Ну если все так, то у меня только один вопрос. Почему не 12 дублирующих на случай выхода из строя вторых шести, только шесть?

Не 12 дублирующих по тому, что два релейных выхода С2000-2 и убогая логика, для двух ворот с блоком управления без автозакрывания мало. По тому как я видел, пром. ворота на двери не похожи.
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.
При необходимости предоставить доступ человеку без идентификатора сотрудник
охраны впускает его внутрь шлюза нажав кнопку "ВЫХОД" соответствующей двери. После
входа человека в шлюз процедура доступа совпадает с рассмотренной выше для режима
прохода "с подтверждением кнопкой".
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.

Если охота , раскройте тему, мне непонятно, как может запускаться шлюз от кнопки Выход, если в работе как раз таки шлюза, она выполняетсвои определенные отведенные ей функции.
 

grey54rus

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Ноя 2011
Сообщения
1,273
Реакции
731
Адрес
Новосибирск
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Я не знаю способа вернее , чем приведенный текст из руководства к прибору. Впрочем это уже не важно, ранее вы не делили режимы доступа, а теперь я понял, что вам нужен "простой доступ". Болидовский "с подтверждением" вам будет неудобен, но работоспособен.
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Зачем придумывать и предлагать всякую хрень когда у нормальных производителей уже давно все есть в штатном исполнении, у некоторых даже с множеством вариантов блокировки задержки и тд.. :mda:

А вот эта фраза мне понравилась, это не тот самый производитель для которого Dialog вынужден удваивать кол-во реле? :biggrin:
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
А вот эта фраза мне понравилась, это не тот самый производитель для которого Dialog вынужден удваивать кол-во реле? :biggrin:

А вы не умничайте. Хотите нормального разговора. Вам уже написали.
Для того, чтобы стороны однозначно понимали предмет беседы, набросайте схемку и сюда... Тогда разговор будет предметным.
PS Визуализация вопроса - самый эффективный способ его решения.

Сейчас от вас только под**ки и похохатывания видны.
Уверенны в системе, разложите ваше видение ее работы в разных условиях, с разными блоками управления... Тогда будет разговор.
P.S. Под***уть и я могу не хило.
 

Николай Иванович

Ушёл из жизни... Вечная память!
Регистрация
21 Авг 2010
Сообщения
7,227
Реакции
2,227
Адрес
Азов
А вот эта фраза мне понравилась, это не тот самый производитель для которого Dialog вынужден удваивать кол-во реле? :biggrin:
Я не в теме.
...но хотя-бы представиться надо было бы (в соответствующем разделе форума). Типа - образование. Опыт работы (и в какой сфере).
Не поймите за назойливость. Просто принято у нас. ...как-то так...
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
На правах оффтопа.
Я не в теме.
...но хотя-бы представиться надо было бы (в соответствующем разделе форума). Типа - образование. Опыт работы (и в какой сфере).
Не поймите за назойливость. Просто принято у нас. ...как-то так...
Николай Иванович, благодарю.
:good2:
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Я не знаю способа вернее , чем приведенный текст из руководства к прибору. Впрочем это уже не важно, ранее вы не делили режимы доступа, а теперь я понял, что вам нужен "простой доступ". Болидовский "с подтверждением" вам будет неудобен, но работоспособен.

Фактически режим подтверждения- это когда охранник нажимает две разных кнопки выход. вначале впустив человека в шлюз, потом проверив его личность, нажимает вторую кнопку выход, выпускает его. Но это не режим "шлюЗ", это исключение как раз таки из режима шлюз, для прохода посторонних людей. Режим шлюз в моем понимании, это полностью автоматический режим, когда пересекая первую линию фотоэлементов, активируем закрытие и т. д., вплоть для выезда машины. Я правильно понимаю инструкции производителя?
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Нет, не так. В режиме подтверждения необходимо нажать на кнопку Выход, впустив объект в шлюз, закрыть вход, затем нажать Подтверждение, (либо Запрет, если объекта передумал). Вторая дверь откроется автоматически. Необходимо установить кнопку выход перед соответствующей дверью. Таким образом, объект нажимает кнопку "Выход" со стороны входа, ему открывается "Вход", объект заезжает в шлюз, закрывается автоматически "вход", объект нажимает кнопку "подтверждение", ему открывается "выход", объект покидает шлюз, закрывается автоматически "выход". Цикл завершился. Со стороны "выход" все симметрично.
Кнопку подтверждение можно нажимать автоматически, каким-нибудь датчиком присутствия, но это ненадежно.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
kibermatik, вы явно мало работали по болидовскому СКУДу. Режим шлюз прекрасно запускается по кнопке выход.

Ну то есть теперь все же оказалось, что режим шлюз запускается от кнопки выход и нескольких других кнопок, а не только от кнопки выход.То есть брелок не подключишь, управление с данного контроллера идентично тому, если бы понаставить кнопок по кругу от самого блока управления. Когда Вам об этом сразу написали, почему то надо было влезть в споры не проработав тему.
Еще раз вопрос: Зачем мне дополнительный контроллер, к которому надо несколько кнопок подсоединить в разных местах, который не отработает цикл от нажатия брелка, если я могу такой же алгоритм организовать от кнопок самого блока управления воротами и даже более того, запрограммировав два канала брелка, спокойно поднять одни ворота, вьехать, вторым каналом не вылезая из машины открыть вторые ворота и выехать. В чем выигрыш при использования данного контроллера?
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Выигрыш в самой сущности режима шлюз. Пользователю запрещено открывать одновременно обе двери. И вы не совсем правы, я же показал что вторую кнопку можно не ставить, не проблема нажимать ее магнитной петлей.
И почему все зациклились на этих активных брелках? Топикстартер не просил брелки! Я все делаю на пассивных метках\проксимити картах, брелки старательно обхожу.
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Неужели заказать нетиповой контроллер ворот (умеющий сразу двумя управлять )дешевле чем набор из двух ворот + примитивный контроллер доступа?
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
я же показал что вторую кнопку можно не ставить, не проблема нажимать ее магнитной петлей.

Завести магнитную петлю куда... на входы подтверждение? Вот цитата из инструкции, которую Вы приводили в пример. Здесь наглядно видно, что если одновременно завести на два входа "подтверждение" реле магнитной петли, то неизбежен нештатный конфликт.


"...Если режим прохода "с подтверждением кнопкой", то сотрудник охраны проводит дополнительную верификацию вошедшего (сверяет с фото на экране компьютера, проверяет документы и т.п.) и принимает решение о предоставлении или не предоставлении доступа. В зависимости от принятого решения охранник нажимает одну из кнопок "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" или кнопку "ЗАПРЕТ".
При нажатии на кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" второй двери она открывается (разблокируется) и формируется сообщение "Доступ предоставлен". После открывания второй двери формируется сообщение "Проход".
При нажатии на кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" первой двери (через которую человек вошел в шлюз) она открывается, никаких сообщений не формируется – доступ не предоставлен."
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Разумно, но по стоимости специального контроллера никто ничего так и не сказал, а болидовский стоит 2 тыщи в базарный день и всегда в наличии.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР

денис

Квалифицированный специалист
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
1,474
Реакции
1,226
Адрес
Санкт-Петербург
Неужели заказать нетиповой контроллер ворот (умеющий сразу двумя управлять )дешевле чем набор из двух ворот + примитивный контроллер доступа?
Если заказывать нормальное оборудование то и изобретать ничего не нужно, все необходимые функции указываете в заказе получаете готовое решение.


Разумно, но по стоимости специального контроллера никто ничего так и не сказал, а болидовский стоит 2 тыщи в базарный день и всегда в наличии.
Что за специальный контроллер??
Блоки управления Crawford,Efaflex уже имеют функцию шлюза в штатном блоке и возможность штатного подключения внешними системами управления и встроенное програмируемое автоматическое закрывание, у блоков Hörmann для реализации шлюза есть плата расширения и это все без изобретения велосипеда
 
Регистрация
27 Ноя 2013
Сообщения
76
Реакции
11
Адрес
Пермь
Так вы цену то озвучьте этого хозяйства заморского. Китайские реле не применяю без острой необходимости принципиально.
 