Помогите с двигателем Nice TH1500

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Проблема в фотиках!отсоединил их поставил перемычку 9-11 и все работает,но там еще одна перемычка стоит 9-10 как я понял на концевые,если ее убрать ворота вообще не реагируют.

стоп!!! ....
еще у этого привода есть замечательная особенность: если не активировать Дип 9(активное торможение) на выбеге может пролететь концевой.....
 

aleksey13

Почти свой
Регистрация
22 Фев 2012
Сообщения
824
Реакции
370
Адрес
Пермь
Проблема в фотиках!отсоединил их поставил перемычку 9-11 и все работает,но там еще одна перемычка стоит 9-10 как я понял на концевые,если ее убрать ворота вообще не реагируют.

Прошу прощения.. Без схемы, и без понимания её не..х..ер лазить. Погорит блок, дороже встанет...

Когда-нибудь, для кого-нибудь, прозвучит фраза "вы мне невнятно объяснили, и оно сгорело. Вы к..лы!". Каждый должен заниматься своим делом. Я в свое время днем ворота ставил, автоматику, а потом пол-ночи сидел в инете и пр. и др., изучал все от и до.:dirol:
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Я в свое время днем ворота ставил, автоматику, а потом пол-ночи сидел в инете и пр. и др., изучал все от и до.
И до чего докатился... Наоборот надо было. Сперва изучать, потом ставить. :))
 

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
THOR 1500 - это самый старинный и надёжный привод с электродвигателем на 220 в с охлаждением, он редко ломается и механика надёжная, и электроника не подводит...:good3:
Вот некоторые данные по этому приводу...
 

Вложения

  • 100_3026.JPG
    100_3026.JPG
    1.2 MB · Просмотры: 218
  • 100_3027.JPG
    100_3027.JPG
    1,015.7 KB · Просмотры: 251
  • THORQ.jpg
    THORQ.jpg
    252.4 KB · Просмотры: 242
  • ROBO_THOR_OTTO.pdf
    554.6 KB · Просмотры: 216

Спецтех

Эксперт
Регистрация
11 Окт 2012
Сообщения
3,891
Реакции
2,069
Адрес
Одинцово
Вчера встретился с характерной неисправностью привода. Как говорит клиент, то открывает, то нет, за ручку подёргаешь, опять работает...
Ручка - это рычаг разблокировки, сделан из силумина, за годы работы подточился и стал выходить из штифта, в виде винта под шестигранник, происходила разблокировка редуктора при закрытом рычаге. Слегка открутил винт и рычаг снова надёжно закреплён. Всего ушло на ремонт 15 минут.
 

Басанео

Гость
Регистрация
10 Май 2018
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Якутск
Народ помогите красный индикатор негорит вообще два индикатора концовиков горят тускло что это ворота вообще ни на что не реагируют найс 1500 тор
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург

Басанео

Гость
Регистрация
10 Май 2018
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Якутск
Это что то
Напругу замеряли на входе, на выходе с трансформатора, на клеммах питания доп.оборудования?
Было сначала норм горело все ок но ворота не туда ни сюда потом когда поставил перемычку 9.10 что-то случилось
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
случилось страшное уберите перемычку с 8 9
 

Басанео

Гость
Регистрация
10 Май 2018
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Якутск
Все заработало предохранитель полетел теперь ещё одна фишка нажимаю на пульте кнопку открыть закрыть а он чуть чуть крутит и останавливается
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Все заработало предохранитель полетел теперь ещё одна фишка нажимаю на пульте кнопку открыть закрыть а он чуть чуть крутит и останавливается
Проверьте следующее: dip1 должен быть включен, ёмкость пускового конденсатора 14mf, перемычки должны стоять 7-9-10(если нет фотоэлементов). А может Вы чего утворили, тем более предохранитель сгорел?
Было сначала норм горело все ок но ворота не туда ни сюда потом когда поставил перемычку 9.10 что-то случилось
И пожалуйста по возможности пользуетесь знаками препинания, а то получается: казнить нельзя помиловать. И думай что хочешь.
 
Последнее редактирование:

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
перемычки должны стоять 7-9-10(если нет фотоэлементов
Извините по поводу моего совета с перемычками (данное пременимо к плате ROA3, раньше шла с этим приводом), а у Вас плата ROA37, и перемычки у Вас стоят правильно. Так же судя по фото и dip1 включен. Вы случайно не "коротнули" клеммы 8 и 9 между собой?
П.С. Ещё посмотрите триммер F, может у Вас он стоит на минимуме? (на максимум крутить по часовой стрелке). И если не сложно опишите ситуацию подродбней (сколько лет приводу, размер ворот, что предшествовало проблеме?).
 
Последнее редактирование:

Басанео

Гость
Регистрация
10 Май 2018
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Якутск
В
Извините по поводу моего совета с перемычками (данное пременимо к плате ROA3, раньше шла с этим приводом), а у Вас плата ROA37, и перемычки у Вас стоят правильно. Так же судя по фото и dip1 включен. Вы случайно не "коротнули" клеммы 8 и 9 между собой?
П.С. Ещё посмотрите триммер F, может у Вас он стоит на минимуме? (на максимум крутить по часовой стрелке). И если не сложно опишите ситуацию подродбней (сколько лет приводу, размер ворот, что предшествовало проблеме?).
Всё заработало. Триммер стоял на минимуме. Спасибо большое !
15260409775141242938635.jpg
15260409775141242938635.jpg
 

Басанео

Гость
Регистрация
10 Май 2018
Сообщения
13
Реакции
2
Адрес
Якутск
Привод новый, ворота проем 6 метров сам изготовил с забором на днях .☺да если можно как фотоэлименты подключить (фотоэлименты найс)
4005790ed3f1408697a462ca703825bf.jpg
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Да незашто. Хотя я и ошибся с тримеромм. У Вас был на минимуме тример TL (время работы).
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу