выход" во встроенной калитки, но затраты на установку для потребителя 1000- 1500, + реле, около 3000...
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов