Перенос контроллера RB600 от мотора

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Добрый день, мне хочется странного. У нас стоят откатные ворота, с приводом RB600 . Рядом с воротами есть сторожка, от сторожки до привода идут много разных проводов. В силу ряда причин, мне хотелось бы сделать следующее - вынести контроллер из корпуса привода и перенести его в сторожку. Я стал искать, как это можно сделать и нашёл схему контроллера, в аттачах этого форума. Так я нашёл ваш форум, но не уверен что пишу в правильной теме. В воротах и воротной автоматике - я чайник.

Что бы мне хотелось - купить в ЧипДипе две гребёнки, напаять гребёнку на кабель, и воткнуть в мотор. А контроллер запитать от 24 вольт (с аккумулятором) непосредственно в сторожке, там же подключить фотодатчики и всю остальную обвязку. Антенну выдрать из лампы, лампу оставить на воротах, антенну - на крышу сторожки.
У меня непонятки с подключением. Контроллер подключается гребёнкой J1 на 15 штырьков. Контакты:
1,2 - входы "чего-то". Наверное "пипки" на которую нажимает ограничитель.
3 - Vsb
4 - масса
5,6 - VR
7,8 - V+24, почему-то 2 независимых канала
9,10 - масса
11 - R
12,13 и 14,15 - к обмотке мотора.

Собственно вопросы по ногам:
(5,6) Я не понимаю назначение VR. То есть понятно что это силовое питание мотора, но непонятно почему отдельной линией. Это тоже 24 вольт или нет?

(3). Контроллер отдаёт в блок с мотором Vsb. Зачем? Для датчиков?

(11). Что такое R, что это за вход? Он замыкается на землю? Он нужен?

(7,8) - почему две линии питания 24 вольта?

Вообще, поругайте идею. Если подключу, то у меня к воротам будут идти провода на мотор, питание 24 вольта, и сигнальные провода (экранированная витая пара). А в сторожке я поставлю бесперебойник на 24 вольта, подключу телефонный контроллер в тепле и сухости, и в земле у меня будет слаботочка. Почему так никто не делает?
 

Tolik.S

Почти свой
Регистрация
5 Июл 2012
Сообщения
2,950
Реакции
1,255
Адрес
Мурманск
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
Распиновка разъма с верху в низ

1 не используется
2 не используется
3 чёрный концевик правый нз первый верхний на плате
4 красный концевик левый нз
5 синий концевик общий
6 жёлто-зелёный корпус заземление
7 красный + диодного моста 33вольта
8 красный + диодного моста 33вольта
9 коричневый переменка 1 диодный мост и транс
10 коричневый переменка 2 диодный мост и транс
11 чёрный – диодного моста
12 чёрный – диодного моста
13 не используется
14красный(оранжевый) тонкий двигатель
15красный(оранжевый) тонкий двигатель
16синий тонкий двигатель
17синий тонкий двигатель
 

Вложения

  • 1.JPG
    1.JPG
    96 KB · Просмотры: 87
  • 2.JPG
    2.JPG
    116.3 KB · Просмотры: 80

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
Распиновка разъма с верху в низ

Огромное спасибо! Всё так и есть, просто на принципиальной схеме гребёнка на 15 штырей, а не на 17, и Ваша нумерация получилась сдвинутой. Удивительно, что не используется вход (11), в Вашем описании (13). Он заточен на какой-то датчик.

Схему я брал отсюда: https://www.vorotaforum.ru/forum124/thread4307.html#post88534

Тогда у меня ещё пару вопросов:

1. то есть в самом корпусе в цепи питания только трансформатор и силовой диодный мост для мотора? Трансформатор на 24 вольта переменки, одна вторичная обмотка? А на какой ток? Может есть фотка, а то свой привод ой как не хочется разбирать на воротах...

2. К приводу бывает штатный бесперебойник nice ps 124. Это две батарейки на 12 вольт с зарядным устройством. Не знаете, данное зарядное устройство обеспечивает балансировку батарей? А именно батарейки как подключены к зарядному блоку: последовательно соединенны и двумя проводами, или тремя проводами?

Спасибо!
 

lelik7605

Новичок
Регистрация
14 Авг 2016
Сообщения
26
Реакции
8
Адрес
Московская Область
.
А вот слабо вам редуктор в сторожку вывести ? А что ? Подумайте хорошечно. Редуктор тоже никто (по моим данным) не выносил...
Если отбросить в сторону утончённый сарказм в Вашей стороны, то моя мотивация по приоритету в порядке убывания:

1. Убирание 220 вольт. Это входные ворота СНТ, сейчас они запитаны по полугнилому проводу ПВС в металлопластиковой трубе на глубине 20 см. Я уверен что есть всякие разные ПУЭ которые говорят как надо делать подземные кабели 0.4 кв. Последнее что мне нужно это чтобы кого-нибудь долбануло током а нам (СНТ это юрлицо) впаяли штраф. Возможность превратить 0.4кв в слаботочку это бомба.

2. Аккумулятор будет стоять в сторожке, где зимой и летом температура +23 а не в корпусе, где зимой -25 а летом +28 . Акуумулятор можно поставить правильного размера, а не тот, который влезает в корпус.

3. Существенно упрощается подключение и обслуживание всей автоматики, вся диагностика и индикация в сторожке.

4. Расширяемость - возможность подключить дополнительный внешний приёмник итд без необходимости тянуть ещё один кабель.

Как-то так.
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,531
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Да делайте ради Бога. Просто 99,9% разных СНТ ТСЖ и тд не хотят платить достойно за такой геморрой. Вот никто и не хочет заниматься анальным сексом задаром.
 