Электропривод для секционных ворот интенсивного использования

Тема1305

Гость
Регистрация
16 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
0
Адрес
Пермь
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, привод для ворот 3000х3000. Ворота установлены на автомойке, где очень высокая проходимость: 1 машина в 1 минуту или около того. Постоянно держать открытыми ворота не вариант. 380 подводить тоже не вариант. Хотелось бы IP 65. Спасибо.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Посоветуйте пожалуйста привод для ворот 3000х3000. Ворота установлены на автомойке, где очень высокая проходимость,1 машина в 1 минуту или около того. постоянно держать открытыми ворота не вариант. 380 подводить тоже не вариант. Хотелось бы IP 65. Спасибо.
Фантастика....:biggrin:
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста привод для ворот 3000х3000. Ворота установлены на автомойке, где очень высокая проходимость,1 машина в 1 минуту или около того. постоянно держать открытыми ворота не вариант. 380 подводить тоже не вариант. Хотелось бы IP 65. Спасибо.

Этож почти 1500 открываний в сутки:crazy: это что за мойка то такая ........
Скоростные ворота вам в помощь !!!!!!
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста привод для ворот 3000х3000. Ворота установлены на автомойке, где очень высокая проходимость,1 машина в 1 минуту или около того. постоянно держать открытыми ворота не вариант. 380 подводить тоже не вариант. Хотелось бы IP 65. Спасибо.

Если на 230В с интенсивностью использования 100% очень хочется - то берите GfA SE14.80 FU.

http://www.wartecker.at/fileadmin/d...strietore/6_GFA/Prospekte/GFA-Antriebe SE.pdf

А если 380В проложите - STA1 10-30 100% или STA1 11-24 100% - будет гораздо дешевле и далеко ходить ненужно.

http://www.alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction_s/STA_RUS.pdf

Все эти привода IP65.
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Если на 230В с интенсивностью использования 100% очень хочется - то берите GfA SE14.80 FU.

http://www.wartecker.at/fileadmin/d...strietore/6_GFA/Prospekte/GFA-Antriebe SE.pdf

А если 380В проложите - STA1 10-30 100% или STA1 11-24 100% - будет гораздо дешевле и далеко ходить ненужно.

http://www.alutech-group.com/images/pdf/auto/instruction_s/STA_RUS.pdf

Все эти привода IP65.

если не FU, ворота долго не выдержат
 

Тема1305

Гость
Регистрация
16 Окт 2014
Сообщения
8
Реакции
0
Адрес
Пермь
Ворота Алютех, с антикоррозийным покрытием, находятся на автоматической экспресс-мойке, среднесуточная проходимость 200-300 машин, бывает до 500-600. Специально 380 не хотят подводить. Пружины меняем раз в 2-3 месяца. Сейчас стоит BFT ARGO, в принципе справляется. но хотят понадежней.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Ворота Алютех,с антикоррозийным покрытием,находятся на автоматической экспресс-мойке, среднесуточная проходимость 200-300 машин,бывает до 500-600.Специально 380 не хотят подводить.Пружины меняем раз в 2-3 месяца.Сейчас стоит BFT ARGO,в принципе справляется. но хотят понадежней.

Заменить ворота на складчатые скоростные и забыть что такое ремонт ворот из-за пружин и троссов ................
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Не будет, храповая муфта не даст :biggrin:

Вам видно просто поумничать захотелось:0)
Да стоят они у нас везде на безпружинных секциональных и на скоростных секциональных и не кашляют. А для Вашего общего образования: при навальном приводе никакие храповые не нужны т.к. в случае обрыва пружины вал удерживается приводом.
http://www.jansentore.com/uploads/media/Jansen-JT-Sektionaltore-Gesamt_v6_web_03.pdf
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Вам видно просто поумничать захотелось:0)
Да стоят они у нас везде на безпружинных секциональных и на скоростных секциональных и не кашляют. А для Вашего общего образования: при навальном приводе никакие храповые не нужны т.к. в случае обрыва пружины вал удерживается приводом.
http://www.jansentore.com/uploads/media/Jansen-JT-Sektionaltore-Gesamt_v6_web_03.pdf

Умничаете здесь вы, я прекрасно осведомлён где нужна муфта а где нет. У Алютеха она стоит по умолчанию , 2 штучки. Поэтому я пошутил про них и поставил соответствующий смайлик.. А если у вас с юмором напряг , то повесьте грушу босса на работе.
И ещё для вашего развития в Алютехе STA максимум 60%.:hg:
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Умничаете здесь вы, я прекрасно осведомлён где нужна муфта а где нет. У Алютеха она стоит по умолчанию , 2 штучки. Поэтому я пошутил про них и поставил соответствующий смайлик.. А если у вас с юмором напряг , то повесьте грушу босса на работе.
И ещё для вашего развития в Алютехе STA максимум 60%.:hg:

С юмором у меня все нормально, в технических темах просто не шутят.
 
Сверху Снизу