Вы не правы. От кнопки работает
А мне кажется, что Вы не правы. От кнопки он может замыкать- реле , но режим "шлюз" будет работать только от карточки.
Вы не правы. От кнопки работает
Ну если все так, то у меня только один вопрос. Почему не 12 дублирующих на случай выхода из строя вторых шести, только шесть?
При необходимости предоставить доступ человеку без идентификатора сотрудник
охраны впускает его внутрь шлюза нажав кнопку "ВЫХОД" соответствующей двери. После
входа человека в шлюз процедура доступа совпадает с рассмотренной выше для режима
прохода "с подтверждением кнопкой".
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.
Зачем придумывать и предлагать всякую хрень когда у нормальных производителей уже давно все есть в штатном исполнении, у некоторых даже с множеством вариантов блокировки задержки и тд..
А вот эта фраза мне понравилась, это не тот самый производитель для которого Dialog вынужден удваивать кол-во реле?
Для того, чтобы стороны однозначно понимали предмет беседы, набросайте схемку и сюда... Тогда разговор будет предметным.
PS Визуализация вопроса - самый эффективный способ его решения.
Я не в теме.А вот эта фраза мне понравилась, это не тот самый производитель для которого Dialog вынужден удваивать кол-во реле?
Николай Иванович, благодарю.Я не в теме.
...но хотя-бы представиться надо было бы (в соответствующем разделе форума). Типа - образование. Опыт работы (и в какой сфере).
Не поймите за назойливость. Просто принято у нас. ...как-то так...
Я не знаю способа вернее , чем приведенный текст из руководства к прибору. Впрочем это уже не важно, ранее вы не делили режимы доступа, а теперь я понял, что вам нужен "простой доступ". Болидовский "с подтверждением" вам будет неудобен, но работоспособен.
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.
я же показал что вторую кнопку можно не ставить, не проблема нажимать ее магнитной петлей.
Слишком дорого.болидовский стоит 2 тыщи в базарный день и всегда в наличии.
Если заказывать нормальное оборудование то и изобретать ничего не нужно, все необходимые функции указываете в заказе получаете готовое решение.Неужели заказать нетиповой контроллер ворот (умеющий сразу двумя управлять )дешевле чем набор из двух ворот + примитивный контроллер доступа?
Что за специальный контроллер??Разумно, но по стоимости специального контроллера никто ничего так и не сказал, а болидовский стоит 2 тыщи в базарный день и всегда в наличии.