Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Приветствую всех,помогите решить проблем.Сие приводы соединины и работают в паре.после установки,регулировки тяг,настройки времени откр/закр,угла раскрытия и пр.настроек,которые уже были проверены ранее,были включены и исправно работали,чётко срабатывая на ик-датчики,НО! в любой момент,без воздействий на датчики дрери как бы начинают жить своей жизнью,-открываясь и закр.сами по себе...при всём этом на датчики продолжают реагировать!.Что замечено-если оставить Master привод без нагрузки двери,-проблема не появляется.Ошибки (препятствие движению 3 раза) нет.что скажите???
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Приветствую всех,помогите решить проблем.Сие приводы соединины и работают в паре.после установки,регулировки тяг,настройки времени откр/закр,угла раскрытия и пр.настроек,которые уже были проверены ранее,были включены и исправно работали,чётко срабатывая на ик-датчики,НО! в любой момент,без воздействий на датчики дрери как бы начинают жить своей жизнью,-открываясь и закр.сами по себе...при всём этом на датчики продолжают реагировать!.Что замечено-если оставить Master привод без нагрузки двери,-проблема не появляется.Ошибки (препятствие движению 3 раза) нет.что скажите???

Попробуйте микровыключатель Nr. 4 выключить, может сквозняк или др.
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Попробуйте микровыключатель Nr. 4 выключить, может сквозняк или др.

Хорошо,спасибо,надо попробовать,функцию "толкай и иди" собссно никтои не использует,датчики стоят далеко от дверей,и срабатывают заранее
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Попробуйте микровыключатель Nr. 4 выключить, может сквозняк или др.
Попробовал ,как вы по советовали,на моё удивление,если отключить микрик №4 на обоих приводах,они вообще перестают реагировать на датчики(сами датчики в норме,щёлкают если видят преграду)Что за трабл? есть мысли?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Попробовал ,как вы по советовали,на моё удивление,если отключить микрик №4 на обоих приводах,они вообще перестают реагировать на датчики(сами датчики в норме,щёлкают если видят преграду)Что за трабл? есть мысли?

Переключатели режимов управления в коком положении стоят? Должны/должен в "0" - "Автоматика".
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Не совсем понял вопрос,вот во вложении фото всех переключателей,кроме микропереключателя № 4,он сейчас отключен, т.е. включены только № 1 и №2
 

Вложения

  • IMAG0683.jpg
    IMAG0683.jpg
    3.3 MB · Просмотры: 135
  • IMAG0684.jpg
    IMAG0684.jpg
    3.2 MB · Просмотры: 99

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Не совсем понял вопрос,вот во вложении фото всех переключателей,кроме микропереключателя № 4,он сейчас отключен, т.е. включены только № 1 и №2

У Вас слева сбоку на крышке привода трехпозиционный переключатель быть должен "I - 0 - II", вот он и должен в "0" стоять.

http://www.ett-online.de/bilder/1323114-no-name.jpg
http://www.ett-online.de/bilder/1323012-no-name.jpg
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
хмм,такого переключателя нема...По-видимому переключение программируется модулем-отладчиком.А подробнее,что за режим? имеете ввиду ручной/ночь/авто?
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
хмм,такого переключателя нема...По-видимому переключение программируется модулем-отладчиком.А подробнее,что за режим? имеете ввиду ручной/ночь/авто?

Точно так...

Они у Вас видимо на ручном.
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Точно так...

Они у Вас видимо на ручном.
Всёж нет на автомате стоят,дело в другом.Сделал заново все настройки,иниацилизировал каждый привод.,проверил от датчиков-норм,но после 2-3 срабатываний двери ушли жить своей жизнью откр/закр без конца.Попробовал отключить от мастера +24 тот котор идёт на все датчики,затем включил привода,-стоят как вкопанные,теперь если спровоцировать открывание скажем с кнопки(замкнуть 7 и 10 конт),то картина повторяется-двери ушли хлопать:crazy: что может ишо быть??
 

123komplett

Почти свой
Регистрация
6 Апр 2012
Сообщения
1,132
Реакции
3,193
Адрес
Германия
Всёж нет на автомате стоят,дело в другом.Сделал заново все настройки,иниацилизировал каждый привод.,проверил от датчиков-норм,но после 2-3 срабатываний двери ушли жить своей жизнью откр/закр без конца.Попробовал отключить от мастера +24 тот котор идёт на все датчики,затем включил привода,-стоят как вкопанные,теперь если спровоцировать открывание скажем с кнопки(замкнуть 7 и 10 конт),то картина повторяется-двери ушли хлопать:crazy: что может ишо быть??

Попробуйте еще DIP8 включить, должны лучше дожимать. Если не заработает - откидывайте все датчики, фотики, радары - ставьте везде перемычки, чтоб только голые привода были. Пробовать открывать кнопками или "Push&Go". Если с перемычками не заработают - смотрите настройки, проверяйте проводку, осмотрите платы.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Опубликуйте инструкцию, что это за режим взвешивание дверей?
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
Опубликуйте инструкцию, что это за режим взвешивание дверей?
Насколько я понимаю,это происходит автоматически,вот вырезка из юзер мануала
"4.1. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ (ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ)
Как только система включена, удерживайте кнопку SW1 по крайней мере 5 секунд., до включения красного светодиода LD2 на плате 950MPS. Светодиод вспыхивает, чтобы указать, что идет инициализация. Во время этого процесса определяются следующие параметры:
- измерение массы двери;
- определение позиций конечных остановок движения;
Дверь открывается на низкой скорости, затем закрывает половину пути прежде реверсирования движения назад к открытию.
"
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
теперь если спровоцировать открывание скажем с кнопки(замкнуть 7 и 10 конт),то картина повторяется-двери ушли хлопать:crazy: что может ишо быть??

То есть и с отключенными датчиками пляшут?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
нет ,точно нет, не протягивает там,это клиника,там сквозняки не допускают

провод пожарный не подключен случаем, если это клиника? Для пожарных приборов характерен импульсный режим работы в случае сработки.
 

Sergey_motor

Гость
Регистрация
21 Авг 2014
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Астрахань
нет,такое впечатление,что как бы постоянно срабатывает один из датчиков... Что заменено,-плата управления с енкодером,мотор,пружина,проверено питание,смазка ,угол открытия разный ,.всё это не дало результат.
 