Всем привет!
Решил всё-таки открыть новую тему, хотя где-то читал похожую.
Дело в том, что ИНОГДА при закрытии ворот в момент когда створка заходит на ответный столб происходит обратный ход ворот, т.е. они начинают открываться и доходят до концевика на открытие. В момент отката концевик на закрытие не успевает сработать.
Лечу данную проблему новым обучением ширины проема. Несколько дней ворота работают без проблем, потом опять откат при закрытии.
Поясню один момент. Делал ворота по рекомендациям одного из воротных сайтов, а именно в крайнем положении створка ворот находится на 1 см ниже приемного упора, дабы разгрузить створку ворот в закрытом положении.
При откате ворот, "ОК" мигает три раза, т.е. включилось ограничение усилия двигателя.
Почему такое периодически происходит и как это вылечить?
Решил всё-таки открыть новую тему, хотя где-то читал похожую.
Дело в том, что ИНОГДА при закрытии ворот в момент когда створка заходит на ответный столб происходит обратный ход ворот, т.е. они начинают открываться и доходят до концевика на открытие. В момент отката концевик на закрытие не успевает сработать.
Лечу данную проблему новым обучением ширины проема. Несколько дней ворота работают без проблем, потом опять откат при закрытии.
Поясню один момент. Делал ворота по рекомендациям одного из воротных сайтов, а именно в крайнем положении створка ворот находится на 1 см ниже приемного упора, дабы разгрузить створку ворот в закрытом положении.
При откате ворот, "ОК" мигает три раза, т.е. включилось ограничение усилия двигателя.
Почему такое периодически происходит и как это вылечить?