Фотоэлементы Powertech

декабрь

Новичок
Регистрация
28 Июл 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Россия
Подключили фотоэлементы по инструкции на откатные ворота, при препятствиях не реагирует. Если ставить перемычку, ворота работают и с пульта и с кнопки. Без нее никак.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Подключили фотоэлементы по инструкции на откатные ворота, при препятствиях не реагирует. Если ставить перемычку, ворота работают и с пульта и с кнопки. Без нее никак.

Значит, не по инструкции.
 

декабрь

Новичок
Регистрация
28 Июл 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Россия

Вложения

  • POWERTECH PL600 KIT 2.800x600w.jpg
    POWERTECH PL600 KIT 2.800x600w.jpg
    23 KB · Просмотры: 85
  • POWERTECH KIT PL600, KIT PL1000 manual EN.pdf
    3.8 MB · Просмотры: 569

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
На фотоэлементах какие контакты использовали?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Установлены ровно, чего нибуть щелкает при пересечении, ?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Тогда у меня остаются три варианта:
1. Фотоэлементы не видят друг друга
2. Обрыв проводки
3. Неисправность ф/э

Ps. Пока писал, два варианта отпали
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Закороти 4 и - на RX, проверишь проводку. Кстати, что говорят светодиоды соответствующие?
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
При поданном питании проверить тестером наличие NC контакта на клеммах RX и переключение при пересечении
 

декабрь

Новичок
Регистрация
28 Июл 2014
Сообщения
30
Реакции
4
Адрес
Россия
Закороти 4 и - на RX, проверишь проводку. Кстати, что говорят светодиоды соответствующие?
Светодиоды горят, кстати если на 4 конт обрыв, то в терминале будет желтый индикатор маячить, а минусовый, то зеленый
 
Сверху Снизу