Novoferm с блоком TS 100

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга
Доброго утра всем форумчанам!!! Помогите исправить ошибку. Двигатель Novoferm с блоком TS 100 пишет ошибку F 30 и E 06 т.к. у нас нет грамотного перевода инструкции не получается исправить ошибки. Знаем только что ошибка системы защиты (фотодатчики). Все подключения в норме, т.к. двигатель стоял на воротах и функционировал нормально. Фотодатчиков на нём не стояло. Проблемы начались после замены двух боковых кронштейнов.
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга
Там перемычки на плате на воротах стоят. кабель витой прозвонили. Инструкция такая у меня есть, только переводится она очень плохо, а по настройке и подключению всё уже проверила раз десять. Всё норм.
 

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга
Попробую сегодня. Но разве на сработку барьера не Е 08 ошибка должна выскакивать?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Попробую сегодня. Но разве на сработку барьера не Е 08 ошибка должна выскакивать?

Нет, это Not-Aus-цепочка: датчики провиса тросов, дверь, термодатчик мотора, микровыключатель аварийного редуктора.
 

Елена"

Активный
Регистрация
29 Окт 2013
Сообщения
142
Реакции
16
Адрес
Калуга
после установки сопротивления 8,2 кОм ошибка F 30 пропала, а Е 06 осталась и в автоматическом режиме ворота не закрываются с пульта тоже не закрываются
 