Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Артем13

Гость
Регистрация
16 Апр 2012
Сообщения
15
Реакции
0
Адрес
Пермь
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла проблема, есть цех, в котором поддерживается определенная температура. Чтобы войти в цех, нужно преодолеть тамбур, длиной метров 8, так вот в этом тамбуре необходимо установить двое ворот. Сложность вот в чем, заказчик просит, когда одни ворота открыты, вторые должны быть закрыты, иначе температура в цеху начинает падать, что нельзя допускать.

Вопрос, есть ли такая автоматика для ворот, которая поможет решить эту проблему? Спасибо.
 

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
re: Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Вопрос, есть ли такая автоматика для ворот, которая поможет решить эту проблему? Спасибо.

Простой вариант разрыв системы безопасности или стоповой системы для блокировки одних из ворот, также Х есть штатный вариант, крауфорд свои блоки в штатке снабжает данной функцией.
А как планируете управление ворот??
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
re: Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Это называется организовать "шлюз". Необходимо использовать контроллер или программируемый контроллер.
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
re: Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

Берём в дрхн две ГФАшки и на свободный кулачёк подключаем выход стоп противоположной воротины. Кулачёк настраиваем на замыкание в нижнем положении.
 

Владимир Бурмистров

Добровольно покинул Форум
Регистрация
3 Фев 2011
Сообщения
1,658
Реакции
674
Адрес
Новосибирск
re: Автоматика для ворот с блокировкой. Организация "шлюза".

я думаю программируемый контроллер можно организовать на имеющихся концевиках приводов, типа пока разомкнут концевик "закрыто" у одних ворот, другие не работают :)
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
я думаю программируемый контроллер можно организовать на имеющихся концевиках приводов, типа пока разомкнут концевик "закрыто" у одних ворот, другие не работают :)
А мы еще проще делали (на Роствертоле): - просто по одному концевику на каждые ворота ставили. ...просто - на стену возле створки. И н.з. контакт этого концевика (простейшего электромеханического) подключали (последовательно) в цепь управления приводов Других ворот.
....нечистую силу нужно в мелочах искать...
Поэтому мы прекрасные немецкие концевики ставили. Ведь при малюсеньком напряжении (в 5, либо 12 Вольт) - плохие контакты могут медвежью услугу вам доставить.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
. Сложность вот в чем, заказчик просит, когда одни ворота открыты, вторые должны быть закрыты, иначе температура в цеху начинает падать, что нельзя допускать.

Вопрос, есть ли такая автоматика для ворот, которая поможет решить эту проблему? Спасибо.
Артем. Извини старого пердуна (меня). Ты же не все "от Заказчика" озвучил. Ну позволь мне просто продолжить про проблемы.
Самая страшная проблема (в твоем случае) - это ЗАКРЫТЬ ворота, если вдруг они (обои ворота шлюза) окажутся открытыми. И (вдруг?) на другой стороне этого цеха - тоже открыты.
Вот тут-то (о чем еще кто-то из форумчан озвучивал, кроме меня) ТА-А-КИЕ аэродинамические нагрузки будут!!!! - мама не горюй. То бишь - слабенькие приводы просто "не потянут".
 

fedor7474

Активный
Регистрация
25 Мар 2013
Сообщения
89
Реакции
33
Адрес
Екатеринбург
У меня примерно аналагичная ситуация - надо подключить в шлюзовом режиме ворота. причем на одних установлен марантек xc plus, на других марантек xc base, и на марантек xc base установить радио канал в пошаговом режиме. может кто нибудь дать дельный совет?
 

silent33

Новичок
Регистрация
6 Окт 2012
Сообщения
30
Реакции
9
Адрес
Владимир
Тоже ставили простые концевики на СТОП другого двигателя рядом с полотном, чтобы размыкались, когда полотно начинает движение вверх. Пару раз были моменты, когда одновременно нажимали пульты на открытие и на улице и в цеху за вторыми воротами, в результате обе воротины стартовали и останавливались, т.к. концевики размыкались.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Тоже ставили простые концевики на СТОП другого двигателя рядом с полотном, чтобы размыкались, когда полотно начинает движение вверх. Пару раз были моменты, когда одновременно нажимали пульты на открытие и на улице и в цеху за вторыми воротами, в результате обе воротины стартовали и останавливались, т.к. концевики размыкались.
...хи-хи-кс...
Я ведь не зря ...про мелочи... "молвил"....

Не. Вероятность в пару процентов ВПОЛНЕ даже и для производственных ворот ...не космос жешь... вЫтерпЛють. И дажИть не обмолвятся об этом.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Уважаемые! Сейчас народ хочет как, чтобы один раз на кнопку нажал, открылись одни ворота, заехал, опустились, вторые поднялись, все это автоматически, плюс надо обеспечить аварийный подьем или опускание на случай пожара, плюс как писали , предотвратить режим кондоминиума. Так что концевики остались в прошлом.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Ну за такими вещами не на форум надо, а в проектную организацию.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
Уважаемые! Сейчас народ хочет как, чтобы один раз на кнопку нажал, открылись одни ворота, заехал, опустились, вторые поднялись, все это автоматически, плюс надо обеспечить аварийный подьем или опускание на случай пожара, плюс как писали , предотвратить режим кондоминиума. Так что концевики остались в прошлом.
Позвольте не позволить...
Кибер. Энто ты озвучиваешь - как надо (вернее - для "себя любимого" как выгоднее) по прекрасным теоретическим воззрениям делать. Типа: - поставьте свои приводы на НАШЕ техобслуживание ....и ЖДИТЕ, пока у нас время появится для НАШЕГО приезда....

НЕЕЕЕЕ, у производственников - каждая минута дорога. Поэтому им (производственникам) намного более экономично просто ворота ВЗЛОМАТЬ, чем ждать ...от моря погоды.
А простой концевик закоротить - ЛЮБОЙ электрик цеховой сможет.
 

svlspb

Почти свой
Регистрация
18 Фев 2011
Сообщения
1,258
Реакции
705
Адрес
Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла проблема, есть цех, в котором поддерживается определенная температура. Чтобы войти в цех, нужно преодолеть тамбур, длиной метров 8, так вот в этом тамбуре необходимо установить двое ворот. Сложность вот в чем, заказчик просит, когда одни ворота открыты, вторые должны быть закрыты, иначе температура в цеху начинает падать, что нельзя допускать.

Вопрос, есть ли такая автоматика для ворот, которая поможет решить эту проблему? Спасибо.

А Вы какие ворота ставить-то планируете? У некоторых производителей эта функция в стандарте есть, у некоторых надо плату дополнительно заказать, с некоторыми решать другими методами.
 

Дмитрий71

Квалифицированный специалист
Регистрация
3 Мар 2012
Сообщения
1,347
Реакции
816
Адрес
Тула
У меня примерно аналагичная ситуация - надо подключить в шлюзовом режиме ворота. причем на одних установлен марантек xc plus, на других марантек xc base, и на марантек xc base установить радио канал в пошаговом режиме. может кто нибудь дать дельный совет?

Тут не давно обсуждали как на GFA сделать пошаговый режим с радио. Тут то же самое. Поищи ветку, там есть почти идеальное решение с помощью блока CV01.
 

fedor7474

Активный
Регистрация
25 Мар 2013
Сообщения
89
Реакции
33
Адрес
Екатеринбург
уже прочитал. только мне надо оставить пульты марантек вот в чем проблема
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла проблема, есть цех, в котором поддерживается определенная температура. Чтобы войти в цех, нужно преодолеть тамбур, длиной метров 8, так вот в этом тамбуре необходимо установить двое ворот. Сложность вот в чем, заказчик просит, когда одни ворота открыты, вторые должны быть закрыты, иначе температура в цеху начинает падать, что нельзя допускать.

Вопрос, есть ли такая автоматика для ворот, которая поможет решить эту проблему? Спасибо.

подробнее опишите алгоритм управления и какой автоматикой планируете комплектовать ворота. Если все управляется в автоматическом режиме от 1 кнопки( одна снаружи, другая в цеху), то вероятнее всего понадобиться ПЛК, если все в ручном режиме и нужна только взаимная блокировка, то есть шанс обойтись ресурсами самого привода( зависит от модели, марки)
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
подробнее опишите алгоритм управления и какой автоматикой планируете комплектовать ворота. Если все управляется в автоматическом режиме от 1 кнопки( одна снаружи, другая в цеху), то вероятнее всего понадобиться ПЛК, если все в ручном режиме и нужна только взаимная блокировка, то есть шанс обойтись ресурсами самого привода( зависит от модели, марки)

Пожарники все равно лапу наложат, так что лучше сразу контроллер, и один из проводов управления на пожарный прибор пожалуйста .
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Тоже ставили простые концевики на СТОП другого двигателя рядом с полотном, чтобы размыкались, когда полотно начинает движение вверх. Пару раз были моменты, когда одновременно нажимали пульты на открытие и на улице и в цеху за вторыми воротами, в результате обе воротины стартовали и останавливались, т.к. концевики размыкались.

Чего проще, на одних воротах концевик кнопкой продублировать. Кулочки на приводе и есть концевики.
 
Сверху Снизу