BX 78 при программировании замедления ворота открываются но не закрываются

arturasi

Гость
Регистрация
12 Май 2016
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Заграница
Привет всем,

никак не получается запрограммировать замедление. Вроде все делаю по инструкции : выставляю DIP'ы, держу CH1, начинает мигать LED, ворота открываются и на этом все, LED начинает гореть стабильно мол все процесс закончен но реально замедление не работает (про 10ый DIP в курсе, он OFF).

Меня смущает то, что по мануалу в процессе программирования ворота должны открыться и закрыться а у меня закрытия не происходит. Где проблема? К воротам подключены только фотодатчики, в рабочем режиме на плате включены DIP'ы 1 2 8 9.
 

Antonio

Специалист
Регистрация
7 Янв 2015
Сообщения
288
Реакции
142
Адрес
Санкт-Петербург
на 4хпозиционном дипе все выключены, а на 10типозиционном 4,7,8,9 должны быть on все остальные выключены. потом после программирования замедлений выставить те дипы которые нужны. вроде так.
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
arturasi, а можно узнать зачем вам это замедление? оно не такое как у моторов 24 вольта, полная фигня, хреново реализованная, для чего не понятно.
 

arturasi

Гость
Регистрация
12 Май 2016
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Заграница
arturasi, а можно узнать зачем вам это замедление? оно не такое как у моторов 24 вольта, полная фигня, хреново реализованная, для чего не понятно.

Мне просто интересно как это замедление работает, почему не попробовать если модуль позволяет, а если не понравится - отключю 10ым ДИПом в ON.

Для программировании все ДИПы ставлю как положено (там где 4 - все выкл, там где 10 - вкл 4 7 8 9) иначе бы и программирование наверное не пошло бы.

Т.е. при нормальном программировании ворота должны сначала открыться затем закрыться я правильно понял? У меня они только открываются... А может датчики какие дополнительные нужны чтобы эта функция заработала?
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Мне просто интересно как это замедление работает, почему не попробовать если модуль позволяет, а если не понравится - отключю 10ым ДИПом в ON.

Принцип примерно такой:
uprfaz.gif


Замедление за счет уменьшения мощности мотора, не изменяя частоты (т.е. уменьшают подаваемое напряжение), а на асинхронных моторах регулирование скорости должно осуществляться за счет уменьшения частоты напряжения не 50Гц а 20Гц
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,152
Реакции
4,979
Адрес
Санкт-Петербург
Замедление за счет уменьшения мощности мотора, не изменяя частоты (т.е. уменьшают подаваемое напряжение), а на асинхронных моторах регулирование скорости должно осуществляться за счет уменьшения частоты напряжения не 50Гц а 20Гц
В итоге дерганье ворот, а не замедление
 
A

Alexander`

Гость
Там по моему проще, как у ан-моторс, просто прерывисто подают напряжение.
Выглядит как полная хрень.
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,651
Реакции
6,530
Адрес
Санкт-Петербург
Сверху Снизу