Приветствую всех. Столкнулся с проблемой. Сгорела плата RBA4/A. Может кто подскажет- это можно починить???
 

Вложения

  • IMG_2379.JPG
    IMG_2379.JPG
    2.4 MB · Просмотры: 274
  • IMG_2381.JPG
    IMG_2381.JPG
    2.6 MB · Просмотры: 293
  • IMG_2382.JPG
    IMG_2382.JPG
    2.3 MB · Просмотры: 221
  • IMG_2383.JPG
    IMG_2383.JPG
    2.8 MB · Просмотры: 250
  • IMG_2384.JPG
    IMG_2384.JPG
    2.6 MB · Просмотры: 401

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,529
Адрес
Санкт-Петербург
Замени диодный мост, восстанови сгоревшие дорожки и проверяй. Думаю восстановится.
 

юрец

Специалист
Регистрация
25 Май 2015
Сообщения
342
Реакции
140
Адрес
Смол.обл., Вязьма
Если знаешь что делаешь то чинится усее, необходимо наличие мозгов и прямые руки
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
passkal,
Спасибо. Мост заменил дорожки проверил. В выходные буду пробывать.
юрец,
Языком каждый может, а вот дельным советом - это думать надо.
 

юрец

Специалист
Регистрация
25 Май 2015
Сообщения
342
Реакции
140
Адрес
Смол.обл., Вязьма
Ну, так в первую очередь язык это и есть помощь дистанционно.
Если бы вы хоть раз паяльник в руках держали, то уже бы давно перекинули мост и востановили дорожки, процесс займет 10 минут, но судя по вашему вопросу это не ваш случай, несите плату тем, кто в этом разбирается. Возможно она еще оживет
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
юрец,
Процесс занимает меньше 10 минут, если знаешь что делать. Больше времени занимает найти то что необходимо.
 

юрец

Специалист
Регистрация
25 Май 2015
Сообщения
342
Реакции
140
Адрес
Смол.обл., Вязьма
Берете плату и на выходных сгоняйте в митино там и мост поменяют и перепаяют все
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
После замены диодного моста, плата ожила, но не до конца. Индикация на плате работает, при попытке сделать "распознание длинны створки ворот" на плате щелкает какая-то рылюшка и ничего не происходит. Сигнальная лампа постоянно моргает.
 

MobyDick

Эксперт
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
3,838
Реакции
5,636
Адрес
Уфа
Количество морганий лампы?
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
Это нормальная реакция платы во время "движения" створки.
Если движения нет, надо начинать с прозвона релюшек.

Спасибо понял. Надо закупить в ЗИП несколько штук.
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
В итоге поменял все релюшки. Ворота так и не поехали. При подачи 24В напрямую на движок, он работает. Через плату питание на движок не уходит. В какую сторону ещё копать не знаю.
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
А перемычки все правильно стоят? Кондер большой поменяйте, после моста который...
 

seregsb01

Гость
Регистрация
11 Апр 2016
Сообщения
9
Реакции
0
Адрес
Москва
Перемычки стоят. 1-5,3-4. Кондер внешне нормальный.
 

юрец

Специалист
Регистрация
25 Май 2015
Сообщения
342
Реакции
140
Адрес
Смол.обл., Вязьма
Кондер внешне нормальный.
визуально кондер можно определить только на вздутие , но у кондера есть ещё один немаловажный параметр это esr ,простым тестером его не измериеш, и порой в новых китайских кондерах esr зашкаливает больше чем в старых и заменив его на типа новый результат получите тоже, также немешалобы проверить на живучесть все диоды и транзисторы.
 