Включение наружнего освещения при открытии ворот и отключение после закрытия.

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Правнукам еще останется.
На этих ВК-200, там где тяга с роликом одним концом на вал садится насечки, на валу и тяге. Так вот их постоянно слизывает как гайку не затягивай.
Знаю, по тому как в хранилищах с оружием они поначалу стояли. По два на дверь, по шесть дверей в хранилище, да на ... много хранилищ...
Много мозга выносили. По тому как выяснялось что им писец в конце рабочего дня, когда зав. храны пытались сдать хранилища под охрану, но им приходилось еще на час другой задержаться на работе.
В итоге все были заменены на герконы для жд, ДПМ-1.
dpm1foto.jpg
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Может кто знает какую нибудь маломощную релюшку 24в которая сможет скоммутировать 220в, и желательно с задержкой на выключение, чтоб убрать моргания.
Схема управления освещением, которую использую я.
Реле OMRON G2R-1-E 24VD. Конденсатор 470,0 мкф. достаточно чтоб удерживать контакты реле на 1 секунду после снятия питания.
 

Вложения

  • 123.png
    123.png
    15.5 KB · Просмотры: 39