Контроллер ZBK. Подскажите с подключением.

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
Доброго времени суток.
Подскажите установки дип переключателей, чтоб проверить на столе контроллер.
Снял плату вместе с трансформатором и двигателем.
Очень странное поведение, по крайней мере мне так кажется.
При попытке запустить с брелка, происходит кратковременный (менее секунды) запуск двигателя. Затем невозможно повторно запустить. Для повторного пуска нужно, либо отключить питание, либо отсоединить концевыки (оба, секунды на две-три).
Спасибо!
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург

Вложения

  • 2017-04-21_20-54-02.png
    2017-04-21_20-54-02.png
    33.9 KB · Просмотры: 68
  • 2017-04-21_20-55-36.png
    2017-04-21_20-55-36.png
    63.2 KB · Просмотры: 63

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
Концевика 2.
Оба в замкнутом положении.
Пробовал их размыкать - вообще двиг не стартует. Только реле второго канала щелкает (от пульта)
 

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
Вот
 

Вложения

  • 7ba027338c8d57eea13790c39818072a.jpg
    7ba027338c8d57eea13790c39818072a.jpg
    101.4 KB · Просмотры: 44

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
при чем крутится то в одну сторону, то в другую... (если сброс делать концевиками)
З.Ы. да, действительно ZBK, чет я психанул... Спасибо!
Но вопрос открыт...
Может что навернулось?
Сам с электроникой дружу неплохо, но вот практики с воротами и т.д. нет...
Может кто подскажет, или ткнет носом, какие реле на плате за что отвечают, может хоть так пойму логику работы...
В сети рыл - не нашел
 

Kiber

Почти свой
Регистрация
12 Май 2011
Сообщения
12,883
Реакции
5,483
Адрес
Смоленск
Цепочка - контакты мотора - соответствующее реле - Обмотка реле- есть питание на обмотке- тогда напряжение на контактах- и т.д.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
данная плата (если не ошибаюсь) в начальный момент пуска включает повышенное напряжение (на какое-то короткое время) отвечает за это своё реле.
 

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
Насколько я понимею, не все так просто (ибо вопросы бы не задавал).
Там девять реле.
Одно - двигатель вперед
Второе - двигатель назад
Третье - дополнительной выход
... а дальше?...
у меня при пуске срабатывают четыре реле - с непонятной для мну логикой работы
 

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
данная плата (если не ошибаюсь) в начальный момент пуска включает повышенное напряжение (на какое то короткое время) отвечает за это своё реле.

вот, Спасибо, уже ближе...
по ходу, у меня повышенное напряжение появляется, а дальше тихо...
 

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
А за что отвечают RL6 и RL9?
У меня RL9 постоянно включена. Когда нажимаю на концевик - отключается. Отпускаю - снова включается.
А RL6 клацает вместе с попыткой запустить двиг
 

Вложения

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    179.8 KB · Просмотры: 80

Дмитpий

Гость
Регистрация
21 Апр 2017
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Орел
Всем спасибо!
Проблема решена!
И так...
Первым делом естесно прозвонил предохранители. Все целы.
Потом сдемонтировал плату с двигателем и переместил на стол.
Счелкая пультом, концевиками и дип переключателями, понял, что работает неправильно.
Полез тестером на плату.
Замерил питания на микросхемах - 5в. На реле - 17в - плохо.
Далее замерил питание на выходе транса 15в и 24в.
Пошел по цепи 24в и... держатель с..ка предохранителя на 24в оказался неконтачющим, при чем никак.
Подогнув и подчистив его все стало работать хорошо, т.е. при нажатии на кнопку пульта - двигатель крутиться до срабатывания концевика, потом тормозится. Повторное нажатие - обратно - и такие же действия.
Сейчас пойду ставить на ворота, глянем что с того получится.
Всем еще раз спасибо!
Причина банально простая, но может кому и пригодится.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
При неисправном держателе предохранителя неисправность выглядит по другому.
Моё мнение у вас плавающая неисправность и она не устранена.
Обратите внимание на реле RL2 или провод с трансформатора CT.
 
Сверху Снизу